Tuossa muuntajan kyljessä näkyy "patti" ja tuo muuntaja lienee pullahtanut siitä.
On varmaan muuntaja kärähtänyt jos muuntaja on sivusta pullahtanut ja kuumenee nopeasti.
Sulake näyttäisi olevan 230V verkkosähkön puolella joten 0,2A voi olla oikea.
Sellainen vianrajaus kannattaisi tehdä ensin että irroita kaikki piirilevyn riviliittimiltä lähtevät johdot (kannattaa merkata) ja testaa pelkällä piirilevyllä palaako sulake edelleen
Muuntajassa näkyy merkittyinä toisioliittimet joten irroittamalla muuntajan niistä tunnistaa piirilevyn liittimet mihin muuntajalta syötetään jännitteitä.
Saattaa olla että liitinmerkinnät on vain muuntajan pohjassa joten ne kannattaa kirjoittaa piirilevyn reiän kohdalle.
-verkkosähkö 230V liittimiin 1-5
-23VAC liittimiin 11-13 (24VA = n 1A)
- 6VAC liittimiin 8-10 (5VA = n 1A)
irroitettua muuntajaa kannattaa tietysti testata syöttämällä 230V liittimiin 1-5 ja mittaamalla mitä ulos tulee liittimistä 11-13 (23VAC) ja 8-10 (6VAC)
Jos toisioliittimistä tulee oikean tuntuiset jännitteet eikä muuntaja kuumene irroitettuna niin sitten vika on piirilevyn puolella.
Viallisen komponentin tunnistaminen piirilevyltä taitaa olla toivotonta kun näyttää olevan paljon pintaliitoskomponentteja ja niitä on hankala ehjänä irroittaa.
Siinä näyttää muuntajan ja pariston välissä olevan pari isoa diodia(V2) ja tasasuuntaussilta (V1),ne kannattaa mitata ohmilla.Estosuuntaan vastus ääretön ja myötäsuuntaan jotain 3 kilo-ohmia.