Kiertovesipumpussa on näyttö jonka perusteella voi pumpusta säätää nostokorkeutta. Tämän lisäksi pumppu näyttää kulutetun tehon. Näiden perusteella voi määritellä virtauksen joka on järjestelmässä. Nostokäyrästöön piirretyistä pisteistä voi heti nähdä että painehäviö piirissä kasvaa niin nopeasti että nykyisenlaisella putkituksella konvektorin nimellisvirtaus 1036l/h on käytännössä mahdoton saavuttaa millään järkevällä pumppuratkaisulla.
Tehonkulutukset eri nostokorkeuksilla (2,4 & 6m) olivat 7W, 14W ja 38W. Virtauksista tuli noin 0.3, 0,4 ja 0,7m3/h.
Laskelmat/päätelmät eivät edusta mitään absoluuttista totuutta mutta lienevät ainakin sinnepäin.... Jos joku huomaa jossain virheitä niin korjatkaa ihmeessä...