Laskin
-putki 40x2,4
-F 0,63 l/s
-Dp 0,22 bar
-Vesi/etanoli viskositeetti 0,006 Pas
Ja sain ekvivalenttipituudeksi n. 90m
ATS
Kiitos! Tuossa putken painehäviön laskussa oli itsellä virhe.
Vielä hiukan tutkiskelin asiaa: Tuo kamstrupin dp 0,22 bar on ilmeisesti nimellisvirtauksella 1,5m3/h. Tämmöisen kaavion löysin datalehdestä:
Tuo oma mittari on ilmeisesti tuon A-käyrän mukainen. Eli 2,25m3/h virtaamalla painehäviö onkin n. 0,5 bar. Eli parin sadan metrin putken luokkaa
Eipä ole mitään järkeä tuota laittaa keruupiiriin, kuten epäilys jo alun perin olikin. Ehkä lämmönjakoon tuosta voisi olla, mutta eipä taida maksaa vaivaa. Myydään eteenpäin vaikka jollekin VILP harrastajalle
Toivottavasti tästä pohdiskelusta on vielä hyötyä jollekulle keruupiirin mittausta suunnittelevalle...