Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: 1245-8 käyttäytyy oudosti  (Luettu 11677 kertaa)

Poissa mrjj

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 89
  • Maalämpöfoorumi
1245-8 käyttäytyy oudosti
« : 07.11.16 - klo:23:39 »
Kyseessä noin vuoden vanha laite joka viime viikolla lämmitti oikein mukavasti mutta nyt kun alkoi kylmetä niin että hipoo -10c niin tuvassa alkaa olla viileää.
Nibe kyllä käy, keruupirin erot on ok, asteminuutit vaan valuu vaikka kompura käy.

Mä on käyrää yrittänyt sovitella kohdilleen eli pykälään ylös tai alas yksi kerrallaan. Nyt on kuitenkin nostettu huonelämpötilaa jo vitoseen asti ja siltikään ei ala pukkaamaan kiertovettä kunnolla lämpöiseksi. Nostin sen rajaakin jo 40c:seen.

Kiertopumppu toimii kovin hitaasti ?

asteminuuttia    -179GM
keskiulkolämpötila BT1   -8.9°C
käyttöveden täyttö BT6   45.0°C
käyttövesi yläosa BT7   50.8°C
ulkolämpötila BT1   -9.1°C

estetty    ei
imukaasu EB100-EP14-BT17   2.1°C
kiertovesipumpun nopeus EP14   20%
kompressorikäynnistykset EB100-EP14   4629
kompressorin käyntiaika EB100-EP14   2184h
kompressorin käyntiaika, lämminvesi EB100-EP14   298h
kuumakaasu EB100-EP14-BT14   63.9°C
lauhduttimen meno EB100-EP14-BT12   36.2°C
lämmönkeruu sisään EB100-EP14-BT10   1.1°C
lämmönkeruu ulos EB100-EP14-BT11   -2.6°C
lämmönkeruupumpun nopeus EP14-GP2   100.0%
menolämpötila BT2   36.2°C
nestejohto EB100-EP14-BT15   29.4°C
paluulämpötila EB100-EP14-BT3   29.1°C

huonelämpötila BT50   --
lask. menolämpötila S1   36.7°C
lattiankuivaustoiminto    pois
menolämpötila BT2   35.7°C
paluulämpötila EB100-EP14-BT3   29.1°C
ulkoinen menoanturi BT25   --
ulkoinen säätö S1   ei

Nibe F1245-8 + 210m vm2015 okt Tre 229m2,3krs lattialämmitys. Enervent Pelican HP Greenair.

Poissa jusv

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 234
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 1245-8 käyttäytyy oudosti
« Vastaus #1 : 08.11.16 - klo:00:05 »
Oletkos kuinka pitkään antanut lämpöjen asettua kun olet säätänyt?

Ilmeisesti lattialämmitys on kyseessä...laskettu menolämpötila -10 C pakkaselle 36 astetta on melko paljon...paluukin on 29C...

En tiedä mutta veikkaan, että olet nostellut lkäyrää hyvin lyhyessä ajassa useamman kerran ja nyt sulla on niin kovat pyynnit, että pumppu jauhaa jatkuvalla syötöllä kun se koittaa nostaa äkillisesti lattian lämpöä mahdottomiin.

Kun käytiin koskee tarttee venaiilla 24+ tuntia ennen kun se säätö alkaa näkyä missään.
--- F1145 10kW + 200m + VPB 500 + ECS40 ---

Poissa jusv

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 234
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 1245-8 käyttäytyy oudosti
« Vastaus #2 : 08.11.16 - klo:00:14 »
Näistä kun kattoo niin valuuhan ne minuutit...

lask. menolämpötila S1   36.7°C
lattiankuivaustoiminto    pois
menolämpötila BT2   35.7°C
paluulämpötila EB100-EP

Pyynti on 36,7C, kun paluu on 29,1C niin se ei 35,x lämpösempää sinne aja kun delta nousee liian isoksi.

Veikkaan, että olet hötkyillyt säädön kanssa ja nostellut käyrää niin ylös niin nopeasti, että pumppu on lirissä...lasket käppyrän nopeasti vain pykälää korkeammalle missä se oli...ja odottelet vuorokauden...jos on viileetä, nosta pykälän ja taas odottelet.

Ainakin meidän torppaan tuo pyynti olis aika raju...täällä on -7,5C ja laskettu pyynti on mulla 28,2C ja sisällä on ihan kohdillaan lämpötila...
--- F1145 10kW + 200m + VPB 500 + ECS40 ---

Poissa JiiTee

  • Maalämpönoviisi
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 92
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 1245-8 käyttäytyy oudosti
« Vastaus #3 : 08.11.16 - klo:07:48 »
Ettei piirit olisi kuristettu liian pienelle?
Nibe F1145 6kw + Nibe VPB300
Porakaivo 120m
121m2+27m2 AT / 610m3
lattialämmitys

Poissa mrjj

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 89
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 1245-8 käyttäytyy oudosti
« Vastaus #4 : 08.11.16 - klo:08:52 »
Mitä teillä on kiertopumpun nopeus kun ajelee pääsääntöisesti alle 20% ja tuntuu vaikealta käsittää että se riittää.
Vaikka se sanoo ajavansa pitkästi yli 30asteista niin käytönnössä ir mittarilla saa tukeista tai messinkiliittimistä max 28astetta.

Okei joo siinä on siis rajattu maximi kierron ero sehän toki tekee että aika-akseli venyy sitten muutoksissa mikä on ehkä tietenkin turvallistakin.
Viime yönä n. 8-9h aikana 7h käyntiä 5kpl startteja. Rupee kaivo kylmeneen tuollaisella.

Alan epäilemään että ylimmän kerroksen huonohko lämpiävyys vois johtua siitä että tulo ja meno ristissä jostain syystä. Pääsääntöisesti tuntus että paluupuolen tukki on lämpöisempi.
Jos näin ois niin virtaus on varmasti nihkeämpää niin päin.
Pitäs saada käyntijaksolla mitattua juuri lämmitysjakson aikana koska muulloin se lauhduttelee tuntuvasti ja asteminuuttien viimepäässä se tuntuu ottavan talteen lattiasta lämpöä ennemmin kuin luovuttaa sitä.

JiiTee: kahdessa tukissa on isot piirit täysin, kyllä pääsee virtaamaan.
Nibe F1245-8 + 210m vm2015 okt Tre 229m2,3krs lattialämmitys. Enervent Pelican HP Greenair.

Poissa jusv

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 234
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 1245-8 käyttäytyy oudosti
« Vastaus #5 : 08.11.16 - klo:09:47 »
Käynnin aikana kiertää 50-75% teholla...

Minkälaiset paineet piirissä on?

En ole asiantuntija mutta jos siellä on joku/jotkut piirit ristiin kytketty niin eikös se jotenkin noin ilmenisi...kuuma vesi käy kiertämässä pääosin jakotukilla...
--- F1145 10kW + 200m + VPB 500 + ECS40 ---

Poissa mrjj

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 89
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 1245-8 käyttäytyy oudosti
« Vastaus #6 : 08.11.16 - klo:09:51 »
Eikun mulla se käy 70% silloin kun EI ole kompura käynnissä. Nyt just parhaillaan katselin uplinkistä et lämmityskäytössä kompura käy ja 19% kiertopumppu

kiertovesipumpun nopeus EP14    19%
kompressorikäynnistykset EB100-EP14    4633
kompressorin käyntiaika EB100-EP14    2193h
kompressorin käyntiaika, lämminvesi EB100-EP14    298h
kuumakaasu EB100-EP14-BT14    68.0°C
lauhduttimen meno EB100-EP14-BT12    36.9°C
lämmönkeruu sisään EB100-EP14-BT10    0.1°C
lämmönkeruu ulos EB100-EP14-BT11    -3.5°C
lämmönkeruupumpun nopeus EP14-GP2    99.0%
menolämpötila BT2    36.1°C
nestejohto EB100-EP14-BT15    30.3°C
paluulämpötila EB100-EP14-BT3    30.3°C
Nibe F1245-8 + 210m vm2015 okt Tre 229m2,3krs lattialämmitys. Enervent Pelican HP Greenair.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 381
Vs: 1245-8 käyttäytyy oudosti
« Vastaus #7 : 08.11.16 - klo:09:59 »
Vaikka se sanoo ajavansa pitkästi yli 30asteista niin käytönnössä ir mittarilla saa tukeista tai messinkiliittimistä max 28astetta.

Kun haluaa IR - mittarilla vertailukelpoisia lukemia, niin kannattaa laittaa mittauskohtaan esim. mustaa teippiä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 1245-8 käyttäytyy oudosti
« Vastaus #8 : 08.11.16 - klo:13:50 »
Eikun mulla se käy 70% silloin kun EI ole kompura käynnissä. Nyt just parhaillaan katselin uplinkistä et lämmityskäytössä kompura käy ja 19% kiertopumppu
Noin äkkiseltään katsottuna pumppu lämmittää ihan oikein ja ei olisi vikaa. 10 kW pumpussa se kiertovesipumppu saattaa toimia ja toimiikin isommalla nopeudella koska koneessa on 2 kW enemmän tehoa.

Siinä tosiaan kestää todella kauan että 8 kW tehoinen maalämpöpumppu saa nostettua 230 neliöisen talon huonelämpötilaa. Eli jos muuttaa säätöjä ja lisää sitä huonelämpötilaa.

Kyllä se pumppu varmaankin ihan lämmittää. Se ir mittari vaan saattaa olla aika epätarkka ja voi näyttää vähän väärin.

Jos se kiertovesipumpun 20% nopeus riittää siihen lämmitykseen, niin ehkä taukotilassakin tuo nopeus voisi olla vain se 20%. Nyt se taukotilan 70% nopeus on aika suuri.

Laskin että teillä on ollut kompressorin keskimääräinen käyntiaika 28 minuuttia. Se ihan menettelee, mutta voisi asteminuutteja vähän suurentaa jos haluaisi kompressorille vähemmän käynnistyskertoja. Nyt asteminuutit on varmaan -120 ja sen voisi muuttaa vaikka -150 niin tulisi muutama minuutti lisää käyntiaikaa. Myös maalämpöpumpun ohjelmiston voisi päivittää usb-tikulla uusimpaan versioon.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa mrjj

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 89
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 1245-8 käyttäytyy oudosti
« Vastaus #9 : 09.11.16 - klo:08:46 »
Totta turiset jm82, toki kelikin lämpeni puolet, mutta niin rauhottui pumppukin. Mielenkiinnolla odotamme kun taas kylmenee mikä tilanne.
Tuo jäi nyt oikeastiin päällimmäisenä mysteeriksi miksi vesi kiertää hitaaaaasti lämmityksen aikana mutta nopeasti väliaikoina.
Vai oisko siinä kuitenkin joku lämmöntasauksen logiikka ?

kiertovesipumpun nopeus EP14    100%
lämmönkeruupumpun nopeus EP14-GP2    0.0%
menolämpötila BT2    26.7°C
paluulämpötila EB100-EP14-BT3    26.8°C
Nibe F1245-8 + 210m vm2015 okt Tre 229m2,3krs lattialämmitys. Enervent Pelican HP Greenair.

Poissa jusv

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 234
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 1245-8 käyttäytyy oudosti
« Vastaus #10 : 09.11.16 - klo:09:52 »
Mites ne on nuo kierron asetukset laiteltu? Lähinnä pumpun nopeus odotustilassa ja pumpun nopeus kun kompressori on käynnissä (auto?).

Mä en nyt äkkiseltään keksi mikä järki tuossa olisi, että nuo kiertää noin päin. Kun pumppu ei käy miksi haluttaisiin kierrättää kovalla vauhdilla nestettä ja taas pumpun käydessä mentäs verkkaseen...mutta voihan siinä järki ollakin :)


Totta turiset jm82, toki kelikin lämpeni puolet, mutta niin rauhottui pumppukin. Mielenkiinnolla odotamme kun taas kylmenee mikä tilanne.
Tuo jäi nyt oikeastiin päällimmäisenä mysteeriksi miksi vesi kiertää hitaaaaasti lämmityksen aikana mutta nopeasti väliaikoina.
Vai oisko siinä kuitenkin joku lämmöntasauksen logiikka ?

kiertovesipumpun nopeus EP14    100%
lämmönkeruupumpun nopeus EP14-GP2    0.0%
menolämpötila BT2    26.7°C
paluulämpötila EB100-EP14-BT3    26.8°C
--- F1145 10kW + 200m + VPB 500 + ECS40 ---

Poissa mrjj

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 89
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 1245-8 käyttäytyy oudosti
« Vastaus #11 : 09.11.16 - klo:10:02 »
automaatilla kaikki, käyrää, ylintä lämpöä, lämmönpysäytystä jne reunaehtoja ainoastaan muutettu.

Onko kokemusta miten tuo käyttöveden säästö vs. normaali käyttäytyy. Huomasin ainakin noksahduksen käyttöveden tekemisessä (käppyrässä uplinkissä) kun laitoin sen tässä nyt kokeeksi säästötilaan.

Nibe F1245-8 + 210m vm2015 okt Tre 229m2,3krs lattialämmitys. Enervent Pelican HP Greenair.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 647
Vs: 1245-8 käyttäytyy oudosti
« Vastaus #12 : 09.11.16 - klo:10:40 »
Manuaalin mukaan lattialämmityksen lämpötilaero on "auto" asetuksella 5-10 asteen välillä ja Nibe säätää automaattisesti kiertopumpun nopeutta että tämä lämpötilaero saavutetaan

Lainaus
kiertovesipumpun nopeus EP14    19%
menolämpötila BT2    36.1°C
paluulämpötila EB100-EP14-BT3    30.3°C

Tuon viestin mukaan lämpöjohtoverkon meno/paluu lämpötilaero on 19% asetuksella 5,8 astetta eli "auto" asetuksen mukainen (?)
Jos lämmitys ei tunnu riittävältä kiertopumpun "auto" asetuksella niin saahan sen pyörimisnopeuden asetettua manuaalisesti sopivaksi manuaalin ohjeilla

http://www.nibe.fi/nibedocuments/9521/231619-2.pdf


Lainaus
Lämpöjohtopuoli
Jotta lämmitysjärjestelmän virtaus olisi oikea, kiertove-
sipumpun nopeus eri käyttötiloja varten pitää asettaa
oikein. Tässä lämpöpumpussa on kiertovesipumppu,
jota voidaan säätää automaattisesti. Jos manuaalista
nopeutta halutaan käyttää, se tulee asettaa seuraavien
tietojen ja käyrien perusteella. Manuaalista käyttöä
varten "auto" pitää deaktivoida valikossa 5.1.11.
Virtauksen pitää varmistaa käyttötilaan sopiva lämpö-
tilaero (lämmityskäyttö: 5 - 10 °C
, käyttövesituotanto:
8 - 10 °C, allaslämmitys: n. 15 °C) menolämpötilan (BT2)
ja paluulämpötilan (BT3) välillä. Tarkasta lämpötilat
valikossa 3.1 "huoltotiedot" ja säädä kiertovesipumpun
(GP1) nopeutta, kunnes lämpötilaero on oikea. Suuri
ero viittaa liian pieneen virtaukseen ja pieni ero liian
suureen virtaukseen.
Kiertovesipumpun nopeus asetetaan valikossa
5.1.11.katso sivu57.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 1245-8 käyttäytyy oudosti
« Vastaus #13 : 09.11.16 - klo:16:59 »
automaatilla kaikki, käyrää, ylintä lämpöä, lämmönpysäytystä jne reunaehtoja ainoastaan muutettu.

Onko kokemusta miten tuo käyttöveden säästö vs. normaali käyttäytyy. Huomasin ainakin noksahduksen käyttöveden tekemisessä (käppyrässä uplinkissä) kun laitoin sen tässä nyt kokeeksi säästötilaan.
Itse en tiedä tuosta käyttöveden säästötilasta. Mutta kuulemma kuumaa tulee myös sillä säästö asetuksellakin. Eli ei tarvitsisi kai palella :)

Tosiaan tuo automaattinen säätö olisi juuri se paras. Jostain syystä putkissa kiertää lämmitysvesi niin hyvin että nopeudeksi riittää aivan hyvin tuo 19% eli kierovesipumppu on tehokas. Lämmityksen aikana se kone lämmittää vettä siis 6C tai 7C ja se on juuri hyvä lukema.

Sitä odotustilan nopeutta voi kyllä muuttaa. Omastakin mielestä se default säätö 70% on vähän liian suuri jos lämmityksen aikana tarvitsee toimia vain 19% nopeudella. Itse voisin laittaa odotustilan nopeudeksi vaikka 40% joka sekin olisi huomattavasti suurempi kuin 19%. Myös 20% nopeus pitäisi toimia odotustilassa aivan hyvin.

Pumppu mittaa "asteminuutteja" odotustilassa tuon paluulämpötila EB100-EP14-BT3 lämpöanturin perusteella. Ja kun pumppu lämmittää niin "asteminuuttien" mittaus tapahtuu menolämpötila BT2 anturin perusteella. Ja odotustilassahan nuo anturit näyttää samaa lukemaa koska vesi menee vaan suoraa koneen läpi.

Tuossa vielä tuo sama esimerkki kun AUTO asetus on käytössä ja pumppu lämmittää. Tuottaa siis 5.8 C lämpöä lattiaan.

Lainaus
kiertovesipumpun nopeus EP14    19%
menolämpötila BT2    36.1°C
paluulämpötila EB100-EP14-BT3    30.3°C

Niin siis taukotilan 70% on default. Teillä se kai nyt pyörii tarpeettomankin kovaa? Eli voi säätää jos haluaa. Taukotilalle kun ei taida olla mitään automaattista nopeutta olemassa.

Se vielä tuli mieleen että kovimmilla pakkasilla kun pumppu lämmittää jatkuvasti, niin on nopeuskin koko ajan sama 19%. Eli kaiken järjen mukaan pitäisi toimia ihan ok säädöllä 20% taukotilassa.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 854
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: 1245-8 käyttäytyy oudosti
« Vastaus #14 : 09.11.16 - klo:18:50 »
Tuo jäi nyt oikeastiin päällimmäisenä mysteeriksi miksi vesi kiertää hitaaaaasti lämmityksen aikana mutta nopeasti väliaikoina.
Eikös tämä kokonaisuus viittaa lämmönluovutuksessa olevaan vikaan tai huonoon säätöön? Jos auto laskee kiertovesipumpun nopeuden 19% niin silloinhan vedestä ei luovuteta lämpöä tarpeeksi taloon. Vai missasinko jotain olennaista? Lepotilan kiertoveden pyöritys lienee turha lattialämmityksellä ja ilman puskuria.

Käyttöveden säästöasetuksella voi tehdä aikaohjelmia käytön mukaan eli esim.
00:00 - 18:00 säästö (rajat vaikka 20/40)
18:00 - 00:00 normaali (rajat vaikka 40/45)
tai miten nyt haluaa. Ei sillä varmaan muuta käyttöä ole ellei sitten matkalle lähtiessä pudota säästöllä lämpötilaa.
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 1245-8 käyttäytyy oudosti
« Vastaus #15 : 09.11.16 - klo:20:31 »
Eikös tämä kokonaisuus viittaa lämmönluovutuksessa olevaan vikaan tai huonoon säätöön? Jos auto laskee kiertovesipumpun nopeuden 19% niin silloinhan vedestä ei luovuteta lämpöä tarpeeksi taloon. Vai missasinko jotain olennaista? Lepotilan kiertoveden pyöritys lienee turha lattialämmityksellä ja ilman puskuria.

Käyttöveden säästöasetuksella voi tehdä aikaohjelmia käytön mukaan eli esim.
00:00 - 18:00 säästö (rajat vaikka 20/40)
18:00 - 00:00 normaali (rajat vaikka 40/45)
tai miten nyt haluaa. Ei sillä varmaan muuta käyttöä ole ellei sitten matkalle lähtiessä pudota säästöllä lämpötilaa.
Vai onkos se juuri toisin päin? Nyt en tosiaan aivan tiedä miten se nyt sitten menee. :) Eli jos kiertovesipumppu pyörisi lämmitystilassa 70% nopeudella, niin maalämpöpumppu saisi lämmitettyä lämmitysvettä liian vähän? 8 kW pumppu ja "uudiskohde 229m2 3xvesikiertoinen lattialämmitys". Eli taitaa olla kolme kerrosta ja erittäin hyvä lämmönluovutus sekä 230 neliötä joka on paljon. On varmaan paljon lattialämmitysputkea ja paljon jakotukkeja eli vesi pääsee kiertämään helposti pienellä virtausvastuksellakin? Jonka takia riittäisi tuo 19% nopeus.

Joo. Lepotilassa kun lämmitykseen ei mene ollenkaan lämmintä vettä, niin pitäisi riittää 20% nopeus tässä tapauksessa ainakin.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 381
Vs: 1245-8 käyttäytyy oudosti
« Vastaus #16 : 10.11.16 - klo:15:24 »
... Lepotilan kiertoveden pyöritys lienee turha lattialämmityksellä ja ilman puskuria.

Sen verran kai pitää pyörittää, että Nibe pystyy asteminuutit laskemaan.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa mrjj

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 89
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 1245-8 käyttäytyy oudosti
« Vastaus #17 : 24.11.16 - klo:11:31 »
seuraamme tilannetta jahka taas kylmenee....suoritin tässä välissä todo-listalla olleen paineenlisäyksen keruupiiriin. Tullut tönäistyä pari kertaa sähköjen kanssa äheltäessä paisaria sillä seurauksella että varoventtiilistä sylkenyt nestettä ja mennyt 1bar => 0bar.
Pukkasin nyt pumpulla huoltoventtiilistä soppaa lisää takas yhteen. Kelit kun olleet lähes täysin identtiset niin huomasin että lepojaksot piteni aavistukseen, noin vartin tai jotain. Kuitenkin niin uplinkin historiakäppyrästäkin näkee sen keruunesteiden lämpötilaseurannasta.
Mielenkiintoista, eli pikku paineen alla soppa kiertäisi paremmin käytönnössä.
Nibe F1245-8 + 210m vm2015 okt Tre 229m2,3krs lattialämmitys. Enervent Pelican HP Greenair.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 414
  • L-Ässä V-7
Vs: 1245-8 käyttäytyy oudosti
« Vastaus #18 : 24.11.16 - klo:11:59 »
Lainaus
Kuitenkin niin uplinkin historiakäppyrästäkin näkee sen keruunesteiden lämpötilaseurannasta.
Mielenkiintoista, eli pikku paineen alla soppa kiertäisi paremmin käytönnössä.
Mitenkä keruun lämpötilat muuttuivat?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa mrjj

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 89
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 1245-8 käyttäytyy oudosti
« Vastaus #19 : 24.11.16 - klo:12:19 »
Itse lämpötiloissa en näe sinänsä muuta merkille pantavaa kuin että käppyrät kasvoi ylöspäin = neste kerkesi lämmetä kauemmin paikallaan ollessaan.
Samoissa lukemissa mennään meno/paluu lämmöissä.
Mä en keksi muuta selitystä kuin että kiertää aavistuksen paremmin = tarttuu lämpöä paremmin.
Ei drammaattista eroa mutta pieni ja selvä kuitenkin.
Kyseinen osuus on käppyrässä oikealla "viimeinen neljännes", pieni sotku sitä ennen on se läträämisvaiheesta aiheutunut poikkeustilanne.

Nibe F1245-8 + 210m vm2015 okt Tre 229m2,3krs lattialämmitys. Enervent Pelican HP Greenair.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 414
  • L-Ässä V-7
Vs: 1245-8 käyttäytyy oudosti
« Vastaus #20 : 24.11.16 - klo:16:57 »
Tarkastelin ajanjaksoja 23.11 klo 00-10 ja 24.11 klo 00-10
Jälkimmäisellä jaksolla tauot hieman pidentyneet ja käynnit lyhentyneet.
Käyntiaikasuhde on pienentynyt n. 3 %-yksikköä.
Samaan aikaan on lämpötila Tampereella noussut n. 0,9 C
Tämä selittänee eron.

Paineen nostolla ei käsittääkseni ole osuutta asiaan.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa mrjj

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 89
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 1245-8 käyttäytyy oudosti
« Vastaus #21 : 28.11.16 - klo:09:06 »
seppaant: onko se aina noin että keruulämpö seuraa ihan pilkulleen ulkolämpötilaa vai onko se merkki että keruu ei ole eristetty tarpeeksi ?
Meillä siirtoputket on hiekassa alkupätkän ja sitten menee 110pvc putkissa. Ihmetyttää ettei 210m kaivosta nouse lämpöä.
Kuinkahan paljon 20-30m säteellä olevat naapureiden kaivot vaikuttaa ?

Paniikkia pukkaa päälle  :-[
Nibe F1245-8 + 210m vm2015 okt Tre 229m2,3krs lattialämmitys. Enervent Pelican HP Greenair.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 414
  • L-Ässä V-7
Vs: 1245-8 käyttäytyy oudosti
« Vastaus #22 : 28.11.16 - klo:09:44 »
Ei se pilkulleen seuraa mutta kuitenkin melko suoraviivaisesti.
Oheisessa kuvassa oman kaivon tulolämpötilat ulkolämpötilan funktiona reilun vuoden ajalta
Tulolämpötila on keskimääräinen lämpötila käyntijakson ajalta
Ulkolämpötila on vrk-keskiarvo.
Kuvasta näkyy selvästi, että syksyllä kesän jäljiltä on lämpötila n. asteen korkeampi kuin kevätpuolella talven jäljiltä

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh