automaatilla kaikki, käyrää, ylintä lämpöä, lämmönpysäytystä jne reunaehtoja ainoastaan muutettu.
Onko kokemusta miten tuo käyttöveden säästö vs. normaali käyttäytyy. Huomasin ainakin noksahduksen käyttöveden tekemisessä (käppyrässä uplinkissä) kun laitoin sen tässä nyt kokeeksi säästötilaan.
Itse en tiedä tuosta käyttöveden säästötilasta. Mutta kuulemma kuumaa tulee myös sillä säästö asetuksellakin. Eli ei tarvitsisi kai palella
Tosiaan tuo automaattinen säätö olisi juuri se paras. Jostain syystä putkissa kiertää lämmitysvesi niin hyvin että nopeudeksi riittää aivan hyvin tuo 19% eli kierovesipumppu on tehokas. Lämmityksen aikana se kone lämmittää vettä siis 6C tai 7C ja se on juuri hyvä lukema.
Sitä odotustilan nopeutta voi kyllä muuttaa. Omastakin mielestä se default säätö 70% on vähän liian suuri jos lämmityksen aikana tarvitsee toimia vain 19% nopeudella. Itse voisin laittaa odotustilan nopeudeksi vaikka 40% joka sekin olisi huomattavasti suurempi kuin 19%. Myös 20% nopeus pitäisi toimia odotustilassa aivan hyvin.
Pumppu mittaa "asteminuutteja" odotustilassa tuon paluulämpötila EB100-EP14-BT3 lämpöanturin perusteella. Ja kun pumppu lämmittää niin "asteminuuttien" mittaus tapahtuu menolämpötila BT2 anturin perusteella. Ja odotustilassahan nuo anturit näyttää samaa lukemaa koska vesi menee vaan suoraa koneen läpi.
Tuossa vielä tuo sama esimerkki kun AUTO asetus on käytössä ja pumppu lämmittää. Tuottaa siis 5.8 C lämpöä lattiaan.
kiertovesipumpun nopeus EP14 19%
menolämpötila BT2 36.1°C
paluulämpötila EB100-EP14-BT3 30.3°C
Niin siis taukotilan 70% on default. Teillä se kai nyt pyörii tarpeettomankin kovaa? Eli voi säätää jos haluaa. Taukotilalle kun ei taida olla mitään automaattista nopeutta olemassa.
Se vielä tuli mieleen että kovimmilla pakkasilla kun pumppu lämmittää jatkuvasti, niin on nopeuskin koko ajan sama 19%. Eli kaiken järjen mukaan pitäisi toimia ihan ok säädöllä 20% taukotilassa.