Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Laskelma perustuu ilmoittamaasi vuosikulutukseen ja oletuksena on patterilämmitteinen talo,
sillä perusteella, että halutaan pumpun toimivan kiineälauhdutteisena noin 40-50 C -lämpötilalla.
Vaikka olisi lattialämmityskin, niin tuo valinta on pumpun kannalta patterilämmiystä.
Jos toimitaan alemmalla läpötilalla, nouse COP ja tarvitaan enmmän lämpökaivoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 15 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Laskelma antaa kaivon syvyydeksi noin 325 metriä.
Syvän kaivon takia tarvitaan kaivoon 45 ta 50 millinen keräinputkitus.
Laskelma antaa kaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Harba” KUOPIO
Lämmitettävää 160 m2 960 m3
Vuotuinen lämmitystarve:
- Kiinteistö 39 249 kWh
- Lämmin käyttövesi 7 200 kWh
- Yhteensä 46 449 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 14,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 15,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -35,4 C
▪ Maasta kerätään ( 3,17 COP) 10,3 kW 31 176 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 15 273 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Tarvitaan yksi 325 aktiivimetrin syvyinen porakaivo tai
Vaakakeruupiiri KOSTEA SAVI 830 m
...
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.