Kaksi vuotta edellisen päivityksen jälkeen (pumppu ollut käytössä hiukan yli kolme vuotta) joitain lukemia:
- kompressorikäynnistykset 2886 (2,6 per vuorokausi)
- kompressorin käyntiaika 17663 h (käynyt 66% ajasta)
- kompressorin käyntiaika, lämminvesi 1299 h
- lv, ml. sis. lisäys 5682.1 kWh
- lämmitys, ml. sis. lisäys 65186.5 kWh
Tuotettu energia yhteensä 70 868,8 kWh.
Ilmanvaihdossa Vallox 145 MV on toiminut syksystä 2018. Kanavatöiden jälkeen eristin (ja osittain tuplaeristin) kanavat välikatolla sekä järjestelin muutenkin asiat siellä valmiiksi puhallusvillan lisäämiselle. Puhallusvillat puhallettiin joulukuussa 2019, jonka jälkeen kaikki kylmät ilmat loppuivat tyystin
Nyt yläpohjassa on kauttaaltaan n. 50 cm villaa.
Sähkönkulutus on ollut näinä kolmena vuotena n. 15700 kWh/a (vrt edellisen asukkaan 39000-41000 kWh/a). Pientä marginaalista nousua on ollut havaittavissa, mutta se saattaa johtua kasvavista lapsista ja heidän pelikoneidensa käytöstä suorasähkölämmittiminä (täysi-ikäisillä koneet puhaltaa joskus vuorokauden ympäri).
Vallox on vienyt sähköä keskimäärin 50 kWh/kk asennuksestaan lähtien. 2019 tammikuussa vei hiukan vajaan 100 kWh, mutta sen jälkeen on hiukan säädetty tulo- ja poistoilman suhdetta ja lisätty eristyksiäkin. Ilma vaihtuu selkeästi reippaammin kuin vanhalla koneella, sähkönkulutuksen erosta ei ole minkäänlaista kuvaa.