Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Varaavan sähkön/ilmalämmitys vaihto maalämpöön  (Luettu 2641 kertaa)

Poissa Forumnisti

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Maallikko kyselee:
"Houkutteleva" erillistalo myynnissä, n.170m2 kahdessa tasossa. 80-rakennettu varaavalla sähköllä lämpiävä ilmalämmitysjärjestelmä. Alakerrassa lattiassa ritilät, yläkerrassa lämpö puhalletaan katosta. Märkätilat ja kaikki lattiat menisi joka tapauksessa uusiksi jonka myötä herännyt ajatus maalämpöön ja vesikiertoiseen lattialämmitykseen siirtymisestä.

Kuullostaako mitenkään järkevältä projektilta? Arvaisin, että huoneisto kaipaa koneellisen ilmanvaihdon jättämistä paikoilleen joka tapauksessa.
Mitä perusasioita kannattaisi selvittää tuosta nykyjärjestelmästä ennen kuin pystyy arvioimaan hankkeen kannattavuutta pitkällä aikavälillä?

Kiitos kovasti jos joku haluaa ottaa kantaa.




Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 760
  • yli-ikämies
Vs: Varaavan sähkön/ilmalämmitys vaihto maalämpöön
« Vastaus #1 : 13.03.17 - klo:14:33 »
n.170m2 kahdessa tasossa. 80-rakennettu varaavalla sähköllä lämpiävä ilmalämmitysjärjestelmä. Alakerrassa lattiassa ritilät, yläkerrassa lämpö puhalletaan katosta. Märkätilat ja kaikki lattiat menisi joka tapauksessa uusiksi jonka myötä herännyt ajatus maalämpöön ja vesikiertoiseen lattialämmitykseen siirtymisestä.

Jos suunnittelisit maalämmitystä tähän taloon, voisi se näyttää tällaiselta:
 Talo ”Forumnisti ”   HELSINKI   
Lämmitettävää   170 m2   442 m3
Vuotuinen lämmitystarve:   ( LATTIALÄMMITYS )   
- Kiinteistö   5,2 COP   20 923 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,8 COP   4 800 kWh
- Yhteensä   4,5 COP   25 723 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   8,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   8,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -28 C
▪ Maasta kerätään    ( 5,2 COP)   6,9 kW   19 979 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 744 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä   5 744 kWh
Tarvitaan 193 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,47 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Keruun painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,49 bar (49 kPa)
• Keruun painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,27 bar (27 kPa)
• Keruun painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,16 bar (16 kPa)
Tai vaakakeruupiiri    KOSTEA  SAVI   440 m
Tämä laskelma on vain suuntaa antava, ei ole mikään takuumitoitus!