Millaiselta mitoituslaskelma 2007 vuoden taloon Kyrönlahdella näyttää sen aikaisella tyypillisellä eristyksellä, mitoituksen perusteeksi ei ole tarjota kuin 513m3 sisätilavuus ja 2,65m huonekorkeus, edit. olihan 188m2. Lattialämmitys. Luultavasti puolitoistakerroksinen ja alakerta 24m2 suurempi. Osuuko 22500kWh lähelle?
Kaivon syvyys täystehomitoituksella tai 95% energianpeitolla?
Saattaisi näyttää suunnilleen tällaiselta, (tosin tietoja osin arvaamalla):Talo KYRÖNLAHTI (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talon alakerta Lattialämmitys 15 982 kWh 4,50 kW
- Talon yläkerta Lattialämmitys 9 150 kWh 3,31 kW
YHTEENSÄ 25 132 kWh 7,8 kW
- Josta johtumisvuodot 19 672 kWh 5,81 kW
- Josta ilmanvaihdot 3 976 kWh 1,45 kW
- Josta vuotoilmat 1 484 kWh 0,54 kW
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( LATTIALÄMMITYS )
Lämmitettävää 188 m2 513 m3
- Kiinteistö 5,2 COP 23 854 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,8 COP 6 000 kWh
- Yhteensä 4,1 COP 29 854 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 6,3 kW- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -23 C
▪ Maasta kerätään ( 5,2 COP) 5,1 kW 22 521 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 563 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 770 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä 7 333 kWh
Tarvitaan 232 aktiivimetrin lämpökaivo.
Kaivo laskettu pumpputehon perusteella ja siitä tulee lähes yhtä syvä, kuin täystehoisellakin.
Syynä se, että pumpputehon mukaan laskien kaivosta otettaisiin noin 22521 kWh/a ja
täystehoisella pupulla kaivosta otettaisiin noin 23117 kWh/a.
Nämä ovat vain matemaattisia arvoja. Käytäntö on suurpiirteisempi!