Maalämpöpumppuna on Alpha Innotec pwzs nordic 6 kW, asennettu 12/2016. Ongelmana on lattialämmityspiirin paineen lasku samalla kun käyttöhanoista päästää kuumaa vettä. Tämä ilmeni aluksi, kun varaajan paluu/tulo -putkiin kytketty syöttösekoitusventtiili oli jostain syystä tukkeutunut (n. 4 kk käytön jälkeen) ja kuuman veden paine hanoissa (ja varaajassa) laski todella alhaiseksi. Tällöin aina kun avasi minkä tahansa hanan kuumalta puolelta, laski lattialämmityksen paine välittömästi 0.3-1 bar, eli käytänössä se meni joskus täysin nollille kun hanan avasi. Heti taas kun hanan sulki, paine nousi joko välittömästi takaisin alkuperäiseen lukemaan (n. 1 bar) tai tässä saattoi kestää useita tunteja. Meillä on mlp kodinhoitohuoneessa ja vesihana ihan vieressä, tästä huomasin tämän ilmiön ihan sattumalta. Tässä yksi esimerkkivideo, jossa suljen ja avaan vesihanan kaksi kertaa:
https://www.dropbox.com/s/hprnhbi1dqoxli3/Video.MOV?dl=0Kun syöttösekoitusventtiili vaihdettiin ja paineet kuumalla käyttövedellä palasivat takaisin normaaliin, on tuo vaihtelu lattialämmityksessä pienentynyt n. 0.1-0.2 bar luokkaan. Mutta taas jos suljen syöttösekoitusventtiilille menevän kylmän veden linjan ja lasken hanasta kuumaa vettä (lasken paineen varaajassa), tippuu lattialämmityksen paine alas. Ja kun hanan sulkee ja avaa kylmävesihanan varaajalle (nostaa paineen varaajalla takaisin), nousee se takaisin ylös.
Tämä ilmiö toimii myös toiseen suuntaan. Suljen varaajalle menevän kylmävesihanan ja lasken lavuaariin kuumaa vettä sen verran, että virtaus loppuu kokonaan. Nyt alan nostamaan lattialämmityspiirin painetta ja huomaan, että hanasta alkaa tulla vettä. Tätä vettä tosin tulee vain hetken ja sen jälkeen se loppuu.
Jos taas palautan varaajaan paineet ja lasken lattialämmityspiirin paineet nollaan ja odotan muutaman minuutin, näen, että lattialämmityksen paine on noussut takaisin n. 1. bar lukemaan. Tätä voin toistaa monta kertaa ja paine nousee aina takaisin.
https://www.dropbox.com/s/hfznvbpjqp1fmz6/2017-08-24%2007.25.38.jpg?dl=0Laitteen kytkentä on tehty yllä olevan kaavion mukaan. Kytkentä on valmistajan ohjeen mukaan tehty sillä erolla, että lämmityspiirissä on bufferivaraaja ja takaiskuventtiili. Tähän ei ole merkitty varaajaan meneviä putkia, mutta kylmä vesi menee siis pohjalle ja kuuma tulee ylhäältä ulos. Nämä kaksi piiriä (käyttövesi ja lattialämmitys) eivät voi mistään olla yhteydessä toisiinsa. Ainut "yhteys" on käyttövesivaraajassa oleva kuparikierukka, joka toisesta päästä on erotettu vaihtoventtiilillä, mutta toinen pää on koko ajan auki lattialämmityspiiriin. Eli tästä oma johtopäätökseni on, että ainut syy tälle voi olla halkeama kierukassa ja tätä kautta käyttövesi sekoittuu lattialämmitysveteen ja lattialämmityksen paine laskee aina kun käyttövesivaraajan paine laskee. Ja taas kun varaajan paine nousee, nousee myös lattialämmityksen paine. Jos tuolla on halkeama, sen täytyy hieman elää paineen vaihteluiden mukana, koska ilmiö ei aina ole aivan täysin identtinen (paineen vaihtelun suuruus ja muutosnopeus vaihtelee). Ja jos halkeama olisi suuri, sieltä pitäisi käyttöveden paine mennä kokonaan lattialämmityspiiriin, eli meillä (vakiopaineventtiilillä säädettynä) n. 3,5 bar lukemaan.
Kaikki maalämpöpumpun ulkopuoliset kytkennät on tehty oikein, eli missään ei putket mene ristiin. Tämä oli maahantuojan/huoltoyhtiön ensimmäinen väite, että putket on jossain kohtaa sekaisin, koska muuten tällaista ei missään nimessä voi tapahtua. Nyt kun kytkennät on todettu oikeiksi, on maahantuoja/huoltoyhtiö sitä mieltä, että vika aiheutuu paisuntasäiliöstä ja/tai takaiskuventtiilistä, jotka ovat kytketty pumpulle lämmityspiiriltä palaavaan linjaan. En vaan ymmärrä, miten paisuntasäiliö voi tietää koska availen hanoja ja tämän mukaan heilutella painetta
Ja heidän mielestään myös kuparikierukka jäähtyy niin nopeasti kun avaan vesihanan, että tämä aiheuttaa kierukan sisällä olevan veden kutistumisen ja tämä laskee paineen lattialämmityksessä. Ja taas kun suljen hanan, se lämpenee ja paine palautuu. Olen yrittänyt heille selvittää, että tämä olisi fysiikan lakien vastaista, eikä missään nimessä selitä tätä ilmiötä. Tämä tarkoittaisi, että kuparikierukan pitäisi joka kerta sekunnin murto-osissa viilentyä kymmeniä asteita, ja sen sisällä olevan veden samassa ajassa luovuttaa lämpö kuparin kautta ympäröivään veteen. Tämä ei vaan ole mahdollista. Teoriassa tämä voisi aiheuttaa paineen alenemaa lattiapiirissä (tai ainakin paisuntasäiliön painemittarilla takaiskuventtiilin takana), mutta se vaatisi todella rajuja ja äkillisiä muutoksia veden lämpötilassa. Jos laitan pumpun tekemään käyttövettä, tiedän ainakin tässä tapauksessa, että kierukan sisällä virtaavan veden lämpötila ei muutu, mutta silti lattiapiirin paine tippuu kun avaan vesihanan lämpöiseltä puolelta. Eli olen nyt käytännössä tilanteessa, että maahantuoja/huoltoyhtiö yrittää mielestäni keksiä mitä ihmeellisempiä selityksiä vältelläkseen suurempaa remonttia koneelle.
Olen ollut myös kahden muun putkimiehen kanssa yhteydessä, joista molemmat ovat sitä mieltä, että ensinnäkään lattialämmityksen paine ei saa vaihdella käyttöveden mukana ja että vika täytyy olla maalämpöpumpun sisällä, eli käytännössä kierukassa. Tämä mlp on kuitenkin periaatteeltaan ja kytkennöiltään ilmeisesti hyvin samankaltainen monien muiden maalämpöpumppujen kanssa, joten tämä ilmiö pitäisi näkyä kaikilla, mikäli pumpussa itsessään ei ole mitään vikaa? Haluaisinkin siis tietää, onko kukaan muu havainnut tamän kaltaista ilmiötä. Ja onko tälle asialle mitään muuta loogista selitystä kuin halkeama kierukassa?