Toimiiko tämä..
Kiinnitin huomiota keruun dt arvoon, joka oli suurimmillaan 8,2 K ja
keruun meno BT11, joka oli -8,7 C.
Laskin karkeasti mitoituksen:Hirsitalo ”Jerry68” KEMPELE (Pohjois-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Hirsitalo: Lattialämmitys, 21 C, 149 m2, 447 m3, 9,52 kW 28 426 kWh
YHTEENSÄ 9,5 kW 28 426 kWh
- Josta johtumisvuodot 7,82 kW 23 838 kWh
- Josta ilmanvaihdot 1,26 kW 3 402 kWh
- Josta vuotoilmat 0,44 kW 1 186 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( Lattialämmitys +34 C max )
• Kiinteistö, 149 m2, 447 m3 4,9 COP 9,13 kW 28 426 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,55 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,3 SCOP 9,7 kWh 33 226 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -696 kWh 0,20 kW 32 530 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 32 530 kWh
- Pumpulla tuotetaan 9,70 kW 32 530 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 32 530 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,7 kW- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,7 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -35 C
▪ Maasta kerätään ( 4,3 COP) 7,7 kW 25 029 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 501 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 7 501 kWh
Tarvitaan 276 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,58 l/s.Kaivo on 200 metrinen, ilmeisesti PEM40x2,4 putkituksella.
Kaivokierron painehäviö nousee turhan suureksi kovilla pakkasilla, kun pumppu käy noin 8 - 9 kW -teholla.
Siksi keruun delta kasvaa noinkin suureksi ja BT11 mittaa -8,7 C,
joka on ihan lähellä Niben hätäkatkaisuarvoa, joka on ilmeisesti -9 C.
Olisi ehkä hyväksi sallia sähkövastusten kytkeytyminen kovilla pakkasilla auttamaan pumppua.
...
Vaihdoin tulosteen uusien tietojen perusteella korjattuun.
Laskelman sisäneliöinä on kaikki seinien sisäpuolella olevat neliöt, joka on vähän enemmän, kuin huoneistoala.