Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: ekowellin saunakytkin  (Luettu 14180 kertaa)

Poissa evt752

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 546
  • Ekowell EVT 752
ekowellin saunakytkin
« : 30.12.05 - klo:18:51 »
Saunakytkimen pitäisi nostaa alasäiliön lämpötilan sen maksimiasentoon. Näin se ehkä tekeekin, mutta minusta tuntuu, että se ei tee sitä heti (mikä olisi toivottavaa). Miten muilla ekowellin omistajilla? Jos oletetaan, että teillä on alasäiliön yläasetus vaikka 45 astetta (tai mitä tahansa sen hetkisen lämpötilan yläpuolella), käynnistyykö kompressori hetikohta saunakytkimen painamisen jälkeen vai joudutteko jonkin aikaa odottelemaan, että kompressori alkaa nostaa lämpötilaa sinne yläasetukseen?

Poissa volkkari

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 335
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: ekowellin saunakytkin
« Vastaus #1 : 01.01.06 - klo:20:23 »
Ekowellin saunakytkin toimii siten se ohittaa muut ohjaavat toiminnot jotka pyrkisivät laskemaan alasäiliön lämpötilaa kolmen tunnin ajan.
Toisinsanoen kompura odottaa alarajaa joka on tuolloin 45 astetta

Poissa pete

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 203
  • Ekowell ECT300 08/2003 alkaen
Re: ekowellin saunakytkin
« Vastaus #2 : 24.01.06 - klo:10:18 »
muistaakseni saunakytkin tottelee alasäiliön
yläraja-asetusta (mikä on mielestäni virhe).
Eli saunakytkimen oikean toiminnan
aikaansaamiseksi alasäiliön max pitää
asettaa 50 asteeseen.
Siitä ei ole haittaa, koska lämmityskaudella
ilman saunakytkintä alasäliö pysyy alarajan
tuntumassa.

Poissa evt752

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 546
  • Ekowell EVT 752
Re: ekowellin saunakytkin
« Vastaus #3 : 24.01.06 - klo:21:29 »
Lainaus
muistaakseni saunakytkin tottelee alasäiliön
yläraja-asetusta (mikä on mielestäni virhe).
Mikä siinä niin virheellistä on? Alasäiliössähän käyttövesi esilämpeää ja toisaalta se kannattaa pitää mahdollisimman alhaalla normaalisti, joten sen väliaikainen nosto johonkn asetettuun arvoon tuntuu minusta ihan järkevältä.
Lainaus
Eli saunakytkimen oikean toiminnan
aikaansaamiseksi alasäiliön max pitää
asettaa 50 asteeseen.
Ehkä vähän riipppuu, jos alasäiliön min on 33 kuten meillä ja diff on 6 kuten meillä, alasäiliön lämpötilat liikkuvat silloin välillä 33-39, jolloin esim. alasäiliön max asetus 45 tarkoittaisi jonkin verran korkeampaa arvoa kuin normaalissa käytössä.
Lainaus
Siitä ei ole haittaa, koska lämmityskaudella
ilman saunakytkintä alasäliö pysyy alarajan
tuntumassa.
Tai siis välillä min - (min+diff), eikös vain?

Poissa pete

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 203
  • Ekowell ECT300 08/2003 alkaen
Re: ekowellin saunakytkin
« Vastaus #4 : 25.01.06 - klo:10:04 »
Lähinnä tarkoitin, että jos alasäiliön max. on asetettu
esim. 40 asteeseen, niin saunakytkin ei nostakaan
tilapäisesti alasäiliön lämpöä 45-50 välille, vaan
35-40 välille. Siitä onko tuo virhe vai ominaisuus
voi olla montaa mieltä, mutta ainakin dokumentaatio
on harhaanjohtava mielestäni.
(en osaa tän softan lainaus-toimintoa, sori!)
"Alarajan tuntumaan" tosiaan tarkoitti min - (min+diff)

Poissa evt752

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 546
  • Ekowell EVT 752
Re: ekowellin saunakytkin
« Vastaus #5 : 25.01.06 - klo:13:58 »
Lainaus
Lähinnä tarkoitin, että jos alasäiliön max. on asetettu
esim. 40 asteeseen, niin saunakytkin ei nostakaan
tilapäisesti alasäiliön lämpöä 45-50 välille, vaan
35-40 välille.
Tuo alasäiliön max-asetus on mielestäni ihan ok saunakytkimen asetukseksi, siksi että sitä ei (luullakseni) käytetä mihinkään muuhun. Aloin sitten miettiä, että jos alasäiliön yläraja on (tässä esimerkissä) 40 astetta, mikä on sen alaraja sen kolmen tunnin ajan? Kirjoitat yllä että se olisi 35 astetta, mutta saattaisiko käyntialue olla saunakytkimen ollessa päällä (max-diff) - max?
Lainaus
Siitä onko tuo virhe vai ominaisuus
voi olla montaa mieltä, mutta ainakin dokumentaatio
on harhaanjohtava mielestäni.
Olen hukannut dokumentaation, en voi tarkistaa :-/

Lainaus löytyy tekstistä oikealle ylös "lainaa" "muokkaa":n vasemmalta puolelta. Siitä sitten editoimaan quote:n ja sen päättävän /quote:n (molemmat hakasuluissa) välissä olevaa sopivasti.

Poissa eksile

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 243
  • 1002 ja toimii
Re: ekowellin saunakytkin
« Vastaus #6 : 26.01.06 - klo:00:50 »
Kysymys: Miksi alasäiliön max asetus pitäisi olla alle 50 astetta?

Laitteen logiikka huolehtii siitä (tietenkin joiltakin osin asetettavien arvojen puitteissa) että mylly pyörii joka tilanteessa mahdollisimman alhaisella alasäiliön lämpötilalla.
Nyt lämmityskaudella meidän EVT1002 hakkaa 30 - 39 asteen välillä ulkolämpötilasta riippuen vaikka alasäiliön yläraja on toi 50, ja yläsäiliön lämpötila on päälle 70 asteen.

"Ei lämmityskaudella" taas tulee ongelmia käyttöveden suhteen jos se yläraja ei ole 50, lämpimänveden tuotto laskee, koska reserviä ei varaajasta löydy. Okei, hyötysuhde on huonompi kun alasäiliön lämpö nousee kesällä välille 42 - 50, mutta 1 - 1,5 tunnin vrk käynnillä se ei ole edes mainitsemisen arvoinen asia.


Poissa evt752

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 546
  • Ekowell EVT 752
Re: ekowellin saunakytkin
« Vastaus #7 : 27.01.06 - klo:15:15 »
eksilelle kymysys:

Onko teillä se kompuran differenssi (en muista virallista nimeä) asetettu arvoon 9?

Tiedätkö milloin alasäiliön max vaikuttaa säiliöiden lämpötilaan? Sain tekstistäsi sellaisen käsityksen että muulloinkin kun saunakytkimen ollessa päällä.

Poissa eksile

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 243
  • 1002 ja toimii
Re: ekowellin saunakytkin
« Vastaus #8 : 28.01.06 - klo:21:44 »
Nope, kompuran differenssi on meillä 6 astetta, se on havaittu "sopivaksi" ja oli myös laitteen myyneen firman suositus. Toi 30 - 39 astetta tulee siitä, että olen laittanut alasäiliön ja menoveden erotukseksi +2 astetta ja alasäiliön alaraja on 30 asteessa.

Nyt lämmityskaudella jos menovesi on alle 28 asteista laskee alasäiliö 30 asteeseen ennenkuin kompura pyörähtää käyntiin. Kovemmalla pakkasella kun menovesi on about 31 asteista (huiput tänä talvena 32 astetta, eli suht vaatimaton), tulee siihen se +2 astetta säädön perusteella lisää eli kompura käynnistyy 33 asteessa ja käy sen 6 asteen differenssin pysähtyäkseen alasäiliön lämmöllä 39 astetta.

Lämmityskaudella käyntiä on sen verran (yli -20 asteessa noin 14 tuntia) että yläsäiliön lämmöt pysyvät lähellä 70 astetta.

Alasäiliön maximi arvo vaikuttaa yläsäiliön lämpötilaan siten, että kun alasäiliön max arvo saavutetaan pysähtyy kompura AINA vaikka ohjaus yläsäiliön mukaan vaatisikin lisää käyntiä. Seurauksena voi olla lämpimän veden tuotto-ongelma etenkin jos sattuu saunapäivälle. Alasäiliön asetettu yläraja on siis määräävä kompressorin suhteen.

Saunakytkin ohittaa kaikki muut toiminnot, ainakin käyttöohjeen perusteella. En ole joutunut käyttämään enkä edes kokeillut saunakytkintä, mutta voin senkin tehdä kun sattuu sopiva sauma. Suoraan käyttöohjeesta lainaten:

"Toiminto ei varsinaisesti liity saunaan, vaan saunatoiminnon tarkoituksena on lämpimän käyttöveden riittävyyden varmistaminen kulutushuippuina. Toiminto on pakko-ohjaus joka säätää alasäiliön korkeimmalle lämpötila-alueelle, 45 ... 50 astetta (diff 5 astetta)"

Ton perusteella alasäiliön ylärajan säätöarvo jätetään huomioimatta aina kun saunatoiminto on kytketty.

Poissa Rockdrill

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: ekowellin saunakytkin
« Vastaus #9 : 09.02.06 - klo:20:18 »
Eipä toimi saunakytkin minullakaan.
Päivitin uusimman softan ekologiin mutta ei auttanut.
Eli koneen pitäisi lähteä heti käyntiin kun saunatoiminto on aktivoitu jos alasäiliön lämmöt on alle 45 c°. Näin tehtaan huoltomies minulle kertoi.

Onko sitten kyse laajemmasta ongelmasta se ei selvinnyt  mutta jos ohjelmassa on bugi niin aikas monta konetta täytyy olla joissa saunakytkin ei toimi.

Ihan mielenkiinnosta kokeilkaa muutkin ja kommentoikaa että pelittääkö teillä tuo sauna- toiminto!!

Alasäiliön ylärajaksi esim. 43c° niin saadaan varmempaa tietoa.

Poissa evt752

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 546
  • Ekowell EVT 752
Re: ekowellin saunakytkin
« Vastaus #10 : 10.02.06 - klo:09:29 »
Lainaus
Eli koneen pitäisi lähteä heti käyntiin kun saunatoiminto on aktivoitu jos alasäiliön lämmöt on alle 45 c°.
Tämä väittämä on linjassa sen kanssa, mitä eksile on manuaalista tänne kopioinut.
Lainaus
Ihan mielenkiinnosta kokeilkaa muutkin ja kommentoikaa että pelittääkö teillä tuo sauna- toiminto!!
Testaan saunakytkintä lisää. Meillä on pumppu teknisessä tilassa, enkä ole viitsinyt jäädä sinne vahtimaan pumpun käyttäytymistä
Lainaus
Alasäiliön ylärajaksi esim. 43c° niin saadaan varmempaa tietoa.
En vieläkään ymmärrä tuon alasäiliön maksimiasetuksen merkitystä, jos kerran saunakytkimen pitäisi pitää alasäiliön lämpötilaa välillä 45-50 riippumatta asetuksista.

Poissa evt

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Rockdrill..
« Vastaus #11 : 10.02.06 - klo:15:00 »
.. tuleeko näyttöön kuitenkin ilmoitus että saunatoiminto on päällä. Minulla on evt 500 ja näytön ylänuolta pitää painaa niin
kauan (1.äänimerkki, mitään ei tapahdu, 2. äänimerkki ja näyttöön txt.  saunatoiminto 3h) että toiminto tosiaan menee päälle. .. ja on se kompurakin hurahtanut käyntiin.

Poissa evt752

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 546
  • Ekowell EVT 752
Re: Rockdrill..
« Vastaus #12 : 10.02.06 - klo:16:48 »
Lainaus
.. tuleeko näyttöön kuitenkin ilmoitus että saunatoiminto on päällä.
Minulla ei mielestäni tule ilmoitusta.
Lainaus
Minulla on evt 500 ja näytön ylänuolta pitää painaa niin kauan (1.äänimerkki, mitään ei tapahdu, 2. äänimerkki ja näyttöön txt.  saunatoiminto 3h) että toiminto tosiaan menee päälle. .. ja on se kompurakin hurahtanut käyntiin.
No yritin painaa pidempään (silloin kun kokeilin), mutta mitään ei tapahtunut, pitääpä kokeilla uudelleen. Mutta lämmönalennustoiminto menee helpommin päälle ja siitä tulee ilmoitus näytölle. Kokeilen uudelleen kun on tarvetta ja kerron kuinka kävi.  Normaaleihin suihkutteluihin lämpö riittää ilman saunakytkintäkin.

Poissa Rockdrill

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Rockdrill..
« Vastaus #13 : 10.02.06 - klo:20:02 »
Lainaus
.. tuleeko näyttöön kuitenkin ilmoitus että saunatoiminto on päällä. Minulla on evt 500 ja näytön ylänuolta pitää painaa niin
kauan (1.äänimerkki, mitään ei tapahdu, 2. äänimerkki ja näyttöön txt.  saunatoiminto 3h) että toiminto tosiaan menee päälle. .. ja on se kompurakin hurahtanut käyntiin.

Kyllä tulee näyttöön sauna 3h ja sitä ylänuolta saa tosiaan painaa vähän pitempään.. kompressori vaan on ihan hiljaa.. ???

Poissa Rockdrill

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: ekowellin saunakytkin
« Vastaus #14 : 01.04.16 - klo:17:08 »
Innostuin taas kyselemään tämän saunatoiminnon toimivuudesta (softa 2.91dfi) ja kyllä softassa on bugi kun Mr. Ekowell  asian myönsi ja kertoi ettei asiaan ole tällä hetkellä korjausta. Me wanhemman koneen omistajat älkäämme siis hakatko enää päätämme kotiseutumme mäntyyn asian tiimoilta vaan toivottavasti asia saataisiin uudelleen "jalalle" ja softa kondikseen.

Poissa eksile

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 243
  • 1002 ja toimii
Vs: ekowellin saunakytkin
« Vastaus #15 : 05.04.16 - klo:22:53 »
Tervehdys. Meillä on evt1002 vuodelta 2004 ja eilen teknisessä tilassa räppäsin saunatoiminnon kokeeksi päälle. Alasäiliön lämpötila oli 38 astetta ja sekunnin parin miettimisen jälkeen kompura hörähti käyntiin. Softaa ei ole päivitetty käynnistyksen jälkeen. Täällä siis saunatoiminto toimii noin.

Poissa Rockdrill

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: ekowellin saunakytkin
« Vastaus #16 : 08.04.16 - klo:11:15 »
Nuinhan se pitäisi toimia..mikä on softaversio eksilen ekologissa?

Poissa kimmoh

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: ekowellin saunakytkin
« Vastaus #17 : 08.04.16 - klo:11:33 »
Kokeilin ketjun innostamana oman pumpun saunakytkintä ja lähti kompura käyntiin ylänuolesta pitkään painamalla.
Pumppu on evt 752 (2006) ja ohjelma 3.31 Dfi.

Poissa Rockdrill

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: ekowellin saunakytkin
« Vastaus #18 : 08.04.16 - klo:17:48 »
Jostakin muistini lokeroista kumpusi mielikuva että Ekologiin tuli muutoksia jossain 2000-luvun alkupäässä mm. laitteen lämpötila-anturit olisivat erilaisia näissä 3.xx softalla olevissa malleissa ja kun asiaa kysäisin taannoin valmistajalta kerrottiin että tämä 2.91 Dfi olisi uusin softa tähän vm.2000 koneeseen.

3.xx softilla siis tämä saunatoiminto ilmeisesti pelaa mutta 2.xx taas ei ??
Mieluusti pudottaisin säiliöiden lämpötiloja saunatoimintoon turvautuen sillä nykyisellään alas. 39-45 ja yläs. 57 astetta min. lämmin vesi riittää nippa nappa 5 henkilön saunailtaan.
« Viimeksi muokattu: 11.04.16 - klo:11:32 kirjoittanut Rockdrill »

Poissa eksile

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 243
  • 1002 ja toimii
Vs: ekowellin saunakytkin
« Vastaus #19 : 09.04.16 - klo:22:00 »
Näemmä sama kuin Kimmoh:lla, 3.31D. Miksi alasäiliön lämmöt 39-45? Oletko rajoittanut sen 45:n asetuksella? Lue kohta "kelluva ekologi", siellä on juttua tosta alasäiliön ylärajan säädöstä, tai pikemminkin sen säädön tarpeettomuudesta.

Poissa Rockdrill

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: ekowellin saunakytkin
« Vastaus #20 : 11.04.16 - klo:11:47 »
Eksile You are The Man!!

Selvisi tämä homma ja syy saunakytkimen toimimattomuuteen oli alasäiliön yläraja-asetus joka blokkasi kompressorin käyntialueliukuman, laitoin asetuksen yläralle 50 astetta, alarajan kokeeksi 35 ja hieman justeerasin yläsäiliön ylä- ja alarajaa niin ei voi kun ihmetellä ettei tämmöistä ole tullut huomatuksi sillä nyt toimii saunakytkin ja kompuran käyntialue muuttuu alemmaksi jos yläsäiliössä on tarpeeksi lämmintä. Mahtavaa!!

Nyt tämä keissi on vatuloitu minun osalta valmiiksi, kiitokset kaikille kommentoijille ja happy Ekowelling 8)