Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Kompressorin käyttöikä  (Luettu 28289 kertaa)

Poissa arieth

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Kompressorin käyttöikä
« : 08.02.06 - klo:14:14 »
Hei

Onko kokemuksia kuinka pitkäikäisiä Copelandin kompressorit ovat ?

Itselläni tunteja on vuodesta 2000 n.7500 ja toistaiseksi kaikki hyvin.
« Viimeksi muokattu: 13.02.06 - klo:10:43 kirjoittanut arieth »

Poissa Rockdrill

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Kompressorin käyttöikä
« Vastaus #1 : 09.02.06 - klo:20:46 »
Kompuraan tuli ilmeisesti laakerivika ts. kamala tärinä ja ääni kompressorin alaosasta.
Käyttötunteja "vainaalle" kertyi n.14000.

ZR34K3E-tfd-522 kompressorin hinta on about ~1000€
Koko remppa maksoi vakuutusyhtiölle  n.1500€ töineen + tarvikkeineen.

Parhaimmillaan kompressoreita on hajonnut jo tehtaalla koekäytössä (tehtaalta kertoivat) joten on sattuman kauppaa millaisen kompuran sattuu saamaan.

Laitoin Copelandille "kehuja" emaililla pitkästä käyttöiästä vaan eipä ole kommenttia kuulunut. 8)
Kone siis EVT 400 vm.2000

Rälläköin lähitulevaisuudessa auki tuon vanhan kompuran ja katson mitä se on syönyt..

Poissa evt752

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 546
  • Ekowell EVT 752
Re: Kompressorin käyttöikä
« Vastaus #2 : 10.02.06 - klo:08:59 »
Mikä oli korjauksen omavastuu ja mikä vakuutusyhtiö maksoi korjauksen?

Minkälaisia käyntijaksoja pumppu kävi?

Millainen homma oli vaihtaa kompressori, kuinka kauan asentajalta meni? evt752 mallissa kompressori on melko hyvin esillä, mutta se taitaa olla isompi kooltaan kuin evt400.
« Viimeksi muokattu: 10.02.06 - klo:09:02 kirjoittanut evt752 »

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 063
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Kompressorin käyttöikä
« Vastaus #3 : 10.02.06 - klo:09:09 »
Yleensä kotivakuutuksissa on LVI-puolella säääntö:
- 2 vuotta tai alle -> ei ikävähennystä
- yli 2 vuotta, 10% vähennys/vuosi, kuitenkin siten että väh. 20% jää vakuutusyhtiölle
- käyttövesi- ja viemäriputkissa taisi olla 5% / vuosi

Kannattaa erikseen kirjauttaa vakuutusehtoihin MLP - ihan varmuuden vuoksi.

Jani
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Rockdrill

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Kompressorin käyttöikä
« Vastaus #4 : 10.02.06 - klo:19:53 »
V.2001 käyttöönotetulle laitteelle tuli noita ikävähennyksiä jotain 270€ eli sen jouduin itse pulittamaan.Pohjolan laaja kotivak. kyseessä.

Vahinkotarkastuksen teki kylmäkonehuoltomies.
Homman hauskuus on siinä että ensin pitää maksaa koko summa huoltofirmalle ja sitten voi hakea korvausta vak.yhtiöltä. 2vk:n kärvistely...
 >:(

Tuossa olisi kuvia tuosta hajonneesta kompressorista; vika oli siis tuossa alaosan  laakeriholkin kinnityksessä joka oli pettänyt.
Itse liukulaakeri on suht´kunnossa. Holkin pienet kiinnitysruuvit olivat korkanneet itsensä irti, kierteet shitna. Tämän jälkeen laakeriholkki on pyörinyt mukana. Viimeisenä kuva ankkurista jossa näkyy tuo epäkesko joka vatkaa scrollia.

http://img395.imageshack.us/img395/7939/copelandautopsy11dl.jpg

http://img255.imageshack.us/img255/2646/copelandautopsy26ii.jpg

http://img153.imageshack.us/img153/9794/copelandautopsy3ankkuri9uo.jpg

Poissa volkkari

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 335
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Kompressorin käyttöikä
« Vastaus #5 : 16.02.06 - klo:14:33 »
Jäähdytys kompressori on lähes aina rikkoutumis tapauksissa olosuhteidensa uhri.
Paisuntaventtiilin säätö on tässä avainasemassa
jos kone käy liian kylmänä kylmäaine sekoittuu
öljyyn vaahdoksi eikä höyrysty pois pilaten voitelun.

Poissa volkkari

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 335
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Kompressorin käyttöikä
« Vastaus #6 : 24.03.06 - klo:20:31 »
Minulle tuli mahdollisuus käydä ja käytin sen  pojois-
Irannissa copelandin tehtaalla(vaikuttava laitos)
Siellä tuli selväksi paitsi scrollil paremmuus myös sen
heikkous se tarvitsee imukaasuvaihtimen ja pumpum
down käynnistyksen silloin sen ominaissuudet ovat
ylivertaiset mäntäkoneeseen verrattuana

Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 674
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Re: Kompressorin käyttöikä
« Vastaus #7 : 25.03.06 - klo:10:51 »
Mitä tekee  imukaasuvaihdin ja mitä tapahtuu  down-käynnistyksessä   ?

Imukaasuvaihdin mainittu täällä mutta ilman toimintamääritelmää:
http://www.chem.jyu.fi/ue/frame_left/UEsem2003-Finni-Vakevainen.pdf

Poissa Tero

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 722
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
Re: Kompressorin käyttöikä
« Vastaus #8 : 25.03.06 - klo:15:02 »
Tarkoittanet imukaasu tulistinta... Kyseessä on yleensä koaksiaalinen lämmönvaihdin alijäähdyttimen tilalla, jolla lämmitetään höyrystynyttä kylmäainetta ennen kompuraa.

Pump Down kytkennässä suljetaan mangneettiventtiili ennen kompuraa jolloin kompura imee imulinjan tyhjäksi ja varmistaa että ei tule nesteiskuja käynnistyksessä.

Poissa Rockdrill

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Kompressorin käyttöikä
« Vastaus #9 : 01.04.16 - klo:16:55 »
Moro taas!
34000 tuntia jauhoi kompressori nro:2 ja niinpä "taas"  :'(  jouduttiin  kompressorin vaihtohommiin. Parisen vuotta kompurassa on ollut jyrisevä ääni, nyt tammikuussa pakkasjakson aikana paloi käpy tuohon jyrräykseen ja ZR-kompuran tilalle tuli ZH-21.
Samalla hommasin Copelandin oman äänieristyskuoren, soundshell:in joka leikkaa pumpun äänestä 10dB, nyt on hyvä fiilis sillä kone ei ole ollut näin hiljainen ikinä.
Paisuntaventtiiliä piti hienosäätää hieman uudelle kompuralle sopivaksi.
Edelleen sai hieman vakuutuksesta kun katsoivat ikävähennysten perustaksi 10 sitten vaihdetun kompressorin vaikka itse laitteella on ikää jo sen 15 vuotta.

Poissa Murre

  • Yrittäjä/Kylmämestari
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 162
    • Jaahdytystekniikan asiantuntija
Vs: Kompressorin käyttöikä
« Vastaus #10 : 01.05.16 - klo:10:13 »
Asiakkaalla 13 vuotta vanha EVT752 ZR40 kompuralla, joka vielä toimii, mutta jurisee aika ikävästi jo.. Aika hyvä suoritus ilmastoinninjäähdytys sovellukseen valmistetulta kompressorilta...
*Yrittäjä/Kylmämestari
*FISE Kylmäsuunnittelijan b-pätevyys
*Kylmätekniikan asennus-, huolto-, konsultointi-, suunnittelu- ja urakointi-palvelut.
*Climacheck energia-optimoinnit

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 229
Vs: Kompressorin käyttöikä
« Vastaus #11 : 01.05.16 - klo:13:28 »
Asiakkaalla 13 vuotta vanha EVT752 ZR40 kompuralla, joka vielä toimii, mutta jurisee aika ikävästi jo.. Aika hyvä suoritus ilmastoinninjäähdytys sovellukseen valmistetulta kompressorilta...
Minun kokemusten mukaan tuo kestää ihan yhtälailla kuin ZH. Riippuu enemmän
 muista tekiöistä milloin tilttaa.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Dr.Fell

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 388
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kompressorin käyttöikä
« Vastaus #12 : 22.06.16 - klo:10:42 »
Minun kokemusten mukaan tuo kestää ihan yhtälailla kuin ZH. Riippuu enemmän
 muista tekiöistä milloin tilttaa.

Kokemusten arvosta en tiedä, mutta fakta on se että ZR-luokan kompura on tehty jäähdytyskäyttöön (Käyttötapa löytyy kirjaimista, R=Ref.  H=Heat)

Tuo kompura kestää kyllä mikäli lauhdutuslämpötilat pysyvät alle 50 asteessa. Ongelma tätä kuumemmissa lämpötiloissa on kompuran öljyt joita ei ole tehty kestämään korkeita lämpötiloja ja jokainenhan tietää miten se vaikuttaa kun voitelu loppuu.

Lämpöpumppukäyttöön tulisi valita Copelandin scroll-kompressoreista ZH-luokan kompressori.

Poissa Kimmo_L

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 600
  • Stiebel Eltron WPC 7
Vs: Kompressorin käyttöikä
« Vastaus #13 : 22.06.16 - klo:11:13 »
Kokemusten arvosta en tiedä, mutta fakta on se että ZR-luokan kompura on tehty jäähdytyskäyttöön (Käyttötapa löytyy kirjaimista, R=Ref.  H=Heat)

...

Lämpöpumppukäyttöön tulisi valita Copelandin scroll-kompressoreista ZH-luokan kompressori.

Näin on nykyisin, mutta ZH-sarja on paljon uudempi tulokas kuin ZR-sarja.

13 vuotta sitten, kun tuo Ekowell on kasattu, ei ollut ZH-kompressoreja olemassakaan. Nyt, kun uusii siihen kompressorin, kannattaa harkita vaihtamista vastaavaan ZH-sarjalaiseen.
215 m², 600 m³, 175 m kaivo, 7,5 kW Stiebel Eltron WPC 7, Nereus lattialämmitys betonilaatassa, vuodesta 2011

Poissa Dr.Fell

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 388
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kompressorin käyttöikä
« Vastaus #14 : 22.06.16 - klo:12:15 »
Näin on nykyisin, mutta ZH-sarja on paljon uudempi tulokas kuin ZR-sarja.

13 vuotta sitten, kun tuo Ekowell on kasattu, ei ollut ZH-kompressoreja olemassakaan. Nyt, kun uusii siihen kompressorin, kannattaa harkita vaihtamista vastaavaan ZH-sarjalaiseen.

Itseasiassa asia ei ole näin.
ZH-mallia on ollut 2000-luvun alusta lähtien.
Ja tämä on FAKTA.

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa Dr.Fell

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 388
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kompressorin käyttöikä
« Vastaus #16 : 22.06.16 - klo:15:09 »

Poissa Kimmo_L

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 600
  • Stiebel Eltron WPC 7
Vs: Kompressorin käyttöikä
« Vastaus #17 : 22.06.16 - klo:22:59 »
Itseasiassa asia ei ole näin.
ZH-mallia on ollut 2000-luvun alusta lähtien.
Ja tämä on FAKTA.

Riippuu kylmäaineesta.  R410A-kylmikselle ZH-sarja on tullut vasta 2010.

Ekowellissä on tietysti R407C, jolle ZH-sarja on tullut 2003.

Olin siis hieman väärässä, että 13 vuotta sitten juuri ja juuri on ollut olemassa ZH-malli ko. Ekowellissä käytetylle R407C-kylmikselle. Se on ollut hyvin uusi silloin ja ei varmaan monessakaan laitteessa tuotantokäytössä heti.
215 m², 600 m³, 175 m kaivo, 7,5 kW Stiebel Eltron WPC 7, Nereus lattialämmitys betonilaatassa, vuodesta 2011

Poissa JPMKangasala

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kompressorin käyttöikä
« Vastaus #18 : 02.01.20 - klo:20:01 »
Itsellä Ekowellin maalämpöpumppu käy edelleen hiljaa (jo vuodesta 2000) Äsken kävin katsomassa käyttötunnit ja ne oli 45 666 h. Todella tyytyväinen olen ollut. Stuntti meni jumiin ensimmäisenä vuotena ja se korjattiin takuuseen.

Poissa ekovelli

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Kompressorin käyttöikä
« Vastaus #19 : 29.09.21 - klo:14:28 »
Hei!

Kysymyksiä/kommentteja pitkän ajan jälkeen. Sinulla on ilmeisesti laadukkaan kompuran lisäksi pumpun säädöt kohdillaan? Muuten laadukaskaan kompura ei välttämättä kestä. Mikä on sun pumpun alasäiliön maksimilämpötila? Entä lauhdutuslämpötila juuri ennen em. lämpötilan saavuttamista (kompuran siis kohta pysähtyessä)? Entä kuumakaasun lämpötila samalla hetkellä? Entä kompuran differenssi? Entä maasta tulevan, menevän ja imukaasun lämpötilat?

Nim. Tiedoista kiitollinen ekovelli

Poissa Hannuvaari

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kompressorin käyttöikä
« Vastaus #20 : 22.01.22 - klo:13:19 »
Eilen asennettiin uusi compressor hr61kce-tfd-522 copeland tilalle, käyttöikä 22v, asentaja Veli tuli illalla viiden maissa ja lähti myöhään 23.  Kaikki toimii nyt hienosti, huippuasentaja Rovaniemeltä.  Samalla vaihtuivat kuivain, mikä se lieneekin ja kolmitieventiili, sekä kontaktori, joka oli palanut

Poissa ekovelli

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Kompressorin käyttöikä
« Vastaus #21 : 27.01.22 - klo:11:58 »
Eilen asennettiin uusi compressor hr61kce-tfd-522 copeland tilalle, käyttöikä 22v, asentaja Veli tuli illalla viiden maissa ja lähti myöhään 23.  Kaikki toimii nyt hienosti, huippuasentaja Rovaniemeltä.  Samalla vaihtuivat kuivain, mikä se lieneekin ja kolmitieventiili, sekä kontaktori, joka oli palanut

Hei!

Siis edellinen/alkuperäinen Copeland oli kestänyt 22 vuotta? Oliko uusikin kompura Copelad (tuo mallimerkintä vaan vaikuttaa vähän oudolta Copelandiksi)? Pumpun vuosimalli on siis 2000? Mikä Ekowell sulla on? Entä mikä kylmäaine? Mikä ongelma pumppuun/kompuraan tuli, että päädyitte kompuran vaihtoon? Miten pumppu on toiminut muuten? Tuo Veli lienee Veli Viertola, joka vielä onneksi jaksaa huoltaa aikanaan valmistamiaan pumppuja? Paljon kysymyksiä, toivottavasti jaksat/osaat vastailla!

Poissa Hannuvaari

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kompressorin käyttöikä
« Vastaus #22 : 31.01.22 - klo:09:57 »
Vanha kompura oli tuon merkkinen, suoraan kyljestä tieto. uusi laitettiin tilalle, joka oli nykyisten litkujen mukainen, vähän eri kirjainyhdistelmä.  Oireena oli, että kone hälytti ja kompura sammui; moottorin ylikuumenemis suoja lauennut".  Pari päivää käynnistelin uudestaan koneen, lopulta se ei enään käynnistynyt.  Viertola suositteli vaihtamaan muitaki osia ja samalla vaihdettiin muutkin kuluvat osat.
Takapakkia tuli vielä, sama hälytys tuli uudestaan ja olin tosi pihalla hommasta.  Käynnistin koneen ja seurailin arvoja.  Huomioin, että kone pysähtyy vain 2min ja kyselin mikä ohjaa käynnistymistä.  Sain Veliltä  ohjeet, korjata kolmitieventiilin säädöt, jotka olivat jääneet korjaamatta,  Nyt pelittää hienosti, jo viidettä päivää.  Tuskaa näin pakkasilla viritellä, jospa nyt ollaan kartalla. :'( : >:( :'(

Poissa Hannuvaari

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kompressorin käyttöikä
« Vastaus #23 : 31.01.22 - klo:09:59 »
Niin vielä, kone on siis 1999 mallia, asennettu 2000 Ekowell evt-600 ja lämmintä tillaa on yli 250 + at. 70.

Poissa ekovelli

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Kompressorin käyttöikä
« Vastaus #24 : 04.02.22 - klo:14:31 »
Vanha kompura oli tuon merkkinen, suoraan kyljestä tieto. uusi laitettiin tilalle, joka oli nykyisten litkujen mukainen, vähän eri kirjainyhdistelmä.  Oireena oli, että kone hälytti ja kompura sammui; moottorin ylikuumenemis suoja lauennut".  Pari päivää käynnistelin uudestaan koneen, lopulta se ei enään käynnistynyt.  Viertola suositteli vaihtamaan muitaki osia ja samalla vaihdettiin muutkin kuluvat osat.
Takapakkia tuli vielä, sama hälytys tuli uudestaan ja olin tosi pihalla hommasta.  Käynnistin koneen ja seurailin arvoja.  Huomioin, että kone pysähtyy vain 2min ja kyselin mikä ohjaa käynnistymistä.  Sain Veliltä  ohjeet, korjata kolmitieventiilin säädöt, jotka olivat jääneet korjaamatta,  Nyt pelittää hienosti, jo viidettä päivää.  Tuskaa näin pakkasilla viritellä, jospa nyt ollaan kartalla. :'( : >:( :'(

Ikävää sanoa näin jälkeenpäin, mutta epäilen, että kompurassa ei ollut mitään vikaa. Kerroitkin, että kompuran kontaktori oli vialla, ja tuo kompuran käyttäytyminen johtui todennäköisesti siitä. Ehkä se ei ensin kytkenyt kuin kaksi vaihetta kompuralle, mikä johti hälytyksiin. Viimein ei sitten enää yhtään vaihetta, eikä kompura enää käynnistynyt. Onhan tuo kompura kyllä jo työtä tehnyt, eikä sen vaihtaminen turhaa ollut, mutta se olisi todennäköisesti pelannut vielä vuosia, jos vain sen kontaktori olisi vaihdettu. Kun kompura on kestänyt noin pitkään, niin pumpun säädöt, mitoitus jne. ovat hyvin kohdallaan, mikä on oleellista kompuran keston kannalta. Kun kaikki on kohdallaan, kompura on melkein "ikuinen".

Vaihdetiinko myös kylmäaine? Jos, niin täytyy vaihtaa myös muita kylmäkomponentteja, kuten kai tehtiinkin. Muutenkin tuon ikäinen kuivain on hyvä vaihtaa.

En oikein ymmärrä sen kolmitieventtiilin säätöjen vaikutuksia tähän asiaan tai hälytyksiin. Miten se venttiili oli vialla? Eikö venttiili säätynyt? Eihän tuon ikäisessä mallissa kolmitieventtiilissä taida olla muita säätöjä kuin venttiilin raja-arvokytkimet. Jos ne ovat ihan pielessä, ei pumppu tietenkään toimi järkevästi, mutta ei kai sen pitäisi moottorinsuojahälyä antaa?

Poissa Hannuvaari

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kompressorin käyttöikä
« Vastaus #25 : 05.02.22 - klo:12:13 »
Kontaktori kyllä toimi ja siiinä näkyi pieni täppi ikkunassa, että se vaihtui kun kompura käynnistyi, muutamien käynnistysten jälkeen, kontaktori ei enää pelittänyt, vaan pun täppi jäi palamaan ja poltti sulakkeet.  Sulakkeiden vaihtelua jatkettiin hetki ja vaihdettiin kontaktori.  Kolmitieventtiilissä on kuun muotoiset mustat säätökiekot, jotka piti kääntää vastapäivään, valkoisen täpin vasemmalle puolelle, olivat oikealla puolella, eikä venttiili toiminut oikein.
Nyt on kaikki pelittänyt hienosti, kone käynnistyy alasäiliön alarajan kohdalla, diff. 5 astetta jne.  En tiedä aukeni tämä tällä tarinalla kellekkään, muttaa nyt syke on jo normaali ja uskon, että kone pelittää oikein.

t. H

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 647
Vs: Kompressorin käyttöikä
« Vastaus #26 : 05.02.22 - klo:13:24 »
Kontaktorin koskettimien katkaisukyky on mitoitettu ehjän kompressorin virralle.
Jos kompressoriin tulee eriste tms vika niin kompressorin ottama virta kasvaa moninkertaiseksi ja silloin voi tulla tilanne ettei kontaktorin koskettimet pysty katkaisemaan virtaa vaan koskettimien väliin jää valokaari palamaan ja jokin kosketin hitsautuu kiinni ja jumittaa kontaktorin.

Pitempään palava valokaari koskettimessa kehittää niin korkean lämpötilan että kontaktorin eristeosa koskettimen läheltä hiiltyy ja hiili tunnetusti johtaa sähkövirtaa ns pintavirtana.
Yleensä tästä seuraa sulakkeiden välitön palaminen ja kitkerä palamishaju.

Että kun kärähtäneen kompressorin uusii niin kannattaa kyllä samalla uusia kompressorin kontaktori.
 ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa ekovelli

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Kompressorin käyttöikä
« Vastaus #27 : 08.02.22 - klo:14:50 »
Kontaktori kyllä toimi ja siiinä näkyi pieni täppi ikkunassa, että se vaihtui kun kompura käynnistyi, muutamien käynnistysten jälkeen, kontaktori ei enää pelittänyt, vaan pun täppi jäi palamaan ja poltti sulakkeet.  Sulakkeiden vaihtelua jatkettiin hetki ja vaihdettiin kontaktori.  Kolmitieventtiilissä on kuun muotoiset mustat säätökiekot, jotka piti kääntää vastapäivään, valkoisen täpin vasemmalle puolelle, olivat oikealla puolella, eikä venttiili toiminut oikein.
Nyt on kaikki pelittänyt hienosti, kone käynnistyy alasäiliön alarajan kohdalla, diff. 5 astetta jne.  En tiedä aukeni tämä tällä tarinalla kellekkään, muttaa nyt syke on jo normaali ja uskon, että kone pelittää oikein.

t. H

Vaihdettiinko ensin kohtaktori ja kun se ei auttanut, niin sitten kompura? Vai toisin päin? Jos kontaktori kytkee vain kaksi vaihetta kompuralle, on vaiheiden virrat niin suuria, että sulake varmaan palaa. Juu, noita kolmitieventtiilin säätöjä ajattelinkin, mutta mikä häly silloin tuli kun ko. säädöt olivat väärin? Differenssi voisi olla suurempikin, itsellä on max. 10. Siten tulee pidempiä käyntijaksoja ja kompura kestää paremmin (käynnistykset kuluttavat kompuraa eniten). Hyvä tarina, ja hyvä että pumppu tuli kuntoon. Kannatan itse vanhan korjaamista, eikä aina vain vaihtoa uuteen.

Poissa ano

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kompressorin käyttöikä
« Vastaus #28 : 10.02.22 - klo:11:22 »
Moi,
viime talvena vuotojen yms korjausten jälkeen maalämpöpumppu on toiminut hienosti. Talven saapuessa huomasin kuitenkin että nyt pumppu alkaa lyömään alavastusta päälle huomattavasti helpommin mitä viime talvena, eli jo jossain -6 asteen lämpötilassa. Viime talvena tätä tapahtui vasta joskus -10 ... -15 välillä. Samalla huomasin että ulkolämpötilan noustessa pumpun toiminta normalisoituu, mutta alasäiliön lämpötila ei nouse suoraan vaan vaiheittain (kts kuva. Tämän kuvan aikana myös saunottiin, ja alavastuksen päälle meneminen johtui siitä, mutta samaa tapahtui myös ilman saunaa). Eli lämpötila nousee normaalisti jonkun aikaa, ja sitten nousu pysähtyy hetkeksi, jonka jälkeen taas lähtee nousemaan. Maallikon silmiin näyttäisi siltä että teho vaan loppuu välillä. Tätä ei viime talvena näkynyt. Toinen imiö minkä huomasin liittyy maapiirin lämpötilaan: heti kun toiminta alkaa yskähdellä, niin samalla maapiirin menolämpötila tipahtaa n. 0.5 - 1.0 asteella. Tämä ei välttämättä ole oikea efekti, koska sama lämpötilan lasku näkyy jos avaa autotallin oven (pumppu on siis autotallissa). Eli voi olla että vain mittari reagoi, eikä maaliuoksen lämpötila oikeasti muutu.

Yksi selkeä ero viime talveen on lumen määrä. Viime talven kylmillä keleillä lunta oli maassa runsaasti, mutta nyt marras- joulukuussa lunta ei ollut ollenkaan vaikka pakkasta olikin.

Kysymys kuuluukin: voiko mistään päätellä johtuuko "vika" esim kylmäaineen vähyydestä, vai täytyisikö vaihtaa koko kompressori? Laitteella alkaa olla kohta ikää 20 v, ja tietääkseni kylmäainetta ei ole koskaan lisätty. Maapiirissä painetta on jonkun verran, mutta sinnekään ei ole ikinä lisätty liuosta. Periaatteessa kaikki toimii vielä, sähkönkulutus on vain hieman kasvanut viime talven vastaaviin lämpötiloihin verrattuna. Mutta luulisin että jossain välissä tuo kompura kosahtaa kuitenkin. Onko kellään muuten tietoa että löytyykö PK-seudulta huoltajia ketkä vaihtavat ekowelliin kompressoreja?