Keruunesteen lämpötilat eivät lokien mukaan toimi loogisesti ja säännöllisesti.
Voisiko epävarmasti toimiva keruupumppu (tai sen "käynnistysrele" tms.) aiheuttaa "kauneusvirheet" ja legionellatapon jälkeisen matalapainehälytyksen?
Legionellatapon lopuksi sähkövastusvaiheessa keruupumppu sammutetaan.
Nyt vaikuttaa kaksi matalapainehälytystä tulleen legionallatapon jälkeisen lämmitysjakson alkuun.
Ehdotus 1:
Laita keruupumppu käymään koko ajan 80% nopeudella ja katsotaan lokista siistiytyykö keruunesteen lämpötilat.
Jos siistiytyy, niin sitten palautetaan nykyinen asetus ja katsotaan palaako epäsäännöllisyys.
Jos palaa, niin tästä saa asennusfirmalle todistetta.
Tiedätkö miksi keruupumppu käy 30% huilijaksolla? Jos et, niin kysy asentaneelta.
Asennuksen jälkeen (esim. kuukausi) keruupumpu pidetään päällä, jotta ilmakuplat tulee keruuputkesta pois, mutta sen jälkeen keruunestettä on turha kierrättää ja kuluttaa sähköä.
Ehdotus 2: (tämän voisi tehdä ensin)
Siirrä seuraava legionellan tappo alkamaan kun olet yleensä kotona (esim. 10 minuutin kuluttua
) ja seuraa kuinka kone käyttäytyy.
Jos häly tulee, niin toista koe seuraavana päivänä ja jos edelleen tule häly, niin tästä saat lisätodistetta asennusfirmalle/Nibelle.
Lämmön jako tupaan on ilmeisesti ihan oma keissi.
Onko alakerran kaikki patterit jo lämpimiä?
PS. Korjaatko footteriin puskurin tiedot.