Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: AGA Duo vm. 1983  (Luettu 5436 kertaa)

Poissa karg

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
AGA Duo vm. 1983
« : 23.02.18 - klo:08:36 »
On tullut tossa ihmeteltyä alun viidettä vuotta AGA Duo -maalämpöpumppua. Laite on kasattu vuonna 1983 ja keruupiirit (2kpl) on takapihalla. Laite on takkuillut toisinaan ja alkuperäisen reostaattiboksin matalapainepuolen reset-napilla sen on saanut aina takaisin käyntiin. Kone tekeee toimiessaan ilman sähkövastusta vaivatta 60-asteistakin vettä keleistä riippumatta, mutta on siitä ollut ikäviä haittoja varsinkin pakkasilla, jos matalapainepuolen paine on laskenut esim. yöllä liikaa -> kompura seis ja aamulla on sitten hiukan viileää ja suihkuun on turha mennä, ellei tykkää kylmistä suihkuista. Viime aikoina noita vikaantumisia on ollut sen verran useasti, että oli ryhdyttävä toimeen.

Maapiiriputkistosta löytyi pieni vuoto (mutteri halki) ja se korjattiin. Maapiirit ilmattiin samalla. Matalapaineongelma ei silti poistunut. Itse havaitsin sellaisen asian, että normaalisti toimiessaan paisuntaventtiili ja höyrystimelle menevät putket eivät ole jäässä. Kun niissä on paksu jääkerros, matalapainereostaatti laukeaa usein. Äskettäin reostaattiboksi vaihdettiin digitaaliseen malliin, jotta pääsen seurailemaan paineita (insinööri tykkää).

http://www.lr-thermometer.com/en/products/products/detail/produktkatalog/smartpressuregate/spg501.html?tx_produktkatalog_produkteshow%5Bproduktunterkategorie%5D=&tx_produktkatalog_produkteshow%5Bziel%5D=0

Boksissa on se hyvä puoli, että jos esim. matalapainepuolelle tulee ongelma, boksi osaa pysäyttää kompuran ja käynnistää sen itekseen sitten, kun paine on noussut asetettuun rajaan saakka. Vahtimisen tarve poistui. Tämän laitteen avulla on näkynyt selvästi se, että kun höyrystimelle menevät putket ja paisuntavena alkavat huurtumaan, paine alkaa laskemaan matalapainepuolella ja lopulta kompura pysäytetään asetetussa kohdassa 2bar. Normaalitilanteessa paineet ovat hyvät, joten kylmäaineen määrä on sinänsä kunnossa. Paisuntaventtiili menee seuraavaksi vaihtoon, niin jokohan näistä ongelmista pääsisi vihdoin eroon.  ::)

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 760
  • yli-ikämies
Vs: AGA Duo vm. 1983
« Vastaus #1 : 23.02.18 - klo:10:02 »
Olisiko sinulla mahdollisuutta mitata keruupiirien meno- ja paluulämpötilat?
Mietin sitä, että ovatko ne menneet liian kylmiksi.

Poissa karg

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: AGA Duo vm. 1983
« Vastaus #2 : 23.02.18 - klo:10:37 »
Menolämpötila on jotain -1 tai -2, mut tulopuolella ei ole lämpömittaria. Meinasin että vetäsis teknisestä tilasta noi keruupiirien putket vielä uusiks, niin josko sais vähän lisää mittareita niihinkin. Kattoo nyt onko siinä vanhassa paisuntaventtiilissä tosiaan vikaa. Sitä epäilin ite ja maalämpöäijä tuumi samaa sen koneiston käytöksen perusteella. Sehän voi päiväkausia toimia ihan ilman ongelma ja jossain vaiheessa sitte alkaa tosta vaan temppuilu, mikä voi kestää vaikka päivän. Sitten taas mennään "huolettomasti" pitkäänkin, jopa 3 tai 4 piävää. Ja tämä ei riipu ainaskaan ulkolämpötiloista mitenkään. Teknisessä tilassa on lisäksi LTO, mikä lämmittää maapiiriä.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 646
Vs: AGA Duo vm. 1983
« Vastaus #3 : 23.02.18 - klo:10:51 »
Lainaus
on siitä ollut ikäviä haittoja varsinkin pakkasilla, jos matalapainepuolen paine on laskenut esim. yöllä liikaa -> kompura seis

Tarkistas näkölasista (kuvassa sinisen lieriön alla) näkyykö kompressorin käydessä jatkuvaa kuplimista?
Jos kuplii jatkuvasti niin saattaa olla kylmäainevajausta joka myös oireilee matalapaine katkaisuna  ;)

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa karg

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: AGA Duo vm. 1983
« Vastaus #4 : 23.02.18 - klo:13:28 »
Ei kupli kuin 10-15 sekkaa kompuran käynnistymisen jälkeen. Jos olis kylmäainevajausta, niin luulis että kone pätkis jatkuvalla syötöllä. Kuten tossa kirjottelin, niin se voi pöristä monta päivää putkeen normaaleilla paineilla, kunnes sitten jostain syystä alkaa vetämään höyrystintä jäähän jossain vaiheessa.