Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Laskelma on tehty ns. normaalivuodelle. Viime vuodet ovat olleet normaalivuotta lämpöisempiä.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9,2 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Rintamamiestalo ”Noob” HAAPAVESI (Pohjois-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Kellari: Patterilämmitys, 18 C, 57 m2, 125 m3, 2,42 kW 8 487 kWh
- Keskikerros: Patterilämmitys, 20,5 C, 57 m2, 143 m3, 4,38 kW 11 629 kWh
- Talon yläkerta: Patterilämmitys, 20,5 C, 39 m2, 80 m3, 2,36 kW 6 258 kWh
YHTEENSÄ 9,2 kW 26 375 kWh
- Josta johtumisvuodot 6,71 kW 20 013 kWh
- Josta ilmanvaihdot 1,51 kW 3 925 kWh
- Josta vuotoilmat 0,93 kW 2 437 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( Patterilämmitys +55 C max )
• Kiinteistö, 153 m2, 348 m3 3,3 COP 8,75 kW 26 375 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,46 kW 4 000 kWh
- Yhteensä 3,1 SCOP 9,2 kWh 30 375 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -712 kWh 0,22 kW 29 663 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 29 663 kWh
- Pumpulla tuotetaan 9,20 kW 29 663 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 29 663 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,2 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -35 C
▪ Maasta kerätään ( 3,1 COP) 6,4 kW 20 235 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 9 428 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 9 428 kWh
Tarvitaan 233 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,48 l/s.Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,61 bar (61 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,33 bar (33 kPa) • Kaivon painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,2 bar (20 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,3 m. 579 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.