Moi, tämä ei sinänsä ole varsinainen "ongelma", mutta ehkä nyanssi mihin haluaisin pumpultani muutosta:
Haasteen kuvaus:
- ulkolämpötila -15.6C
- paluu asetus: 25.6C
- paluu (patterikierrosta lämpöpumpulle) : jojoilee välillä 24.6C - 26.8C (suurinpiirtein)
- meno (lämpöpumpulta patterikiertoon) : jojoilee 29.5C - 35C
- Patteriverkoston vesimäärä: <200 L , ei ole mitään puskurivaraajia tms, pelkät patterit.
Pienestä vesimäärästä huolimatta pumppu tekee sellaista ehkä noin 30minuutin sykliä, että
1. patterikierrosta palautuu esimerkiksi 24.5C -vettä (haluttu lämpötila 25.6C).
- Pumpun teho tällä hetkellä 2KW, 27 HZ (joka on -15.6C pakkaselle liian vähän)
2. pumppu alkaa nostaa kierroksia aika hitaasti, mutta kuitenkin nopeammin kuin paluuveden lämpötila muuttuu
...
...
3. Paluuveden lämpötila on vieläkin alle haluttu, 25.5C, menovesi on 35C, ja pumpun teho on jo noin 5KW, 72HZ.
- tässä vaiheessa näen, että pumpun teho on liikaa... mutta pumppu jatkaa liian suurta lämmittämistä huomaamatta, että tässä mennään ihan kohta halutun lämpötilan yli
4. Paluuveden lämpötila saavuttaa halutun tason, 25.6C
- pumppu hönkää samalla 5KW teholla, (kun ehkä 3.5KW olisi riittävä lämmöntarve)
5. Paluuveden lämpötila jatkaa nousua -> reilulla asteella halutun yli
- pumppu vähentää kierroksia samalla, mutta paluuveden lämpötila saattaa vielä nousta
6. Pumppu hidastaa nopeasti kierroksia, niin että taas ollaan 2KW tuotossa --> takaisin kohtaan 1.
TOISTO UUDELLEEN
Eli haaste tässä on, että pumppu liian nopeasti sekä nostaa, että laskee kierroksia, luullen, että tehonmuutoksella ei ollut vaikutusta, vaikka se on tulossa viiveellä sieltä patteriverkosta, ja tästä tulee sellainen kuminauha-efekti, että pumppu korjaa tavallaan liikaa ja sitten liian isoa korjausta seuraa sarja liian isoja korjauksia.
Voiko tätä korjata hysteriisi -asetuksilla? ( nykyisellään 3K) - tai jos laitan liian tiukat hysteriisi -rajat, niin se tarkoittaa pumpun kompressorille ON/OFF -asetusta?
Huom. kämpässä on lisälämpönä sähkölaitteita (hukkalämpö)+aurinko on porottanut paljon viime päivinä, jos ihmettelette pieniä KW -määriä.
Leudommilla plus-keleillä tätä jojo-efektiä ei esiintynyt, havaittavissa määrin, pumppu kun pyöri pääosin minimikierroksilla.