...Talomme on noin 290m2 kaksi kerroksinen Lammin kivitalo. Valmistui vuonna 2008. Maalämpöpumppu on Nibe Fighter 1140-15 Kaivoja meillä on kaksi kappaletta, a noin 190m. Talossa Warmian lattialämmitys....
Laskin noin karkeasti jonkinlaisen kulutusarvio ja näyttäisi tältä.:CasaNibe TURKU (Varsinais-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talon alakerta: Lattialämmitys, 21 C, 145 m2, 377 m3, 5,23 kW 17 326 kWh
- Talon yläkerta: Lattialämmitys, 21 C, 145 m2, 377 m3, 5,54 kW 14 250 kWh
YHTEENSÄ 10,8 kW 31 576 kWh
- Josta johtumisvuodot 7,51 kW 23 194 kWh
- Josta ilmanvaihdot 2,63 kW 6 769 kWh
- Josta vuotoilmat 0,63 kW 1 612 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( Lattialämmitys +34 C max )
• Kiinteistö, 290 m2, 754 m3 4,9 COP 10,18 kW 31 576 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,68 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 4,3 SCOP 10,9 kWh 37 576 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 260 kWh 0,36 kW 36 316 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 36 316 kWh
- Pumpulla tuotetaan 11,00 kW 36 316 kWh- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 36 316 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 11,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 C
▪ Maasta kerätään ( 4,3 COP) 8,8 kW 27 826 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 490 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 8 490 kWhTarvitaan 248 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,65 l/s.
Laskelmassa kulutus alittaa oman arviosi.
Mikähän olisi syynä.?