« : 04.05.18 - klo:16:01 »
onkos kukaan foorumilaisista ehtinyt tutustumaan uuteen inverter peluriin maalämpömarkkinoilla

https://www.gebwell.fi/tuotteet/maalampopumput/aries-maalampopumput/
Gebwell Aries on ensimmäinen suomalainen omakotiluokan maalämpöpumppu, jossa käytetään edistyksellistä invertteriteknologiaa ja IoT-ohjausta.

Poissa Rafu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aries
« Vastaus #1 : 04.06.18 - klo:22:36 »
Jokos näistä olisi kokemuksia? Olisi vaihtoehtona lämmitykseen uuteen tönöön.
Gebwell Aries

Poissa Papru

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aries
« Vastaus #2 : 11.07.18 - klo:15:20 »
Eikö kellään vielä ole tätä lämmittämässä tönöä? Minuakin kiinnostaisi kokemukset kyseisestä laitteesta.
Nyt tulleiden tarjousten perusteella hinta asennettuna on sama kuin Nibe F1255. Tässähän ei sitten näyttäisi olevan kunnollista käyttöliittymää itse laitteessa vaan mobiililaitteella hoidetaan konffaus. Ohjausyksikössä (Siemens Climatrix) on kyllä näyttö mistä pystyy asetuksia rukkaamaan jos ei mobiili käyttöliittymä toimi.
Sen verran tietoja sain kanssa, että tässä on vakiona Modbus RTU väylä joten harrastajat voi tuosta väkerrellä omat loggaus / ohjausrajapinnat  :)
Kompressorina näyttäisi olevan Twin Rotary ja kylmäaine r410. Onko tuolla kompuralla jotain suurempaa eroa toiminnassa tai hyötysuhteessa verrattuna scroll kompuraan?
Nyt vaan pitäisi miettiä uskaltaako tän hankkia.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 646
Vs: Aries
« Vastaus #3 : 12.07.18 - klo:11:12 »
Ihan vaan uteliaisuuttani kysyisin pystyykö Aries tai jokin muu invertterilämpöpumppu tekemään käyttövettä pienemmällä teholla/taajuudella?

Sellainen käsitys että talon lämmityksen aikana taajuus seurailee lämmitystarvetta pyrkien tuottamaan suunnilleen saman lämpötehon kuin mikä on lämmönkulutus mutta käyttöveden lämmitys ajetaan maksimitehoilla/-taajuuksilla.

Esim kesäaikaan kun lämmitystarvetta ei ole niin joutaisihan kompressori pyörimään alemmilla kierroksilla pidemmän aikaa myös käyttöveden lämmityksen aikana mutta jostain syystä näin ei näytä olevan.

Noissahan on yleensä n 200l:n käyttövesivaraaja joten lämmitystehon kannalta ei liene merkitystä onko se esim 6 vai 3 kw? ::)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 458
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aries
« Vastaus #4 : 12.07.18 - klo:11:40 »
Kompressorina näyttäisi olevan Twin Rotary ja kylmäaine r410. Onko tuolla kompuralla jotain suurempaa eroa toiminnassa tai hyötysuhteessa verrattuna scroll kompuraan?

IVT:ssä on myös twin rotary kompressori: https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6817.msg88904#msg88904
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Papru

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aries
« Vastaus #5 : 12.07.18 - klo:15:44 »
Ihan vaan uteliaisuuttani kysyisin pystyykö Aries tai jokin muu invertterilämpöpumppu tekemään käyttövettä pienemmällä teholla/taajuudella?

Sellainen käsitys että talon lämmityksen aikana taajuus seurailee lämmitystarvetta pyrkien tuottamaan suunnilleen saman lämpötehon kuin mikä on lämmönkulutus mutta käyttöveden lämmitys ajetaan maksimitehoilla/-taajuuksilla.

Esim kesäaikaan kun lämmitystarvetta ei ole niin joutaisihan kompressori pyörimään alemmilla kierroksilla pidemmän aikaa myös käyttöveden lämmityksen aikana mutta jostain syystä näin ei näytä olevan.

Noissahan on yleensä n 200l:n käyttövesivaraaja joten lämmitystehon kannalta ei liene merkitystä onko se esim 6 vai 3 kw? ::)

Eikös Nibessä ainakin ole joku asetus sille, että millä teholla maksimissaan tehdään käyttövesi?

Poissa MattiPee

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • https://www.gebwell.fi/
    • Gebwell
Vs: Aries
« Vastaus #6 : 13.07.18 - klo:09:00 »
Ihan vaan uteliaisuuttani kysyisin pystyykö Aries tai jokin muu invertterilämpöpumppu tekemään käyttövettä pienemmällä teholla/taajuudella?

Sellainen käsitys että talon lämmityksen aikana taajuus seurailee lämmitystarvetta pyrkien tuottamaan suunnilleen saman lämpötehon kuin mikä on lämmönkulutus mutta käyttöveden lämmitys ajetaan maksimitehoilla/-taajuuksilla.

Esim kesäaikaan kun lämmitystarvetta ei ole niin joutaisihan kompressori pyörimään alemmilla kierroksilla pidemmän aikaa myös käyttöveden lämmityksen aikana mutta jostain syystä näin ei näytä olevan.

Noissahan on yleensä n 200l:n käyttövesivaraaja joten lämmitystehon kannalta ei liene merkitystä onko se esim 6 vai 3 kw? ::)

Silloin kun lämmityksen tarvetta ei ole, eikä käyttöveden kulutusta ole havaittavissa, niin Aries hyrskyttelee tehdä käyttövettä ~30-40% teholla

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 293
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Aries
« Vastaus #7 : 13.07.18 - klo:18:11 »
Silloin kun lämmityksen tarvetta ei ole, eikä käyttöveden kulutusta ole havaittavissa, niin Aries hyrskyttelee tehdä käyttövettä ~30-40% teholla
pystyykö tuon itse säätämään ja toiseksi onko siinä älyä tarpeeksi esim tehdä sitä jollakin tapaaPV syteemin 'orjana' ?

Poissa Papru

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aries
« Vastaus #8 : 15.07.18 - klo:21:54 »
MattiPee osaat varmaan vastata tähän kun näytät olevan Gebwellin edustaja:
Onko tuossa pumpussa mitään varsinaisesti tehty paremmin tai joku parempi toiminto kuin vastaavissa invertteri pumpuissa, kuten esim jos vertaa Nibeen?

Poissa Pepe1

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
    • 158 m2
Vs: Aries
« Vastaus #9 : 24.07.18 - klo:08:46 »
MattiPee osaat varmaan vastata tähän kun näytät olevan Gebwellin edustaja:
Onko tuossa pumpussa mitään varsinaisesti tehty paremmin tai joku parempi toiminto kuin vastaavissa invertteri pumpuissa, kuten esim jos vertaa Nibeen?

Muutama tekninen ero ainakin löytyy, en tiedä päteekö kaikkiin invertteripumppuihin:
- Aries maalämpöpumpussa on elektroninen paisuntaventtiili. Invertteripumpun kylmäpiirin säädön saa aika paljon tarkemmaksi elektronisella paisarilla. Mekaaninenkin pelittää, mutta elektroninen on tässä parempi.
- Kylmäainepiirissä on painelähettimet, näitä tietty käytetään tuon paisarin ohjaukseen.
- Käyttöliittymä näppärä.

ja tietty tuo koko filosofia eroaa aika kovasti. Aries lähtee tehtaalta nettiliittymän kanssa, vähän samaan tyyliin kuin uudemmat autot. Eli siihen saa päivitettyä softaa tehtaalta käsin etänä. Tämähän mahdollistaa vaikka mitä hienoja lisäpalveluita tulevaisuudessa, esim. ennakoivat säädöt sääennusteen perusteella yms.

Ja onhan se käyttöliittymä puhelimessa helppokäyttöinen.

Poissa Papru

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aries
« Vastaus #10 : 14.12.18 - klo:09:22 »
Meillä kytkettiin eilen Aries toimintaan. Pumppu lähti ongelmitta käyntiin. Pieni bugi huomattiin Gebwellin kännykkä softassa Gebwellin edustajan kanssa kun käyttöveden lämmitystä ei saanut pois päältä. Meillä on talo vasta rakennusvaiheessa niin emme tarvitse ollenkaan käyttövettä lämmittää. Yllättävän hiljainen vehje. Maksimi tehoa pumppu ei näyttänyt ottavan vaan teho oli 74%.

Poissa Papru

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aries
« Vastaus #11 : 18.01.19 - klo:13:28 »
Päivitystä kokemuksista:
Pieniä ongelmia tuli pumpun kanssa eteen. Käyttövedenteon yhteydessä pumppu antoi lähes aina painesuhd.min hälytyksen sekä välillä matalapainekytkin hälytyksen.
Lisäksi kaivolta tuli melko kylmää nestettä ylös. Kaivolta tuleva painui n.-1 tietämille ja lähtevä -4. Asennusfirma kävi pumppua katsomassa ja siellä oli joku kytkentävirhe sähköissä pumpun sisällä. Tuon jälkeen ei enää ole tullut painesuhd.min hälytystä.
Kuitenkin matalapainehälytys tuli silti vielä välillä. Tässä vaiheessa Gebwell alkoi seurata etänä pumpun toimintaa. Syyksi paljastui, että tällä hetkellä lämmityspiirin pyynti on niin matala, että pumppu käy liian lyhyitä pätkiä. Mikäli pumppu käy yli 30min jakson, alkaa kaivolta nousta lämpimämpää nestettä. Lämmöt on olleet alhaalla johtuen, että lattialaattaan emme ole vielä päässeet nostamaan lämpöjä ylös vaan sinne on ajettu n.20 asteista vettä. Sisälämpötila on ollut 15-16 astetta.
Tuo on varsin hyvä ominaisuus, että tehdas voi seurata ja logata pumpun toimintaa etänä. Katsotaan, että poistuuko ongelma, kun pääsemme nostamaan lämmöt korkeammalle.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 646
Vs: Aries
« Vastaus #12 : 18.01.19 - klo:14:12 »
Lainaus
Mikäli pumppu käy yli 30min jakson, alkaa kaivolta nousta lämpimämpää nestettä.

Kokeile laittaa keruuliuoksen kiertopumppu käymään jatkuvasti ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Papru

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aries
« Vastaus #13 : 18.01.19 - klo:14:21 »
Pitää kokeilla tuota niin näkee ainakin miten lämmintä nestettä kaivolta nousee.
Pakko-ohjaamaan keruupumppua ei pysty gebwellin appin kautta. Varmaankin onnistuu suoraan Siemensin ohjausyksikön paneelin kautta.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 646
Vs: Aries
« Vastaus #14 : 18.01.19 - klo:14:32 »
 
Lainaus
Maksimi tehoa pumppu ei näyttänyt ottavan vaan teho oli 74%.

Pystyykö Arieksessa jotenkin rajoittamaan kompressorin taajuutta?
Siis että poikkeavissa käyttöolosuhteissa olisi esim 30-40Hz max?
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Papru

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aries
« Vastaus #15 : 22.01.19 - klo:20:49 »
Ei tuo pidempi käyntiaika auttanutkaan yhtään. Nostin hieman pyyntiä eli lattiaan meni n.24-25 asteista vettä 6-15 asteen pakkasilla. Lämmöt pysyi 16-18 asteessa sisällä. Seurasin kaivon lämpötiloja ja kaivolla tuleva liikkui 0.9 ja -
0.9 välillä. Kaivolle meni - 2 ja - 4 välillä. Kompressorin pyynti liikkui 40 - 80 välillä. Nyt kun pakkanen kiristyi lisää niin pumppu antoi taas matalapaine hälytyksiä sekä höyrystimen lämpötila hälytyksen (-50 C). Kaivolta tuli - 1.1 ja palasi - 4.5 aamulla kun kävin katsomassa. Pumppu pyöri täydellä teholla. Pakkastakin oli kyllä - 23.
Myyjän kanssa pohdittiin tätä ja ei muuta syytä keksitty kuin, että kaivo ei pysty luovuttamaan lämpöä tarpeeksi. Syytä tuohon ei myyjä osannu sanoa ja sanoi tutkivansa asiaa. Kaivo on 136m syvä ja vesi nousi 3m syvyydelle pinnasta. Tomppelin mitoitus antoi saman metrimäärän. Porauksesta kyllä oli ongelmia kun putkia laittaessa ne menivät vain aluksi 100m asti vaikka poraus meni 140m asti. Rototec porasi uudelleen ja pääsi 136 asti. Sinänsä Gebwellin pumpussa ei taida olla enää vikaa vaan kaivo ei toimi hyvin.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 760
  • yli-ikämies
Vs: Aries
« Vastaus #16 : 22.01.19 - klo:21:37 »
Pohdiskelen tuota talosi lämmitystarvetta..

Suuri lämmitystarve voi johtua siitä, että rakennus on uusi ja rakenteista poistetaan vielä rakennekosteutta.
Kosteuden mukan poistuu paljon lämpöenergiaa.
Kun rakennus kuivuu, pienenee lämmitystarve.

Tarkista kuitenkin, että ilmanvaihtokoneessa toimii lämmön talteen otto.
Tarkista siis, että kesäpelti ei peitä kennon talteenoton kanavaa.
Swego Casa :ssa on ilmeisesti käsikäyttöinen kesäpelti ja se pitää olla koneen seinämää vasten lukittuna pienellä sapllaitteella.
Pelti ei siis saa maata alumisen kennon päällä.
Ilmanvaihto hukkaa uskomattoman paljon lämpöenergiaa.

Lämpimän käyttöveden kulutuksen olit arvioinut aika vähäiseksi.
Pitääkö tämä edelleenkin paikkansa:

Itse sain tuolla Bergeatilla laskettuna pienemmät arvot. Talon ulkomitat on 17,2 x 8.38 = 144m2 josta vähennettynä ulkoseinien paksuus sisäneliöt on n.127m2. Lisäksi pähkäilin hieman lämpimän veden kulutusta ja sen tarvitsemaa energiaa. Meillä menee n.30m2 lämmintä vettä vuodessa eli tuosta tulee 1800kWh / vuosi.
Tavallisesti lämpimän käyttöveden kulutus on luokkaa 4000 kWh/a.
...
Laitoin talosi tiedot uudempaan laaskentaohjelman versioon.
Siinä on mukan GTK:n Ilmo Kukkosen laatiman geotermisen energian gradientin tiedosto.
Se antaa kallioperälle vähän huonomman gradienttiarvon, kuin olin käyttänyt laskelmassasi.
Olin käyttänyt arvoa 12 K/kilometri, kun Kukkosen laatiman karttatiedon mukaan gradientti on ehkä noin 11 K.
Tällä ei kuitenkaan ole mainittavaa merkistystä kaivon mitoituksessa, kun kyseessä on aika matala kaivo.

Poissa Papru

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aries
« Vastaus #17 : 22.01.19 - klo:22:29 »
Meillä ei vielä ole käytössä IV kone vaan ilmanvaihto hoituu biltema kanavapuhaltimella (190m3/h). Käyttövettä ei mene vielä ollenkaan kun talo ei ole vielä aivan valmis, mutta luulisin että tuo aiempi arvio on kohtuu lähellä. Tietysti kun muksut kasvaa niin kulutus varmaa  lisääntyy.
Tuo on totta että rakenteista varmaan poistuu vielä kosteutta vaikka meillä oli kuukauden 6-8kW lämmitys tehoa päällä puhaltimilla ennen Mlp kytkentää. Tässä varmaan pitää nyt seurata tilannetta ja odotella mitä myyjä keksii ratkaisuksi.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 760
  • yli-ikämies
Vs: Aries
« Vastaus #18 : 22.01.19 - klo:22:45 »
Meillä ei vielä ole käytössä IV kone vaan ilmanvaihto hoituu biltema kanavapuhaltimella (190m3/h).

Tässäpä taitaa olla pääsyyllinen:
Ilmanvaihto      9 268 kWh/a   43 %   3,53 kW = 47 % koko maksimi lämmitystehosta!
Siinä ei ole ollenkaan lämmön talteenottoa ja tuo määrä lämpöenergiaa poistuu talosta kaiken aikaa.
Syyllinen on siis se poistopuhallin, joka ei ota talteen mitään lämpöä.
Olisi tarpeen saada se oikea ilmanvaihtokone, tai sitten ainakin pienentää hiukan tuon puhaltimen tehoa.
Nyt kaivoa ylikuormitetaan.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 458
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aries
« Vastaus #19 : 23.01.19 - klo:02:45 »
Poikkeuksellisen matalat menoveden lämpötilat nostavat coppia myös rajusti joka kuormittaa kaivoa reilusti normaalia enemmän.
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Papru

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aries
« Vastaus #20 : 23.01.19 - klo:14:35 »
Samaan tulokseen päädyttiin myyjän kanssa ja hän oli myös saanut saman arvion tehtaan päästä. Pitää pitää puhallin pois päältä silloin kun sitä ei tarvita ja avittaa kaivoa vaikka vastuksilla.

Poissa Jartzka

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aries
« Vastaus #21 : 13.02.19 - klo:13:38 »
Mitä mahtaa pilven kautta pumpun ohjaus maksaa, onko jokin perusmaksu / kk, vai?

Poissa Jartzka

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aries
« Vastaus #22 : 01.03.19 - klo:22:56 »
Vastaus tehtaalta. Etäyhteys toistaiseksi ilmainen, jatkossa 2-vuoden sopimuksella 5 € / kk. Tulevaisuudessa lisäpalvelut hinnoitellaan erikseen.

Poissa Papru

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aries
« Vastaus #23 : 16.04.19 - klo:09:44 »
Mulla vielä jatkuu samat ongelmat kuin aiemmin eli matalapaine kytkin laukee jatkuvasti. Tuo tapahtuu aina silloin kun pumppu käynnistyy ja pumppu on huilannut pidemmän tovin jota se tekee näillä keleillä. Samalla höyrystimen lämpötila menee -50 asteeseen. Välillä tulee myös hälytys kompressori vika: 1-piiri.
Tästä jo aiemmin ilmoittelin myyjälle ja Gebwellin vastaus oli että softassa on bugi ja se korjataan.
Talossa on nyt kaikki eristeet paikallaan ja IV kone asennettuna.

Onko muilla Arieksen omistajilla ilmennyt samaa vikaa?
Huolto tulee katsomaan pumppua ensi viikolla niin silloin mahdollisesti selviää onko vika laitteistossa vai missä.

Poissa juhanahm

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aries
« Vastaus #24 : 17.04.19 - klo:23:51 »
Mulla on sama pumppu. Kerran taisi ekalla viikolla yksi hälytys tulla, mutta johtui maapiirin liian pienestä paineesta. Nyt kun lokia katsoin niin sieltäpä löytyi hälytyksiä mitä laite on itse kuitannut. Painen on kyllä hieman tippunut, jotenpa taidanpa nostaa varoiksi 1,3bar ja katsoa loppuuko hälyjen tuleminen...

Poissa Rafu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aries
« Vastaus #25 : 08.08.19 - klo:19:38 »
Tulikos kuntoon kun ei ole kirjoiteltu?
Gebwell Aries

Poissa juhanahm

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aries
« Vastaus #26 : 08.08.19 - klo:21:55 »
Ei ole 3-4 viikkoon tullut hälyn hälyä ja laite pelannut niin kuin pitää. Sanoisin siis että tuli kuntoon.

Poissa Rafu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aries
« Vastaus #27 : 03.09.19 - klo:11:33 »
Millaista metakkaa pitää Aries täysillä pyöriessään?
Gebwell Aries

Poissa Papru

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aries
« Vastaus #28 : 05.09.19 - klo:08:19 »
Ainakin sen verran melua pitää että kuuluu viereiseen huoneeseen teknisestä tilasta. Varsinkin silloin kun tekee käyttövettä. Tuntuisi olevan tietyt taajuudet milloin se kuuluu selkeimmin eli veikkaan että siinä on silloin joku sopiva resonanssitaajuus.

Meillä ei ole ongelma vieläkään poistunut ja ongelma on kyllä Gebwellillä tiedossa. En nyt ihan tarkkaan muista mikä sen toiminnon nimi oli joka sen aiheuttaa. Saattoi olla joku "back pump" joka aiheuttaa sitten alipaineen järjestelmään. Kerran päivässä tulee keruupuolen alipainehälytys. Pitäisi taas alkaa soitella sinne että milloinka saavat sen softan kuntoon.

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Aries
« Vastaus #29 : 05.09.19 - klo:09:38 »
Eihän siellä keruupiirissä ole ilmaa, kun sekin saattaisi aiheuttaa höyrystimen alipainehälytyksiä?

Poissa Papru

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aries
« Vastaus #30 : 05.09.19 - klo:10:49 »
Keruupuoli on kyllä ilmattu ja toiseen kertaan kun maaviileä asennettiin. Nuo siis urakoitsijan toimesta.

Poissa Ritzi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aries
« Vastaus #31 : 07.09.19 - klo:08:06 »
Meillä Aries 6 ollut vajaa pari vko:a toiminnassa, voisin sanoa kyllä että on tosi hiljainen. Ei kuulu mitään teknisestä tilasta viereisiin huoneisiin. Tehdas päivitti asennusta seuraavana aamuna laitteen etänä. Yksi häly tullut, liekö johtunut sihdissä olleesta isommasta ruuvilukitteen palasesta? Asentajalle viesti, tehdas kattoi samantien etänä. Todella näppärän tuntuinen softa hallita ja tuo tehtaan etäohjaus on kyllä nykypäivää. Mielenkiinnolla odotetaan talvea. Nyt kulutus ollut tuolla 25 kwh/viikko.

Poissa juhanahm

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aries
« Vastaus #32 : 11.09.19 - klo:23:51 »
Minulla laite on pannuhuoneessa, jotenpa ei sieltä mitään kuulu jos ovi on kiinni. Jos ovi on auki niin käyttöveden latauksen kyllä kuulee, mutta en nyt osaa ääntä kovaksi sanoa.

Jännää jos paprulla on vieläkin hälytysongelma. Minulla vika hälytys tuli heinäkuun alussa. Hälytys teksti oli Press ratio min Circuit 1 alarm.


Poissa Rafu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aries
« Vastaus #33 : 12.09.19 - klo:02:24 »
https://photos.app.goo.gl/PCMKsM4XXPkRH8rV8

Tämän kuulee talon toiseen päähän asti.
Gebwell Aries

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 293
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Aries
« Vastaus #34 : 12.09.19 - klo:08:02 »
https://photos.app.goo.gl/PCMKsM4XXPkRH8rV8

Tämän kuulee talon toiseen päähän asti.
Oma korva on niin hyvin 'taajuuskorjattu' (=korkeat ei kuulu) ettei kuule mitään outoa tuossa  ;D

Oletko tällaisia APPeja koittanut mitä näyttävät:
https://play.google.com/store/search?q=äänimittari&c=apps&hl=fi

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Aries
« Vastaus #35 : 12.09.19 - klo:09:17 »
Jos se ääni häiritsee, niin voihan sitä äänen johtumisen syytä yrittää tutkia. Siis esim. IV-jälkilämmityspatteri putkella MLP:ssä ja äänet kulkeutuu IV-kanavia pitkin huoneisiin. Tuo siis tuommoisena karkeana esimerkkinä vaan.

Hankala tosiaan sanoa tuosta äänenpaineesta mitään tuon videon perusteella.

Poissa Rafu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aries
« Vastaus #36 : 12.09.19 - klo:13:59 »
Tuon kuulee ulos asti ulkoseinän läpi ei siis kulkeudu kanavissa.
Gebwell Aries

Poissa juhanahm

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aries
« Vastaus #37 : 12.09.19 - klo:21:59 »
Kuuluku tuo nauhoitettu ääni kompuran käydessä vai aina... Siis kun kiertopumput käy mutta kompura on seis kuuletko jotain sirinää?

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Aries
« Vastaus #38 : 13.09.19 - klo:10:49 »
Tuon kuulee ulos asti ulkoseinän läpi ei siis kulkeudu kanavissa.
Otos on ehkä hiukan pienehkö, mutta osa käyttäjistä tuntuu pitävän melutasoa ihan siedettävänä. Voihan tuossa olla mahdollista ettei se toimi niin kuin sen pitäisi.

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 257
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aries
« Vastaus #39 : 13.09.19 - klo:19:41 »
Rafullahan on 60kw kone, kai semmoinen pitää luonnostaan kovempaa meteliä kun omakotitalojen pikkukoneet? Uudisrivareissahan nuo isot koneet laitetaan usein erilliseen rakennukseen pihan toiseen reunaan ilmeisesti juuri metelin ja resonoiden takia?
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä