Käykös tuo nyt siis tuntikausia noin? Jos käy, olisiko tuo sisälämpötila kuitenkin syynä. Kokeile laskea vaikkapa 10 C:hen. Ehkä tuolla on joku viisas logiikka, joka kertoo, ettei 13,4 C ole mielekäs menolämpö 17 C sisälämmölle.
Joo käy tuntikausia. Ensin huoneasetusarvoksi oli laitettu 21c (tehdasasetus), taisi olla keskiviikko kun laskin sen testimielessä tuohon 17 asteeseen, eikä vaikuttanut mitään. Pumppu saatiin ensimmäisen kerran käyntiin tämän viikon maanantaina ja siitä alkaen se on katkeamatta käynyt. Ensimmäisenä ja seuraavana päivänä isommalla teholla ja sen jälkeen yhtä soittoa 19% teholla joka lienee minimi(?).
Onkos sitä lämmityksensäätöryhmää tarkoitus ohjata lämpöpumpulla joskus? Eli onko pumppuun asennettu laajennusmoduli ja sitä myöten ohjattavissa kaksi lämmityspiiriä? Jos on niin mikä on toisen lämmityspiirin lämpötila-asetus? Menoveden lämpötila määräytyy sen lämmityspiirin mukaan, joka pyytää kuumempaa vettä.
Ei ole tarkoitus ohjata. Ei ole laajennusmoduulia. Pumpusta ohjataan nyt ja tullaan jatkossakin ohjaamaan vain yhtä piiriä.
Mutta sitten varsinainen tilannepäivitys: Tänään perjantaina huomasin ensimmäistä kertaa että pumppu on sammunut. Mittaukset näyttävät:
Menoveden asetusarvo: 13.4c
Menoveden lämpötila: 15.8c
Paluuveden lämpötila: 15.8c
Lämmönpyynti: 0%
Kompressori: 0%
En ole muuttanut to-pe akselilla mitään asetusta. Joku softabugihan tuon on nyt sitten varmaan oltava. Pumppu kävi kuitenkin useita päiviä niin että menovesi oli 20c ja toivomus huiteli 13-15 asteen tietämillä.
Ensi viikolla tilanne muuttuu sen verran että saadaan talo kytkettyä mukaan ja maalämpöpumpun ohjaamaksi piiriksi vaihdetaan talon märkätilat. Eli lämmityskäyrä menee uusiksi. Jos tämä oli softabugi niin toivotaan ettei esiinny enää.