Kiitos,
Pystyykö ohjelmasta valitsemaan lämpimän käyttöveden tuotoksi 0 kWh, jos lämmintä käyttövettä ei tehdä?
Kyllä pystyy muuttamaan.
Tältä se sitten näyttäisi:
Talo ”Halpuuttaja” LOVIISA (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Kellari: Lattialämmitys, 21 C, 113 m2, 283 m3, 5,22 kW 14 798 kWh
- Keskikerros: Lattialämmitys, 18 C, 37 m2, 93 m3, 1,97 kW 4 659 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30 C, 12 metriä, 0,08 kW 662 kWh
YHTEENSÄ 7,3 kW 20 119 kWh
- Josta johtumisvuodot 5,46 kW 15 280 kWh
- Josta ilmanvaihdot 1,19 kW 2 882 kWh
- Josta vuotoilmat 0,55 kW 1 295 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali 0,08 kW 662 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( LATTIALÄMMITYS +31 C )
• Kiinteistö, 150 m2, 375 m3 4,8 COP 6,86 kW 20 119 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,00 kW 0 kWh- Yhteensä 4,8 SCOP 6,9 kWh 20 119 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -700 kWh 0,24 kW 19 419 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 19 419 kWh
- Pumpulla tuotetaan 7,00 kW 19 419 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 19 419 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -30 C
▪ Maasta kerätään ( 4,8 COP) 5,5 kW 15 380 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 039 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 4 039 kWh
Tarvitaan 156 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,41 l/s.Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,31 bar (31 kPa)
...
Olisi hyvä, jos voisit ottaa koko laskelman itsellesi.
Itse tiedät parhaiten laskelmassa tarvittavat asiat.
Lähetän sen sähköpostiisi, jos niin haluat.