Kirjoittaja Aihe: Rivitalo kaukolämmöstä maalampöön  (Luettu 3449 kertaa)

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 566
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Rivitalo kaukolämmöstä maalampöön
« : 18.05.18 - klo:11:06 »
Hei,
tuttavan rivitaloyhtiö on miettimässä siirtymistä kaukolämmöstä maalampöön.

Pystyisikö näillä tiedoilla raapimaan jotain suuntaa antavaa laskelmaa kohteeseen.

- Rivitalo, rakennusvuosi 2001, huippuimurit katolla, ei lämmön talteenottoa.

- 16 asuntoa, 4 näistä on yhdessä tasossa, loput 2-kerroksessa, osassa on erilliset asunnot ylä ja alakerrassa, osa on 2-kerroksisia asuntoja. Asunnot ovat periaatteessa kaikki kytkettyjä toisiinsa hevosenkengän muotoon.

- Kohteessa vesikiertoinen lattialämmitys. Lämmityksen veden käyrä ei ole tiedossa. Käyttöveden kierto.

- Maan alla varastotiloja, en tiedä pinta-alaa, "ns. häkkejä ylimääräiselle tavaralle".

- Erillinen pyörävarasto/väestönsuoja, olisiko 30-40 neliötä.

- Kohteen kaukolämmön kulutus vuonna 2017 oli  190 MWh, tämä käsittääkseni sisältää käyttöveden lämmityksen.

- Huoneistoala 1178,5 m2

- Hämeenlinnassa.
« Viimeksi muokattu: 18.05.18 - klo:12:40 kirjoittanut tomppeli »
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 760
  • yli-ikämies
Vs: Rivitalo kaukolämmöstä maalampöön
« Vastaus #1 : 18.05.18 - klo:12:32 »
Koetin tehdä laskelman pelkästään kaukolämmön kulutustiedon perusteella.
Kulutus oli vuonna 2017 noin 190 MWh.
Kun se korjataan normivuodelle, tulee siittä noin 202 MWh/a.

Laskelma näyttäisi tältä:
Rivitalo  ”Renoo”   HÄMEENLINNA      (Kanta-Häme)
Tämä laskelma on tehty lämmitystarvetietojen perusteella, siksi ei rakennuskohtaista erittelyä.
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:      ( LATTIALÄMMITYS  +31 C )
• Kiinteistö,  1200 m2,  3000 m3    4,8 COP   56,46 kW   166 800 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   4,02 kW   35 200 kWh
- Yhteensä   4,2 SCOP   60,5 kWh   202 000 kWh
- Ei vähennetä taloussähkön lämmitysvaikutusta   0 kWh   0,00 kW   202 000 kWh
- Ei muita vähennyksiä..     0 kWh   0,00 kW   202 000 kWh
- Pumpulla tuotetaan       65,00 kW   202 000 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
  Yhteensä         202 000 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         60,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )         65,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -34 C
▪ Maasta kerätään    ( 4,2 COP)   51,5 kW   153 765 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         48 235 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)         48 235 kWh
Tarvitaan 8 x 211 m = 1688 aktiivimetriä lämpökaivoja. Keruun virtaus vähintään 3,84 l/s.
Kaivot kahdessa rivissä. Kaivojen välinen etäisyys toistaan vähintään 25 metriä.
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille yhtä kaivoa kohden:
• Kaivon painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,56 bar (56 kPa)

Taloyhtiölle tarvitaan aina ns. vastuullinen suunnitelija tekemään suunnittelun ja mitoituksen.
Ylläolevaa laskelmaa voidaan käyttää vain alustavassa suunnittelussa,
mutta sen perusteella ei voida lähteä toteuttamaan lämmityksen hankintaa!


...
Edit.: Korjasin kirjoitusvirheeni.
« Viimeksi muokattu: 18.05.18 - klo:18:26 kirjoittanut tomppeli »