Koetin tehdä laskelman pelkästään kaukolämmön kulutustiedon perusteella.
Kulutus oli vuonna 2017 noin 190 MWh.
Kun se korjataan normivuodelle, tulee siittä noin 202 MWh/a.
Laskelma näyttäisi tältä:
Rivitalo ”Renoo” HÄMEENLINNA (Kanta-Häme)
Tämä laskelma on tehty lämmitystarvetietojen perusteella, siksi ei rakennuskohtaista erittelyä.
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( LATTIALÄMMITYS +31 C )
• Kiinteistö, 1200 m2, 3000 m3 4,8 COP 56,46 kW 166 800 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 4,02 kW 35 200 kWh
- Yhteensä 4,2 SCOP 60,5 kWh 202 000 kWh
- Ei vähennetä taloussähkön lämmitysvaikutusta 0 kWh 0,00 kW 202 000 kWh
- Ei muita vähennyksiä.. 0 kWh 0,00 kW 202 000 kWh
- Pumpulla tuotetaan 65,00 kW 202 000 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 202 000 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 60,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 65,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -34 C
▪ Maasta kerätään ( 4,2 COP) 51,5 kW 153 765 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 48 235 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 48 235 kWh
Tarvitaan 8 x 211 m = 1688 aktiivimetriä lämpökaivoja. Keruun virtaus vähintään 3,84 l/s.
Kaivot kahdessa rivissä. Kaivojen välinen etäisyys toistaan vähintään 25 metriä.
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille yhtä kaivoa kohden:
• Kaivon painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,56 bar (56 kPa)
Taloyhtiölle tarvitaan aina ns. vastuullinen suunnitelija tekemään suunnittelun ja mitoituksen.
Ylläolevaa laskelmaa voidaan käyttää vain alustavassa suunnittelussa,
mutta sen perusteella ei voida lähteä toteuttamaan lämmityksen hankintaa!
...
Edit.: Korjasin kirjoitusvirheeni.