Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Laskelma on tehty ns. normaalivuodelle. Viime vuodet ovat olleet normaalivuotta lämpöisempiä.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tämä laskelma on tehty taloyhtiölle.
Taloyhtiölle tarvitaan aina vastuullinen alan ammattisuunnitelija.Tämä laskelman perusteella ei voida lähteä toteuttamaan lämmityksen saneerausta.Tätä laskelmaa voidaan pitää vain alustavana lähtökohtana lämmityksen saneerauksen suunnittelussa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 140 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Lämpökaivot 2 rivissä, keskinäinen etäisyys 25 metriä.
Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Rivitalo ”pmvk” ESPOO (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Rivitalo: Patterilämmitys, 21 C, 1079 m2, 5589 m3, 129,29 kW 320 575 kWh
YHTEENSÄ 129,3 kW 320 575 kWh
- Josta johtumisvuodot 92,92 kW 233 099 kWh
- Josta ilmanvaihdot 24,89 kW 59 853 kWh
- Josta vuotoilmat 11,49 kW 27 623 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali 0,00 kW 0 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( PATTERILÄMMITYS +46 C )
• Kiinteistö, 1079 m2, 5589 m3 3,3 COP 125,31 kW 320 575 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 6,91 kW 60 500 kWh
- Yhteensä 3,2 SCOP 132,2 kWh 381 075 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -4 416 kWh 1,53 kW 376 659 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 376 659 kWh
- Pumpulla tuotetaan 140,00 kW 376 659 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 376 659 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 132,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 140,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 C
▪ Maasta kerätään ( 3,2 COP) 97,5 kW 257 469 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 119 190 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 119 190 kWh
Tarvitaan 12 x 219 m = 2628 aktiivimetriä lämpökaivoja. Keruun virtaus vähintään 7,28 l/s.Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille yhtä kaivoa kohden:
• Yksittäisen kaivon painehäviö 0,61 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,99 bar (99 kPa)
• Yksittäisen kaivon painehäviö 0,61 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,52 bar (52 kPa)• Yksittäisen kaivon painehäviö 0,61 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,29 bar (29 kPa)
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Taloyhtiölle tarvitaan vastuukysymysten takia aina vastuullinen alan ammattisuunnittelija.