Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Laskelma on tehty ns. normaalivuodelle ja
163.000 kWh/a kaukolämpökulutuksen mukaisesti. Viime vuodet ovat olleet normaalivuotta lämpöisempiä.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tämä laskelma on tehty taloyhtiölle.
Taloyhtiölle tarvitaan aina vastuullinen alan ammattisuunnitelija.Tämä laskelman perusteella ei voida lähteä toteuttamaan lämmityksen saneerausta.Tätä laskelmaa voidaan pitää vain alustavana lähtökohtana lämmityksen saneerauksen suunnittelussa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 60 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Lämpökaivot 1 rivissä, keskinäinen etäisyys 25 metriä.
Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Kerrostalo ”pmvk” HELSINKI (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Kellarikerros: Patterilämmitys, 18 C, 250 m2, 600 m3, 12,95 kW 35 178 kWh
- 1 -kerros: Patterilämmitys, 22 C, 250 m2, 650 m3, 19,29 kW 49 617 kWh
- 2 -kerros: Patterilämmitys, 22 C, 250 m2, 650 m3, 22,42 kW 57 682 kWh
YHTEENSÄ 54,7 kW 142 478 kWh
- Josta johtumisvuodot 36,01 kW 96 154 kWh
- Josta ilmanvaihdot 15,57 kW 38 736 kWh
- Josta vuotoilmat 3,07 kW 7 588 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( PATTERILÄMMITYS +46 C )
• Kiinteistö, 750 m2, 1900 m3 3,3 COP 52,67 kW 142 478 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 2,74 kW 24 000 kWh
- Yhteensä 3,2 SCOP 55,4 kWh 166 478 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -3 100 kWh 1,03 kW 163 378 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 163 378 kWh
- Pumpulla tuotetaan 60,00 kW 163 378 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 163 378 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 55,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 60,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 C
▪ Maasta kerätään ( 3,2 COP) 41,8 kW 111 861 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 51 517 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 51 517 kWh
Tarvitaan 4 x 265 m = 1060 aktiivimetriä lämpökaivoja. Keruun virtaus vähintään 3,12 l/s.
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille yhtä kaivoa kohden:
• Kaivon painehäviö 0,78 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,61 bar (61 kPa)...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Taloyhtiölle tarvitaan vastuukysymysten takia aina vastuullinen alan ammattisuunnittelija.