Tervetuloa mukaan foorumille!
Muutin
laskelmaa saamieni lisätietojen perusteella.
Se on laskettu ns. normivuodelle.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudisrakennus massiivihirrestä ”Vompatti” SUOMUSSALMI (Kainuu)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talon alakerta: Lattialämmitys, 21 C, 120 m2, 318 m3, 6,56 kW 18 811 kWh
- Talon yläkerta: Lattialämmitys, 21 C, 80 m2, 192 m3, 4,54 kW 11 756 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 11,1 kW 30 566 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( LATTIALÄMMITYS +31 C )
• Kiinteistö, 200 m2, 510 m3 4,8 COP 10,57 kW 30 566 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,68 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 4,2 SCOP 11,3 kWh 36 566 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -900 kWh 0,28 kW 35 666 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 35 666 kWh
- Pumpulla tuotetaan 12,00 kW 35 666 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 35 666 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 11,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 12,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -43 C
▪ Maasta kerätään ( 4,2 COP) 9,5 kW 27 187 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 479 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 8 479 kWh
Tarvitaan 2 x 203 m = 406 aktiivimetriä lämpökaivoja. Keruun virtaus vähintään 0,71 l/s.Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille yhtä kaivoa kohden:
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 0,3 bar (30 kPa)Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 892 metriä, upotussyvyys vähintään 1,5 m. Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
...
Hirsiseinälle sallitaan U -arvo 0,60, kuin villaeristeiselle seinärakenteelle se on noin 0,17 U.
Korkeampi U -arvo nostaa lämmitystarvetta.
Hirsi on kaunis, hengittävä ja terveellinen ulkoseinämateriaali, siksi sille on päätetty sallia korkeammat U -arvot.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä....
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta, paikalliselta alan ammattilaiselta.