Kirjoittaja Aihe: Lattian Viilennys Stiebel Eltron (muilla valmistajilla sama toiminta?)  (Luettu 3955 kertaa)

Poissa rjat

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Mites teillä toimii kyseinen laite? Huomioin seuraavan asian viilennyksestä. Olen säätänyt toivotun lattiaan menevän veden maksimissaan +18c asetukselle (hystereesi asetettu 5k). Pumppu siis jäähdyttää veden ja kun lämpötila nousee yli 23c asteen, niin lattiavesi lähtee taas jäähtymään. Periaatteessa systeemi toimii oikein. Ihmetyttää vain tuo, että alkuvaiheessa viilennyksessä lattiian menee kiertoon +11 asteista vettä, vaikka miten olen säätänyt, että maksimissaan +18? Viilennysvaihe näyttää tapahtuvan aina aika nopeasti n. 5 minuutissa. Lattiaan pusketaan hirmuviileää vettä hetken aikaa. Veden lämpötila nousee sen jälkeen melko nopeasti tuohon +18c asteen (n. 3 minuuttia.) Onko tosiaan niin, ettei tuo pumppu osaa tehdä kylmää tietyn asteisena, vaan se ottaa lämpötilan nopeasti alas jääkylmällä vedellä? Viilennysvaiheen alkuosassa jakotukit hetkellisesti menee hurteeseen. Mielestäni tuo on ei toivottu asia. Laite on 2015 asennettu. Muistaakseni mallia 06 cool. Täytyy tarkistaa, kun tallissa käy....

Poissa rjat

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Olen myös koitannut pienentää hystereesiä...Toimii samalla tavalla silti. Hetken aikaa puskee hirmukylmää verkostoon.....

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 257
  • Maalämpöfoorumi
Ei ole tuo cool malli eikä sen toiminta tuttua itselleni mutta sellainen tuli mieleen että pyörittääkö se lattiapiirin vettä millä nopeudella? Automaatilla vai itse asetetulla? 24/7?
Josko kierto on liian pienellä tai jopa pysähdyksissä joskus ja sen takia coolin extra kennosta pääsee jääkylmää matkaan jossain tilanteissa? Olettaisin että lattian kiertovesipumppu saa viilennyksessäkin olla täysillä kokoajan, silloinhan lämmön siirtyminen ja tasaisuus on maksimaalista lattiapiireissä? Kuten lämmitettäessäkin.
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa rjat

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Piti tuo malli tarkistaa. Malli on WPC 07 Cool. Silloin, kun cool toiminto on kytketty aktiiviseksi, niin lattiapiiririssä on kierto kokoajan (14 litraa minuutissa). Sitten, kun vettä jäähdytetään kierto taitaa olla yli 20 litraa/minuutissa.

Laitoin Stiebelille kyselyä. Katsotaan mitä vastaavat, jos vastaavat. Olisi hyvä, jos valmistajilta olisi ladattavissa specksit, niin tietäisi justiin eikä melkein miten noiden laitteiden pitäisi toimia.

Lisäyksenä vielä, että minulla on sisätiloissa FEK, joka vahtii tuota kastepistettä.

Luulisi, että jollain muullakin on stiebelin pumppu. Koittakaapa seurata miten se käyttäytyy, kun se ajaa liospumpun vaihtimen kautta kylmää kiertoon.

Poissa rjat

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Ilmeisesti menovirran lämpötila ei ole säädettävissä, vaan pumpussa säädetään haluttu huonelämpötila, jota fek valvoo. Lisäksi säädetään minimi lämpötila laatalle. Pumppu sitten vertailee näitä arvoja keskenänsä. Mikäli jompikumpi arvo täytyy jäähdytys pysähtyy tai vaihtoehtoisesti, jos laatan lämpötila menee lähellä kastepistettä, niin jäähdys myös pysähtyy. Ilmeisesti tuolla hetkittäisillä jakotukin huurtumisilla ei ole mitään merkitystä.

Pumppuvalmistajat voisi panostaa noihin suomennoksiin vähän enemmän...Kyllähän menovirta lämpötila asetuksesta saa sen kuvan, että se tarkoittaa nimenomaan kiertoveden lämpötilaa...Tai sitten pitäisi jättää vaan pumpun kieli in English..

Poissa rjat

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
No tänään sain valmistajalta vastauksen kysymykeen. On kuulemma normaalia, että kiertoon menee hetken aikaa jääkylmää. Pumppu, kun ei osaa tehdä tietynasteista kylmää, vaan ajaa kylmää täysillä kiertoon ja mittaa sitten paluuveden lämpötilaa ja jotain muuta?. Sitten, kun tietty lämpötila on saavutettu liuospumppu sammuu kylmyys sitä myöden tasoittuu kierrossa. Jakotukit hetkellisesti menee hiukan huurteeseen. Tuskin tuota huurtumista ehtii betonin sisällä olevassa lattialämmitysputkessa tapahtua, kun siinä on massaa ympärillä. Mielenkiintoista olisi toki kuulla muiden kokemuksia eri merkeistä. Toimiiko tuo noin kaikilla laitevalmistajilla?