Mitoitusapua tarvitaan
« : 13.08.18 - klo:20:48 »
Olen rakentamassa hirsitaloa/mökkiä Orimattilaan ja tarvitsisin apua kaivon mitoitukseen ja pumpun valintaan. Olen päätymässä invertteripumppuun, jossa on sisäänrakennettu vesivaraaja. Lisäksi siihen tulee viilennys mieluiten rakenteisiin upotettavalla kattokonvektorilla. Lämmitys lattialämmityksellä jaettuna kahteen piiriin, toinen talolle ja toinen lasiterassille. Terassi täytyy voida kytkeä halutessa pois. Lasiterassilla on lämpölasit, jotka valmistajan mukaan pitävät terassin lattialämmityksellä normaalioloissa huoneen lämpöisenä ja kaikkein kovimmilla pakkasilla 10-15 C asteessa ilman lisälämmitystä esim. infrapunalla.

Talon tiedot:
- Kerrosala 96 m2, lämmin huoneistoala 87,5 m2, tilavuus 300 m3. Kalteva katto, toinen pää 2,50 m ja toinen 3,90 m. Hirret 20,5 paksu painumaton lamellihirsi. Katon eristys 45 cm.
- Lämmöntalteenotto Vallox 96 sähköisellä jälkilämmityksellä
- E-luokka B, E-luku 120, jossa ei huomioitu jäähdytystä. Energiatodistuksen mukaan tilojen lämmitys 5,06 kW, ilmanvaihdon lämmitys 0,81, lämmin käyttövesi 75,6, jäähdytys 0 (ei siis huomioitu) ja rakennuksen lämmitystehontarve 90,52 kW

Terassi:
-Kerrosala 25 m2, korkeus 2,70 m =54 m3. Lämpölasit (1,6) ovat 2,40 m korkeat.

Onkohan tuossa tarvittavat tiedot?

Mielessä pyörii invertteri, joko Gebwellin Aries tai Nibe, jonka mallista tarvitsisin suosituksen. Helppo etäohjaus on toiveissa, sillä rakennusta käytetään aluksi ympärivuotisesti mökkinä ja myöhemmin pysyvämpänä asuinsijana. Pumppuja ja malleja on niin paljon, että pää alkaa mennä pyörälle. Olisi mukava kuulla olenko oikeilla jäljillä mallin suhteen?

Olen saanut yhdeltä valmistajalta kaivon syvyys ehdotukseksi 105 m. Täällä suositellaan yleensä paljon syvempiä kaivoja, joten olen tällä hetkellä varsin epävarma siitä, mitä pitäisi tehdä. Toivottavasti saisin aika pian neuvoja, sillä perustuksia aletaan rakentamaan viikolla 36 eli syyskuun alussa.
« Viimeksi muokattu: 13.08.18 - klo:22:38 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 760
  • yli-ikämies
Vs: Mitoitusapua tarvitaan
« Vastaus #1 : 13.08.18 - klo:21:48 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Lamellihirsitalo ”Herman”   ORIMATTILA   (Päijät-Häme)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talo: Lattialämmitys, 22 C, 88 m2, 282 m3,      5,20 kW   15 911 kWh
- Lämmin terassi: Lattialämmitys, 14 C, 25 m2, 68 m3,      2,08 kW   4 546 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      7,3 kW   20 456 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:   ( LATTIALÄMMITYS  +31 C )   
• Kiinteistö,  113 m2,  349 m3       4,8 COP   6,96 kW   20 456 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   0,41 kW   3 600 kWh
- Yhteensä   4,3 SCOP   7,4 kWh   24 056 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -552 kWh   0,17 kW   23 504 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   23 504 kWh
- Pumpulla tuotetaan       8,00 kW   23 504 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
  Yhteensä      23 504 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -34 C
▪ Maasta kerätään    ( 4,3 COP)   6,3 kW   17 979 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 525 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)      5 525 kWh
Tarvitaan 185 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,47 l/s
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   0,47 bar (47 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   0,26 bar (26 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   0,15 bar (15 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 444 metriä, upotussyvyys vähintään 1,1 m. Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Herman

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusapua tarvitaan
« Vastaus #2 : 21.08.18 - klo:20:21 »
Onpa huima ero laitevalmistajan ehdottamaan kaivonsyvyyteen. Mahtavaa, että foorumilla autetaan tietämättömiä välttämään ikäviä yllätyksiä. Kiitos ja kumarrus!

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 760
  • yli-ikämies
Vs: Mitoitusapua tarvitaan
« Vastaus #3 : 21.08.18 - klo:23:14 »
Kiitos sinulle, kun tulit mukaan joukkoomme!

Poissa Kapa25

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusapua tarvitaan
« Vastaus #4 : 22.08.18 - klo:10:31 »
Hei,

Tarkoititko tuolla terassin lämmityksen sulkemisella talvea vai kesää? Tutulla halkes kovalla pakkasella lattialämmitysputki autotallin nosto-oven edestä vaikka talli oli vielä selvästi plussalla. Oli kierto niin pientä, että vesi jäätyi putkeen ja seurauksena iso remontti. Minkälaiset eristykset tuohon lasiterassiin on tulossa?
Lämpöässä Vsi 6
145/140 kaivo
148 m2 talo lattialämmityksellä

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 458
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusapua tarvitaan
« Vastaus #5 : 22.08.18 - klo:19:50 »
Hei,

Tarkoititko tuolla terassin lämmityksen sulkemisella talvea vai kesää? Tutulla halkes kovalla pakkasella lattialämmitysputki autotallin nosto-oven edestä vaikka talli oli vielä selvästi plussalla. Oli kierto niin pientä, että vesi jäätyi putkeen ja seurauksena iso remontti. Minkälaiset eristykset tuohon lasiterassiin on tulossa?


Autotallin oven edessä ll-putki pitää vetää 0,5 - 1m ovesta ja tietysti kiertoa kannattaa jarrutella muista piireistä paitsi siitä oven edessä kulkevasta. 

Terassille tietysti jäätymättömät liemet kuten glykolit putkiin ja lämpö vaihtimen kautta.
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)