Betonielementtitalo vm 1969, 8 kerrosta, 3 talosaunaa, 2 talon pesukonetta, 2 kuivaushuonetta vesikiertopattereilla, kaukolämpökeskus uusittiin 2010.
Huoneistoala 5500m2
Tilavuus 23000m3
Ison taloyhtiön lämmitysjärjestelmän saneeraus on vaativa ja vastuullinen urakka.
Suunnitteluun ja totetuksen valvontaan tarvitaan vastuulliset toimijat.
Täällä maalämpöfoorumilla emme pysty sellaiseen.
Me emme voi ottaa minkäänlaista vastuuta, voimme vain koettaa tehdä jotain suuntaa-antavia laskelmia.
Kun nekin perustuvat vajavaisiin lähtötietoihin, eivät laskelmamme voi olla luotettavia.
Tällaisen arvion antoi laskelmani:Taloyhtiö ”PuhisNalle” ESPOO (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ- Kerrostalo: Patterilämmitys, 21 C, 8 x 700 m2, 17500 m3 (netto), 223,31 kW 543 364 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 223,3 kW 543 364 kWh
ERITTELY Energiaa/a Osuus Max teho Osuus
Johtumishäviöt 316 055 kWh 58 % 128,79 kW 58 %
Ilmanvaihto 187 401 kWh 34 % 77,93 kW 35 %
Vuotoilmat 39 907 kWh 7 % 16,59 kW 7 %
Lämmönsiirtokanaali 0 kWh 0 % 0,00 kW 0 %
JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY Alapohjat 700,0 m2 10 201 kWh 2 % 1,61 kW 1 %
Yläpohjat 700,0 m2 9 257 kWh 2 % 3,85 kW 2 %
Umpiseinän ala 3 190,0 m2 126 562 kWh 23 % 52,63 kW 24 %
Ikkunat 800,0 m2 132 249 kWh 24 % 54,99 kW 25 %
Ovet 200,0 m2 37 785 kWh 7 % 15,71 kW 7 %
Johtumat yhteensä 5 590,0 m2 316 055 kWh 58 % 128,79 kW 58 %
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( PATTERILÄMMITYS +46 C )
• Kiinteistö, 8 x 700 m2, 17500 m3 (netto) 3,3 COP 197,69 kW 543 364 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 28,49 kW 249 600 kWh
- Yhteensä 3,0 SCOP 226,2 kWh 792 964 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -42 100 kWh 12,01 kW 750 864 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 750 864 kWh
- Pumpulla tuotetaan 232,00 kW 750 864 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 750 864 kWhTarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 226,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 226,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 C
▪ Maasta kerätään ( 3,0 COP) 157,4 kW 502 783 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 248 081 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 248 081 kWh
Tarvitaan 15 x 294 m = 4410 aktiivimetriä lämpökaivoja. Keruun virtaus vähintään 11,75 l/s.Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille yhtä kaivoa kohden:
• Kunkin kaivon painehäviö 0,78 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 0,68 bar (68 kPa)
Kaivot 3 -rivissä, kaivojen keskinäinen etäisyys 25 m.
Tämä laskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus! Kohteeseen tarvitaan osaava, vastuullinen ammattisuunnittelija.