Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Vaillant sammahti  (Luettu 8567 kertaa)

Poissa jas99xx

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vaillant sammahti
« : 03.09.18 - klo:21:35 »
5,5 vuotta on pelannut moitteetta. Tänään alkoi kuuma vesi olemaan haaleata ja kävin katsomassa niin laite oli sammunut.
Näytöllä kuvien mukaiset tekstit. Kuittasin pois ja laite käynnistyi. Keruunestesäiliössä pinta ennallaan.

Mikäpä mahtaisi olla vikana?


Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 458
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vaillant sammahti
« Vastaus #1 : 03.09.18 - klo:22:51 »
Eikös se siinä jo lue? Paineistetusta keruupiiristä paine laskenut liian alhaiseksi?
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa jas99xx

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vaillant sammahti
« Vastaus #2 : 03.09.18 - klo:23:18 »
Mutta miksi?

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 458
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vaillant sammahti
« Vastaus #3 : 04.09.18 - klo:05:45 »
Suljetussa piirissä on pienenpieni vuoto jossain?

Ei kannata ressata asiasta nyt liikaa vaan aluksi lisätä nestettä tuonne piiriin ja katsoa pysyykö paine vai ei. Onko koneen ulkopuolella mittaria painetta varten ja oletko huonannut sen laskeneen?

Vaikka maapiiri kuinka suljettu onkin olen huomannut että varsin monessa paikassa nestettä tuntuu johonkin aina häviävän ja sitä saa sitten aina joskus lisätä.

Tietysti myös vikaa voi tulla kuten messinkimutterit haljeta, kannattaa tutkia onko oireita tälläisestä(haju, paikat kosteana).
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa jas99xx

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vaillant sammahti
« Vastaus #4 : 04.09.18 - klo:07:15 »
Sellainen muistikuva minulla on, jotta alhaisen paineen viesti on ollut tuossa koko ajan.

Tuo korkea kylmäainepaine lienee aiheuttanut sammumisen, koska siinä on tuo maininta 'katkaisu'.

Olisikohan osilla 5 vuoden takuu...

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 413
  • L-Ässä V-7
Vs: Vaillant sammahti
« Vastaus #5 : 04.09.18 - klo:09:21 »
Lainaus
Mites tuo kv-pumppu? Kun sitä vilkaisin se oli melko kuuma mutta putket olivat kylmiä.
Pari viikkoa oli lämmitys pois päältä niin olisikohan tuo jumittunut?
Korjaus vaiko uusi?

Häiriö lämmityspiirin virtauksessa aiheuttaa korkean kylmäainepaineen.
Olisiko kuitenkin vikaa kiertopumpussa?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 458
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vaillant sammahti
« Vastaus #6 : 04.09.18 - klo:09:25 »
Häiriö lämmityspiirin virtauksessa aiheuttaa korkean kylmäainepaineen.
Olisiko kuitenkin vikaa kiertopumpussa?

ATS

Tai liikaa termostaatteja kiinni rajoittamassa kiertoa turhan paljon?
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa jas99xx

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vaillant sammahti
« Vastaus #7 : 06.09.18 - klo:07:22 »
Huollon vastaus oli tämä:"Tuo kylmäainepaine liian korkea tarkoittaa sitä ettei kone pääse luovuttamaan tekemäänsä lämpöä pattereille / lattialämmitysverkostoon.
Kaikki patterien termostaattiventtiilit pitäisi avata ja antaa veden kiertää vapaasti.

Mikäli on liian lämmintä niin sitten säädetään koneelta pyydettyä huonelämpötilaa alemmaksi."

Koneessä on laitettu lämpötilaksi 21 astetta. Kun päivällä aurinko lämmittää niin tottakai lämpötila huoneissa nousee ja termarit sulkevat kierron.

Joku tässä nyt mättää ettei systeemi toimi uusilla pattereilla ja putkistoilla!!
Kellarissa oleva saunan pesuhuoneen patteri on kuitenkin koko ajan lämmin eli siellä kiertää.

Jos säädän päivällä  termarin isommalle kun huoneessa on jo 22 astetta niin patteri kyllä lämpenee.

Tuo kv-pumppu nyt kyllä hyrrää vedenlämpöisenä.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 458
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vaillant sammahti
« Vastaus #8 : 06.09.18 - klo:07:44 »
MLP:n useiden kilowattien teho on niin suuri että se vaatii että useimmissa pattereissa kierto on päällä ja ne luovuttavat lämpöä sekä vesi kiertää niissä. Jos miltei kaikki menee kiinni niin lämpö ei pääse koneen sisältä mihinkään, ja kone menee vikatilaan koska se "ylikuumenee". Pari kolme avointa patteria ei riitä lähimainkaan.

Jos näillä keleillä on asunnossa liian kuuma niin oikea tapa ratkaista asia on säätää lämmityskäyrää termostaattien sulkemisen sijaan. Oikein säädetyn lämmityskäyrän kanssa termostaatit voi periaatteessa jättää pois. Tämä toki edellyttää että patteriverkoston esisäädöt on tehty oikein. Patteriverkosto on uusittu juuri ennen ongelmia? Onko esisäädöt tehty oikein?
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa jas99xx

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vaillant sammahti
« Vastaus #9 : 06.09.18 - klo:22:09 »
Ongelma alkoi vasta patteriverkoston uusimisen jälkeen.
Tänään kävi putkari ja vaihtoi paisarin, vanha (5 v)  oli vettä täynnä.
Meinasi, jotta paisari oli syyllinen.