Ekowell ohjaa kompressoria päälle ja pois alasäiliön lämpötilan mukaan, mutta kompressorin käyntialueen rajoihin vaikuttaa moni asia ja asetus.
Homma toimii suurinpiirtein näin:
1. Jos yläsäiliön lämpötila ylittää yläsäiliön ylärajan, niin Ekologi olettaa, että kuumaa käyttövettä riittää eikä alasäiliön lämpötilalle aseteta erityisvaatimuksia.
Tällöin:
- Kompressori käynnistyy kun alasäiliön lämpötila laskee alemmaksi kuin menovesitavoite plus LT ero, tai kun alasäiliön alaraja saavutetaan (ylempi raja on ratkaiseva). LT ero on alasäiliön ja meneveden minimiero ja sen tehdasasetus on 0.
- Kompressori pysähtyy kun alasäiliön lämpötila on noussut kompressorin käyntidifferenssin verran tai jos alasäiliön yläraja saavutetaan.
- Kun tarvitaan tosi kuumaa menovettä, kompressori käy tyypillisesti ylärajaan saakka ja käynnistyy uudelleen vasta kun kun lämpötila putoaa käyntidifferenssin verran, vaikka menovesitavoite olisi korkeampikin. (differenssistä ei siis tingitä)
- Kompressorin minimikäyntiaika ja minimitaukoaika ovat myös määrääviä tekijöitä saattavat jossakin tilanteissa ajaa lämpötilan ulos käyntialueen rajoista.
[/list]
2. Jos yläsäiliön lämpötila laskee alle yläsäiliön ylärajan, Ekologi olettaa että yläsäiliö ei pysty tuottamaan riittävästi lämmintä käyttävettä yksin, ja nostaa käyntialueen alarajaa jonkin sisäisen laskentakaavan mukaan. Tämän vaikutus on nähtävissä kompressorin ohjaustietoja –sivulla (perusnäyttö-F2-F3-F4, ”ALAR.YLÄS.MUK”). Laskenta päivittyy taustalla jatkuvasti, joten kompressorin käydessä ja yläsäiliön lämpötilan noustessa, käyntialue liukuu vastaavasti alaspäin. Tästä syystä toteutunut differenssi saattaa olla pienempi kuin asetettu parametri.
Ekowellissä taitaa siis olla älyä enemmän kuin perusinsinöörissä, mutta ei sekään aina riitä. Huomasin alkukesästä, että käyntijaksot olivat lyhyitä, ja syyksi osoittautui tämä ”käyttövesilaskenta”. Olin asettanut yläsäiliön ylärajaksi 52 astetta. Koska tulistusenegiaa ei kesällä juuri synny, yläsäiliön lämpötila laski alle tämän ja varmistaakseen käyttäveden tuottoa, Ekologi nosti käyntialueen välille 45-50 astetta. Kompressorin käynnistyttyä, kuumakaasu lämmitti yläsäiliön läpötilan aika nopeasti yli 52 asteen, jolloin kompressorin käyntialue putosi alasäiliön alarajan ja kompressorin käyntidifferenssin määräämälle tasolle ja kompressori pysähtyi. Yläsäiliön lämpötila putosi taas nopeasti alle 52 asteen ja sen seuraksena käyntialue pomppasi takaisin 45-50 asteeseen. Kompressori kävi siis usein ja lyhyitä pätkiä ja yläsäiliön lämpötila vaihteli 52 asteen paikkeilla ja alasäiliön 45 asteen hujakoilla. Korjauksena nostin yläsäiliön ylärajaa reilusti, jolloin käyntialueeksi vakiintui 45-50 astetta.
Kannattaa siis seurailla pumpun toimintaa ja tarvittaessa muuttaa joitakin asetuksia vuodenajan mukaan.