Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: 1145- 12 login tulkintaa  (Luettu 1814 kertaa)

Poissa Käppyrä

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
1145- 12 login tulkintaa
« : 04.12.18 - klo:08:47 »
Hei,

Alkaa olla kohta vuosi takana kun lyötiin 1145-12 pyörimään.

Tässä datalogi ajalta 1.9 - 2.12.2018, miltä mielestänne näyttää?  (kuva liitteenä)

Kohdehan oli Pirkanmaalla talossa lämmintä alaa 180m2 + talli 122m2 (sielläkin lämmöt ollu miltein 20astetta), lattialämmitykset, lämpimän veden kierto, maapiiri märässä savessa 2x400m + 70m linja talolle.




Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 381
Vs: 1145- 12 login tulkintaa
« Vastaus #1 : 04.12.18 - klo:18:03 »
Noin pitkä loki ei oikein anna kuvaa tilanteesta.

Kokeile vaikka vuorokauden tai viikon.

Kummasta on kyse 1x45 vai 1x55 koneesta?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.