Talo on Seinäjoella. Maa piirissä on ilmaa sen verran lotina käy. Soitin putkiurakoitsijalle aikoo tulla ilmaamaan meinasi että neste kiertää huonosti maapiirissä. Tälle talolle oli mitoitettu 120m kaivo mutta porattiin 20m ylimääräistä. Huoneistoala 128m2
Koetin laskea, ja tältä näyttäisi:Talo ”vikorkea” SEINÄJOKI (Etelä-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 C°
- Talo: Lattialämmitys, 22 C°, 128 m2, 333 m3, 4,73 kW 14 316 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 4,7 kW 14 316 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 Cº - menovesi lämpötila max 35 Cº
• Kiinteistö, 128 m2, 333 m3 4,8 COP 4,37 kW 14 316 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 1,07 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,9 SCOP 5,4 kWh 19 116 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -612 kWh 0,17 kW 18 504 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 18 504 kWh
- Pumpulla tuotetaan 6,00 kW 18 504 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 18 504 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 5,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -38 C°
▪ Maasta kerätään ( 3,9 COP) 4,8 kW 13 807 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 697 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 697 kWh
Tarvitaan 157 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,35 l/s (= 21 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,35 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 26 kPa (0,26 bar)
...
Tämä laskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus!
Olen samaa mieltä "seppaant" in kanssa. Alussa kuivatellaan rakennusta ja lämpöä kuluu normaalia enemmän.