EVT 400 lisävaraajan kytkentä
« : 05.02.19 - klo:16:25 »
Mulla on 15+ vuotta vanha EVT 400 jolla lämmitän samanikäistä taloa.
Kompressori on nykyään taajuusmuuttajan takana jota ohjataan PLC:llä. Sama PLC ohjaa myös pumppun käyntiä.

Nyt olen asentanut 2.25kWp aurinkopanelijärjestelmän.
Pystyn ajamaan 'ylijäämä' aurinkosähkölla pumppua, eli PLC:hen on kytketty kWh mittari joka seuraa talon kulutusta, sekä arinkopanelien tuotto + mahdollinen 'ylimääräinen energia. Jos on riittävästi ylimääräistä tuottoa käynnistetään MLP lämmittämään sisäistä 360 lirtan säiliötä.
Ongelmahan on se että päivinä jolloin saadaan paljon aurinkoenergiaa, varaaja on aika nopeasti 'täynnä' jolloin ylimääräinen aurinkosähkö menee myyntiin.

Ongelman ratkisuksi olen miettinyt 1000 - 2000 litran lisävaraaja jota voidaan lämmittää päivällä aurinkoenergialla ja käyttää yöllä.
Lisävaraaja olisi käytössä ainoastaan kun 'ylimääräistä' aurinkoenergiaa on tarjoilla.

Olen piirtänyt muutama kuva MLP:n nykyisestä kytkennästä sekä lisävaraajalla.
Tämä kytkentä olisi aika pieni muutos nykyisestä.

Idea on että pumppu toimii kuten tähänkin asti talvella.
Kun on 'ylimääräistä' aurinkoenergiaa ja sisäinen varaaja on täynnä, ladataankin lisävaraaja.

Kun aurinko ei enää paista (ilta - yö), voidaankin ladata sisäistä varaajaa ulkoisella varaajalla silloin kun sisäinen varaaja on 'tyhjä'



Mahtaako moinen kytkentä toimia ja minkälainen venttiili tulisi V1 paikalle? ;)

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 646
Vs: EVT 400 lisävaraajan kytkentä
« Vastaus #1 : 05.02.19 - klo:17:34 »
Lainaus
Mahtaako moinen kytkentä toimia ja minkälainen venttiili tulisi V1 paikalle?

Toimiihan se,venttiiliksi esim omavoimainen termostaattinen 3-tie venttiili  Esbe VTA 323.

Meillä on samantapainen systeemi käytössä siten että kun erillisen 160l:n käyttövesivaraajan veden lämpö nousee yli 55 asteen niin tulistinvaraajan menoputkessa tuollainen omavoimainen termostaattiventtiili VTA 323 alkaa alkaa avautua ja kääntää virtausta 1250l:n varaajaan.
Kun veden lämpö on alle 55 astetta niin Esbe on kiinni ja virtaus vain 160l varaajaan
On toiminut ihan hyvin useita vuosia.

Periaatekuva meidän systeemistä liitteessä

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa mestariviheltäjä

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: EVT 400 lisävaraajan kytkentä
« Vastaus #2 : 05.02.19 - klo:18:23 »

Unohtui mainita että venttiilin pitäisi olla sähköohjattu, eli PLC ohjaa sitä. Joko digitaali tai analogi lähdöllä.

Eli jos ajatellaan että kuvan venttiilin V1 yhteet ylhäältä alas ovat 1, 2, 3 (nr. 2 menee sisäiseen varaajan)
Niin venttiilin timinta seuraavanlainen:

Normaali käyttö:
virtaussuunta 2 -> 1,
3 suljettu

Lisävaraajan lataus:
virtaussuunta 3 -> 1,
2 suljettu

Lisävaraajan purkaus:
virtaussuunta 2 -> 3,
1 suljettu


Löytyykö tällaista venttiiliä?

Poissa mestariviheltäjä

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: EVT 400 lisävaraajan kytkentä
« Vastaus #3 : 06.02.19 - klo:07:47 »
Tällainen sopisi ehkä:
https://www.geboshop.fi/esbe-vrg131-25-63-rp-1

Mutta pyöriikö säätönuppi  ainoastaan 90 astetta? Datalehdestä saisi sellaisen vaikutelman..

Jos se pyörisi 180 astetta niin sillä olisi 3 asentoa, eli jokaista porttia voidaan sulkea.


Eli, idea olisi laittaa siihen moottori ohjaamaan venttiiliä joka pyörii 180 astetta ja olisi 3 asentoa.


Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 646
Vs: EVT 400 lisävaraajan kytkentä
« Vastaus #4 : 06.02.19 - klo:09:21 »
Varmaankin liikerajoitin on jotenkin nupissa,linkin esimerkkikytkennöissä kara liikkuu niin että kaikki yhteet saa suljettua(?).
Laittelin aikoinaan Oumaniin jonkin tuontapaisen 3-tieventtiilin niin siinä karaosa pyöri vapaasti ympäri