Varaslähtö uuteenvuoteen, mutta puuttuvat reilu 14 tuntia ei taida kokonaiskuvaan juurikaan vaikuttaa.
Harmillisesti olin säätänyt käyrän vähän turhan isolle pakkasrajoilla, joka yhdessä turhan isolla olevan IV:n kanssa aiheutti lämmitykseen turhan suurta menolämpöä joka näkyi myös selvästi sähkölaskussa kun vihdoin niitä kunnon pakkasiakin riitti pidempään. IV oli siis suunnitellussa arvossa jolloin kämpän ilma vaihtuu kerran kahdessa tunnissa. Tuo toimi mainiosti kesällä, mutta aiheutti pientä vedontunnetta nollan paikkeilla ja pakkasilla jota hölmönä kompensoin sitten pakkasilla jyrkemmällä käyrällä. Joulukuun puolivälissä asetin IV:n "Poissa-tilaan" jolloin kokonaisilmamääriin tuli 30% tiputusta. Vedontunne hävisi ja käyrää sai tiputella niin että kulutuslukematkin alkoivat olla taas normaalin näköisiä. Mutta vahinko oli jo tapahtunut, ainakin marraskuu ja puolet joulukuusta on menty vähän turhan isolla höngällä lämmityksen suhteen ja ilman tuota kömmähdystä ainakin kokonaisostoenergia olisi jäänyt helposti alle 10 MWh ja varmaan noiden kuukausien COP-lukematkin olisivat olleet kauniimmat. Mutta onpahan nyt talvisäädötkin aika hyvin haarukassa, pitää IV muistaa vaan kevätkeleillä laittaa taas "Kotona-tilaan" eli kesäsäätöihin.
Ajan tappamiseksi olen myös edelleen säädellyt käyttöveden ylä/alarajoja sekä asentanut lämminvesikiertoon yksisuuntaventtiilin (varaajassa oma lähtö kierrolle), jonka ansiosta varaaja tuntuu kerrostuvan paremmin jolloin kuumaa tuntuu riittävän vähän paremmin ja veden lämmityksen alarajaa pysty laskemaan hieman ollen nyt rajoissa 39-52.
Lämmityksen kiertovesipumpun miniminopeuden säädin myös kokeeksi 25% lukemaan, aiemmin tuo taisi olla 10 tai 15 %. Tarkoituksena katsoa onko tuolla vaikutusta mihinkään.
Hyvää uuttavuotta itselleni ja mahdollisille ketjun seuraajille!
1.12. - 31.12.2020
Ulkoinen kulutusmittari 680 kWh
Lämmitys, vain kompr. 2708,2 kWh
LV, vain kompr. 433,0 kWh
COP 4,62
Ulkolämpö KA -0,5 C
Huonelämpötila KA +22,5 C
Käyttövesi täyttö KA +46,3 C
Laskennallinen menolämpö KA +28,3 C
Virtaus KA 20,6 l/min
Kompressorin käyntiaika 676 h
- josta LV 65 h
Kompressorin käynnistykset 38 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 17,8 h/käynnistys
1.1.2020 - 31.12.2020 COP
lv, vain kompr. EP14: 5378,7 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 16737,6 kWh
Yht. 22116,3 kWh
Ulkoinen kulutusmittari 5249 kWh
COP 2020: 4,21
Kokonaislukemia 10/2018 - 31.12/2020:
kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 1878 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 10850 h
Käyntiaika KA: 5,8 h/käynnistys
lv, vain kompr. EP14: 6587,3 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 43953,7 kWh
Yht. 50541,0 kWh
Kiinteistön sähkönkulutus:
2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
2020 - 10650,41 kWh
MLP:n kulutus suhteessa koko kiinteistön kulutukseen:
01 = 647 / 1205,20 ~54%
02 = 593 / 1125,35 ~53%
03 = 585 / 1103,54 ~53%
04 = 458 / 885,41 ~62%
05 = 380 / 712,64 ~53%
06 = 181 / 545,24 ~33%
07 = 202,5* / 486,72 ~42%
08 = 202,5* / 577,04 ~36%
09 = 308 / 701,73 ~44%
10 = 448 / 916,09 ~49%
11 = 568 / 1062,07 ~53%
12 = 680 / 1286,2 ~53%
yht 01-12 2020 = 5249 / 10650,41 ~49%
*heinä-elokuun keskiarvo