Kesäkuu tuli ja meni.
Maaviileä pyörinyt lähes tauotta ja onkin ihan tarpeeseen tullut, toki MLPn COP-lukema taas hieman romahtaa kun MLPn tyhjäkäyntikulutus on kasvanut, mutta suhteessa kulutukseen (ja asumismukavuuteen) puhutaan lillukanvarsista. Maaviileän COP on kuitenkin kokonaisuutena (tuloilma+lattia) kovimmilla helteillä pyörinyt 30-40 lukemissa.
Alkukuusta öisin vielä hieman lämmiteltiin lattioita ja LTO pyörähtänyt käyntiin.
Myös käyttövettä lutrattu epänormaaliin tapaan, kun ollut kaikenlaisia yövierailijoita sekä uintihommien päätteeksi käyty pesulla.
Ja juhlakuukausi tuli, kun 100 MWh tuotettua lämmitystä tuli täyteen vajaan 5 vuoden käytön jälkeen
- käyttövesirajat 47-57 (Normaali, sallittu klo 00-06), 38-44 (Säästö, tämä käytössä aina), legionellatappo 2x/kk 57C
- käyttövesikierto päällä 15 min / poissa 30 min - klo 02:00-02:30 sekä 15:30-23:00
- käyrä nyt (+30 - 15 C, +20 - 15 C, +10 - 21 C, 0 - 25 C, -10 - 27 C, -20 - 29 C, -30 - 31 C)
- ulkoinen säätö tiputtaa käyrää -4 astetta kautta linjan kun sähkö on kallista
- MUT dt - ei käytössä, kv-pumppu vakiokierroksilla
- kompuran starttaus GM -140, käynnistysero lisälämpö 200
- käyttöpriorisointi lämmitys 0 = käyttövettä tehdään aina kun tarvetta
- kv-pumppu vakiokierroksilla = 40% / 22,6 l/min, käyttövesilämmityksessä manuaalisäätö nopeus 3%, nopeus odotustilassa 20%
- lämmönkeruupumppu jatkuvalla käynnillä, automaattisäätö, nopeus odotustilassa 5%
- pääasiallinen lämmitys hoidetaan kahdella varaavalla takalla jos tarvetta ja sähkön hinta yli 10..15 snt/kWh
- kaksi relettä estää/sallii käyttöveden ja lämmitysveden teon pörssihinnan mukaan, nyt lämmityksesä sallittu 9 halvinta tuntia ja/tai aina kun verollinen hinta alle 5 snt/kWh sekä käyttövedellä 9 halvinta tuntia ja/tai aina kun verollinen hinta alle 5 snt/kWh
- termostaattien ohjaamat releet sallii ylläolevien teon jos joku bitti menee poikittain pörssisähköohjauksessa ja sallii lämmitykset jotta lattiat tai käyttövesi ei pääse vikatilanteessa liikaa viilenemään
- käyttöveden shunttausta pysynyt samana
- Lattiaviilennys sallittu kun tuloilmaviilennys toiminnassa - poistoilman tavoitelämpö +20C, lattiaviilennyksen menoveden tavoitelämpö +23C
1.6. - 30.6.2023
Ulkoinen kulutusmittari 212 kWh
Lämmitys, vain kompr. 173,9 kWh
LV, vain kompr. 372,6 kWh
COP 2,58
Ulkolämpö KA +14,6 C
Huonelämpötila KA +21,5 C
Käyttövesi täyttö KA +50,9 C
Laskennallinen menolämpö KA +16,4 C
Virtaus KA 18,9 l/min
Kompressorin käyntiaika 97 h
- josta LV 52 h
Kompressorin käynnistykset 57 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 1,7 h/käynnistys
1.1.2023 - 30.6.2023 COP
lv, vain kompr. EP14: 1740,1 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 6240,2 kWh
Yht. 7980,3 kWh
Ulkoinen kulutusmittari 1935 kWh
COP 2023: 4,12
Kokonaislukemia 10/2018 -3.7.2023:
kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 4061 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 21151 h
- josta LV 2646 h
Käyntiaika KA: 5,2 h/käynnistys
lv, vain kompr. EP14: 17084,9 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 83425,2 kWh
Yht. 100510,1 kWh
Kiinteistön sähkönkulutus [MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta]:
2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
2020 - 10650,41 kWh [5249 / 10650,41 ~49%]
2021 - 12257,88 kWh [6019 / 12257,88 ~49%]
2022 - 9877,2 kWh [4315 / 9877,2 ~44%]
2023 -
MLP:n osuus / kokonaiskulutus per kk (keskiulkolämpö) - pörssisähkön toteutunut hinta sis vero+marg (kulutusvaikutus):
01 = 357 / 839,57 ~43% (-3,4 C) - 7,77 snt/kWh (-10,26 %)
02 = 436 / 914,93 ~48% (-5,1 C) - 7,91 snt/kWh (-13,69 %)
03 = 452 / 935,76 ~48% (-4,9 C) - 7,73 snt/kWh (-8,97 %)
04 = 253 / 659,41 ~38% (+1,3 C) - 6,44 snt/kWh (-7,85 %)
05 = 221 / 601,00 ~37% (+7,7) - 3,61 snt/kWh (-0,93 %)
06 = 212 / 583,07 ~36% (+14,6) - 5,64 snt/kWh (-2,05 %)
07 =
08 =
09 =
10 =
11 =
12 =
yht 2023 = 1934 / 4534,07 ~43% (+1,7 C) - 6,79 snt/kWh (-5,26 %)