Marraskuussa alkoi jo olla ympärivuorokautista pakkasta ja takat paloi tiuhaan (no 1-2 päivän välein pesällinen tai pari) ja kompurakin lämmitellyt ainakin puolet kuusta klo 00-06 välisenä aikana 3-4 tuntia vuorokaudessa, eli silloin kun spottisähkö on halvimmillaan. Samalla kertaa on ladattu lämmin käyttövesi joka yhtä päivää lukuunottamatta onkin riittänyt koko vuorokauden tarpeisiin.

Pakkasten tultua setuppiin tullut vähän hienosäätöjä, että saan lattioita ladattua "halvoilla" tunneilla:
- käyttövesirajat 45-55 (Normaali, sallittu klo 00-05), 38-44 (Säästö, tämä käytössä aina), legionellatappo 2x/kk 57C
- käyttövesikierto klo 03:00-03:30 sekä 15:30-16:00 päällä 30 min
- käyrä nyt (+10 - 21 C, 0 - 24 C, -10 - 26 C, -20 - 28 C, -30 - 30 C)
- huoneanturi +22,5C, lämpökerroin 1.5
- kompuran starttaus GM-80
- käyttöpriorisointi lämmitys 0 = käyttövettä tehdään aina kun tarvetta
- kv-pumppu automaattisäädöllä, lämmityksessä pienin sallittu nopeus 10%, käyttövesilämmityksessä manuaalisäätö nopeus 3%, nopeus odotustilassa 20%
- lämmönkeruupumppu ajoittaisella käynnillä, automaattisäätö
- pääasiallinen lämmitys hoidetaan kahdella varaavalla takalla
- kaksi relettä estää/sallii käyttöveden ja lämmitysveden teon pörssihinnan mukaan, nyt lämmityksesä sallittu 6 halvinta tuntia ja/tai aina kun verollinen hinta alle 3 snt/kWh sekä käyttövedellä 9 halvinta tuntia ja/tai aina kun verollinen hinta alle 3 snt/kWh
- termostaattien ohjaamat releet sallii ylläolevien teon jos joku bitti menee poikittain pörssisähköohjauksessa ja sallii lämmitykset jotta lattiat tai käyttövesi ei pääse vikatilanteessa liikaa viilenemään
- kokeilussa lokakuun puolivälistä asti käyttöveden latauskierukan paluuveden shunttaus pienissä määrin lämmityspiirin menopuolelle, jotta saan MLPn paluuveden lämpöä tiputettua -> meno-paluu delta suuremmaksi virtauksen pysyessä vakiona mutta kompura jauhaa edelleen minimitehollaan ~1,9-2,3 kW, kuitenkin käyttöveden jakson pituus säilyttäen suunnilleen samana -> oma mututeoria, että tällä saan parannettua oman systeemin käyttöveden teon hyötysuhdetta. Tämä edelleen säätöjenhakuvaiheessa, käyttövettä tehdään vain kerran vuorokaudessa niin joka muutos vaatii sitten vähintään yhden vuorokauden odottelun. Vaikutus sitten näkyy kuukausittaisissa kulutuksissa suuntaan tai toiseen, tai ei mitenkään. Säätöprosessista johtuen käyttövettä on usein tehty normaalia pidempiä jaksoja ja huonolla hyötysuhteella kun ei ole ollut tiedossa miten mikäkin säätö (shunttauksen määrä ja kiertovesipumpun nopeus) vaikuttaa lopputulokseen. -> Tämä ollut nyt "säädöissä" ~marraskuun puolivälistä asti, odotellaan pidemmän aikavälin tuloksia ilman lisäsäätöjä.





1.11. - 30.11.2022
Ulkoinen kulutusmittari 214 kWh
Lämmitys, vain kompr. 502,9 kWh
LV, vain kompr. 285,5 kWh
COP 3,68
Ulkolämpö KA -0,2 C
Huonelämpötila KA +22,1 C
Käyttövesi täyttö KA +50,1 C
Laskennallinen menolämpö KA +22,2 C
Virtaus KA 19,0 l/min
Kompressorin käyntiaika 127 h
- josta LV 42 h
Kompressorin käynnistykset 58 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 2,2 h/käynnistys





1.1.2022 - 30.11.2022 COP


lv, vain kompr. EP14: 3802,2 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 11031,5 kWh
Yht. 14833,7 kWh


Ulkoinen kulutusmittari 3977 kWh


COP 2022: 3,73





Kokonaislukemia 10/2018 - 1.12.2022:


kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 3516 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 19272 h
- josta LV 2337 h
Käyntiaika KA: 5,5 h/käynnistys


lv, vain kompr. EP14: 15082,4 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 75983,1 kWh
Yht. 91065,5 kWh





Kiinteistön sähkönkulutus [MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta]:


2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
2020 - 10650,41 kWh [5249 / 10650,41 ~49%]
2021 - 12257,88 kWh [ 6019 / 12257,88 ~49%]
2022 -





MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta per kk (keskiulkolämpö):


01 = 812 / 1663,49 ~49% (-6,2 C)
02 = 680 / 1403,63 ~48% (-4,8 C)
03 = 579 / 1136,50 ~51% (-2,0 C)
04 = 494 / 993,72 ~50% (+1,6 C)
05 = 341 / 669,80 ~51% (+9,0 C)
06 = 205 / 524,79 ~39% (+15,9 C)
07 = 190 / 555,19 ~34% (+17,1 C)
08 = 200 / 568,96 ~35 % (+15,7 C)
09 = 110 / 406,28 ~27 % (+7,8 C)
10 = 146 / 493,67 ~30 % (+6,0 C)
11 = 214 / 660,42 ~32% (-0,2 C)
12 =


yht 2022 = 3977 / 9076,42 ~44% (+5,5 C)

Yksi jännityksen aihe, jäädäänkö ekaa kertaa vakituisen asumisen jälkeen alle 10 MWh kokonaisvuosikulutukseen :)
« Viimeksi muokattu: 07.03.23 - klo:08:57 kirjoittanut Lappanen »
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 921
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #81 : 03.01.23 - klo:08:17 »
Joulukuu ja 2022 paketissa.

Puuta on palanut XXX kiloa ja päästiin kiinteistön sähkönkulutuksessa kymppikerhoon noin 9,9 MWh vuosikulutuksella. Viimeiset 4 kuukautta kulutus väheni ~50%, joten tämän vuoden tavoitteena on alittaa 7MWh vuosikulutus, pysytään pörssisähkössä jos ei satu alle 5 snt pitkää sopparia löytymään, tuskinpa löytyy.

Koko vuoden cop jäi vähän "vaatimattomaksi" kun lämmitys jäi loppuvuoden osalta normaalia pienemmäksi, mutta loppujen lopuksi copilla ei ole niin väliä kun MLPn kulutus on reilusti pienempi kuin aiemmin paremmalla copilla.

Käyrää piti vähän säätää ja huoneanturi poistaa käytöstä, koska kompura alkoi keulimaan yön halpoina tunteina kun huoneanturi sääti käyrää rankasti ylöspäin pakkasten ollessa -20C luokkaa ja lattioissa kiersi 20C vesi, boldattuna kaikki hienosäädöt edelliseen verrattuna:
- käyttövesirajat 45-55 (Normaali, sallittu klo 00-06), 38-44 (Säästö, tämä käytössä aina), legionellatappo 2x/kk 57C
- käyttövesikierto klo 02:00-02:30 sekä 15:30-16:00 päällä 30 min
- käyrä nyt (+10 - 19 C, 0 - 25 C, -10 - 25 C, -20 - 27 C, -30 - 29 C)
- ulkoinen säätö tiputtaa käyrää -4 astetta kautta linjan kun sähkö on kallista
- kompuran starttaus GM -120
- käyttöpriorisointi lämmitys 0 = käyttövettä tehdään aina kun tarvetta
- kv-pumppu automaattisäädöllä, lämmityksessä pienin sallittu nopeus 10%, käyttövesilämmityksessä manuaalisäätö nopeus 3%, nopeus odotustilassa 20%
- lämmönkeruupumppu ajoittaisella käynnillä, automaattisäätö
- pääasiallinen lämmitys hoidetaan kahdella varaavalla takalla
- kaksi relettä estää/sallii käyttöveden ja lämmitysveden teon pörssihinnan mukaan, nyt lämmityksesä sallittu 9 halvinta tuntia ja/tai aina kun verollinen hinta alle 4 snt/kWh sekä käyttövedellä 9 halvinta tuntia ja/tai aina kun verollinen hinta alle 4 snt/kWh
- termostaattien ohjaamat releet sallii ylläolevien teon jos joku bitti menee poikittain pörssisähköohjauksessa ja sallii lämmitykset jotta lattiat tai käyttövesi ei pääse vikatilanteessa liikaa viilenemään
- käyttöveden shunttausta hieman pienennetty, nyt käyttövesi lämpiää noin 1h 5 min aikana ja hyötysuhde tuntuu olevan kohdillaan.





1.12. - 31.12.2022
Ulkoinen kulutusmittari 338 kWh
Lämmitys, vain kompr. 1227,8 kWh
LV, vain kompr. 262,0 kWh
COP 4,41
Ulkolämpö KA -5,5 C
Huonelämpötila KA +21,4 C
Käyttövesi täyttö KA +51,7 C
Laskennallinen menolämpö KA +23,4 C
Virtaus KA 21,5 l/min
Kompressorin käyntiaika 255 h
- josta LV 40 h
Kompressorin käynnistykset 93 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 2,7 h/käynnistys





1.1.2022 - 31.12.2022 COP


lv, vain kompr. EP14: 4071,0 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 12218,9 kWh
Yht. 16289,9 kWh


Ulkoinen kulutusmittari 4315 kWh


COP 2022: 3,78





Kokonaislukemia 10/2018 - 3.1.2023:


kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 3613 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 19555 h
- josta LV 2379 h
Käyntiaika KA: 6,1 h/käynnistys


lv, vain kompr. EP14: 15353,8 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 77318,6 kWh
Yht. 92672,4 kWh





Kiinteistön sähkönkulutus [MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta]:


2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
2020 - 10650,41 kWh [5249 / 10650,41 ~49%]
2021 - 12257,88 kWh [6019 / 12257,88 ~49%]
2022 - 9877,2 kWh [4315 / 9877,2 ~44%]





MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta per kk (keskiulkolämpö):


01 = 812 / 1663,49 ~49% (-6,2 C)
02 = 680 / 1403,63 ~48% (-4,8 C)
03 = 579 / 1136,50 ~51% (-2,0 C)
04 = 494 / 993,72 ~50% (+1,6 C)
05 = 341 / 669,80 ~51% (+9,0 C)
06 = 205 / 524,79 ~39% (+15,9 C)
07 = 190 / 555,19 ~34% (+17,1 C)
08 = 200 / 568,96 ~35 % (+15,7 C)
09 = 110 / 406,28 ~27 % (+7,8 C)
10 = 146 / 493,67 ~30 % (+6,0 C)
11 = 214 / 660,42 ~32% (-0,2 C)
12 = 338 / 800,78 ~41% (-5,5 C)


yht 2022 = 4315 / 9877,2 ~44% (+4,5 C)
« Viimeksi muokattu: 07.03.23 - klo:08:57 kirjoittanut Lappanen »
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa menemene

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #82 : 06.01.23 - klo:14:13 »
Oletko seuraillut hyötysuhdetta pumpun käyttämän (tai tuottaman) tehon funktiona? Itsellä uusi vastaava 12kW peli, mutta COP on ollut vähän laskusuunnassa. Kun pumppu käy täysillä (noin 3kW ottoteholla halvan sähkön aikaan kovilla pakkasilla) niin kompressorin tuottaman lämmön COP putoaa jopa 3,5 seudulle. Itsekin seuraillut kuukausittaista COP, joka on nyt tippunut lokakuun lähes 4,9:stä joulukuussa 4,3:een vaikka lämmityksen osuus on tietty reilusti suurempi. Osittain johtuu varmaan kaivon jäähtymisestä ja osittain sitten tuosta huonomman hyötysuhteen äärikäynnistä, mutta mahtaneeko sen kuulua näin alas kuitenkaan pudota..
Jämä Star RST Inverter 12kW + Jäspi Buffer 100 puskuri + VLM 300-S varaaja lämpöpumpun käyttöveden ulostulossa. 210m kaivo. Lämmin nettoala 194m^2. Lattialämmitys. Maalämpö asennettu kesä 2022.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 921
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #83 : 06.01.23 - klo:17:32 »
Mulla oli samaa ongelmaa, kun pidin käyrää turhan isolla halvoille tunneille. Tarkoituksena oli tuolloin halvimpien 5-6 tunnin aikana ajaa lattiaan ylilämpöä, mutta kompura ryntäsi ja coppi huononi.

Laskin käyrää niin, että kompura kävi suurimmillaan noin 35 Hz (olisiko jotain 1,3-1,4 kW ottotehona) ja sallin halpoja tunteja 9 kpl. Alkoi hyötysuhde parantua ja lämpöä tuntuu riittävän lattioissa hyvin loppuvuorokauden.

Kannattaa tuota kompuran kierroslukua tarkkailla ja saada se pidettyä alle 40 Hz lämmityssyklin aikana, sen yli alkaa haukkaamaan tehoa reilusti ja coppi huononee. Näin ainakin oman koneen ja systeemin kanssa, talot ja lämmitysjärjestelmät kaikki yksilöitä niin vaikea mitään tarkkoja neuvoja antaa.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa menemene

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #84 : 08.01.23 - klo:11:27 »
Joo, hyvä kuulla kyllä vähän lukuja vertailtavaksi joka tapauksessa! Kyllä meillä halvimmilla tunneilla menee reilusti yli tuon 40Hz, olisiko lähemmäs 90 ollut jopa. Kiitos näistä, pitää ehkä ottaa vähän tuota Smart Price Adaptionin vaikutusta pienemmälle. Toki nollahintatunneillahan nyt ei hyötysuhteella niin väliä ole, mutta ehkä kone pysyy parempana käydessään tasaisemmin. Jännä kyllä että COP menee näinkin pieniksi maksimitehoilla, kai se kuitenkin on/off -koneilla on käynnin aikana parempi vaikka vetävät täysillä aina käydessään?
Jämä Star RST Inverter 12kW + Jäspi Buffer 100 puskuri + VLM 300-S varaaja lämpöpumpun käyttöveden ulostulossa. 210m kaivo. Lämmin nettoala 194m^2. Lattialämmitys. Maalämpö asennettu kesä 2022.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 921
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #85 : 08.01.23 - klo:18:03 »
Luulen, että tuossa on kyseessä aseminuuttien nopea lasku liian alas ja matala paluulämpö, kun lattiat kylmiä kalliin jakson jäljiltä. Kompura alkaa laulaa täysillä ettei ala vastukset hehkua.

Juuri itseasiassa laitoin kokeiluun, että kalliilla tunneilla käyrää tiputetaan -3 (ennen -4) ja asteminuutit alkuperäiseksi eli -170 (ennen -120). Ollut vuorokauden testissä ja tuntuu ihan toimivalta, kämpässä hieman lämpöisemmän tuntuista ja kompura ei turhia kiihdyttele. Yleensä kalliilla tunneilla lämmitellään 2-3 kertaa minimiteholla 0,7 kW tunti kerrallaan, eli kallista sähköä tuossa kuluu noin 2 kWh/vrk eli ei juuri mitään. Tuosta sekin hyöty, että asteminuutit saattaa olla jo valmiiksi sopivasti lähellä kompuran starttirajaa kun halvat tunnit alkaa, jolloin lämmitys alkaa nopeammin kuin jos ne kelattaisiin +100 arvosta starttirajalle.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa menemene

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #86 : 08.01.23 - klo:21:50 »
Niinpä. Selkeästi huonoin tilanne on kun muutos on jyrkkä ja asteminuutit olleet korkealla, koska silloin tiputuskin on todella nopea. Alan itsekin kallistua tekemään jonkun vastaavan virityksen ulkoisilla säädöillä. Tuntuu että siitä tulee selkeästi paremmin ennustettavuutta ja mahdollisuutta säätää omiin tarpeisiin sopivaksi. Juuri tuo vuorokauden halvimmat tunnit jollain kiinteällä määrällä vaikuttaa järkevämmältä kuin Smart Price Adaption, sillä se tuntuu tekevän heilahteluista välillä liian dramaattisia eikä yksittäinen arvo vaikutuksessa toimi yhtä hyvin eri päivinä kun pörssihinta muuttuu aina eri tavoin.
Jämä Star RST Inverter 12kW + Jäspi Buffer 100 puskuri + VLM 300-S varaaja lämpöpumpun käyttöveden ulostulossa. 210m kaivo. Lämmin nettoala 194m^2. Lattialämmitys. Maalämpö asennettu kesä 2022.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 921
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #87 : 01.02.23 - klo:08:02 »
Uusi vuosi, uusi seurantajakso.

Puunpolttoa on harrastettu edelleen ja pörssisähköllä mennään tämäkin vuosi, jos ei kesällä ala olla taas järkevänhintaisia määräaikaisia tarjolla. Lisäilen kulutustietojen perään nyt myös pörssisähkön toteutuneen keskihinnan ja kulutusvaikutuksen prosentteina.


Tammikuun lopussa säädin vähän käyrää ja dt@MUT asetusta, että saan 0..-10C ulkolämmöillä hyötysuhdetta hieman paremmaksi (menovesi edelleen maltillista, mutta kompuran jauhaessa minimikierroksillaan dt laskee luokkaan 1.5 jolloin COP painuu noin arvoon 4,3, kun dt 2:lla se on noin 5,7. dt@MUT oli 8@-29C, nyt 12@-29C, katsotaan miten vaikuttaa. Lämmönkeruupumpun laitoin jatkuvalle käynnille, tällä koitan tasata kaivon lämpöjä pitkien taukojen aikana jotta se on "iskussa" kovilla pakkasilla sitten kun halvat tunnit pärähtää päälle, kulutus 5% nopeudella muutaman watin luokkaa:

- käyttövesirajat 45-55 (Normaali, sallittu klo 00-06), 38-44 (Säästö, tämä käytössä aina), legionellatappo 2x/kk 57C
- käyttövesikierto klo 02:00-02:30 sekä 15:30-16:00 päällä 30 min
- käyrä nyt (+10 - 18 C, 0 - 25 C, -10 - 26 C, -20 - 28 C, -30 - 30 C)
- ulkoinen säätö tiputtaa käyrää -4 astetta kautta linjan kun sähkö on kallista
- MUT dt 12 @-29C
- kompuran starttaus GM -170, käynnistysero lisälämpö 200
- käyttöpriorisointi lämmitys 0 = käyttövettä tehdään aina kun tarvetta
- kv-pumppu automaattisäädöllä, lämmityksessä pienin sallittu nopeus 10%, käyttövesilämmityksessä manuaalisäätö nopeus 3%, nopeus odotustilassa 20%
- lämmönkeruupumppu jatkuvalla käynnillä, automaattisäätö, nopeus odotustilassa 5%
- pääasiallinen lämmitys hoidetaan kahdella varaavalla takalla
- kaksi relettä estää/sallii käyttöveden ja lämmitysveden teon pörssihinnan mukaan, nyt lämmityksesä sallittu 9 halvinta tuntia ja/tai aina kun verollinen hinta alle 5 snt/kWh sekä käyttövedellä 9 halvinta tuntia ja/tai aina kun verollinen hinta alle 5 snt/kWh
- termostaattien ohjaamat releet sallii ylläolevien teon jos joku bitti menee poikittain pörssisähköohjauksessa ja sallii lämmitykset jotta lattiat tai käyttövesi ei pääse vikatilanteessa liikaa viilenemään
- käyttöveden shunttausta hieman pienennetty, nyt käyttövesi lämpiää noin 1h 5 min aikana ja hyötysuhde tuntuu olevan kohdillaan.





1.1. - 31.1.2023
Ulkoinen kulutusmittari 357 kWh
Lämmitys, vain kompr. 1331,5 kWh
LV, vain kompr. 275,5 kWh
COP 4,50
Ulkolämpö KA -3,4 C
Huonelämpötila KA +21,2 C
Käyttövesi täyttö KA +50,4 C
Laskennallinen menolämpö KA +23,0 C
Virtaus KA 21,1 l/min
Kompressorin käyntiaika 340 h
- josta LV 42 h
Kompressorin käynnistykset 89 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 3,8 h/käynnistys





1.1.2023 - 31.1.2023 COP


lv, vain kompr. EP14: 275,5 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 1331,5 kWh
Yht. 1607 kWh


Ulkoinen kulutusmittari 357 kWh


COP 2022: 4,50





Kokonaislukemia 10/2018 - 1.2.2023:


kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 3698 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 19867 h
- josta LV 2419 h
Käyntiaika KA: 5,4 h/käynnistys


lv, vain kompr. EP14: 15612,3 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 78543,6 kWh
Yht. 94155,9 kWh





Kiinteistön sähkönkulutus [MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta]:


2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
2020 - 10650,41 kWh [5249 / 10650,41 ~49%]
2021 - 12257,88 kWh [6019 / 12257,88 ~49%]
2022 - 9877,2 kWh [4315 / 9877,2 ~44%]
2023 -





MLP:n osuus / kokonaiskulutus per kk (keskiulkolämpö) - pörssisähkön toteutunut hinta sis vero+marg (kulutusvaikutus):


01 = 357 / 839,57 ~43% (-3,4 C) - 7,77 snt/kWh (-10,26 %)
02 =
03 =
04 =
05 =
06 =
07 =
08 =
09 =
10 =
11 =
12 =


yht 2023 = 357 / 839,57 ~43% (-3,4 C)
« Viimeksi muokattu: 07.03.23 - klo:08:57 kirjoittanut Lappanen »
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Paikalla maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 380
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #88 : 01.02.23 - klo:18:19 »
Hieno yhtenveto.

Mikä tavoite/ajatus on keruupumpun lepoaikaisessa käytössä?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 921
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #89 : 01.02.23 - klo:19:02 »
Hieno yhtenveto.

Mikä tavoite/ajatus on keruupumpun lepoaikaisessa käytössä?

Kiitoksia, tavoitteena pitää itselle kirjaa muutoksista ja toiminnasta sekä jos jollekulle muullekin olisi näistä sepustuksista hyötyä oman laitteen säätöön.

Kovemmilla -15 pakkasilla keruu painuu aika nopeasti pakkaselle, kun alkaa yhtäkkiä kylmiä lattioita lämmittämään. Noita jaksoja saattoi tulla tunnin-parin välein ja tuntui että keruu pysyi niiden välissä turhan viileänä. Ajatuksena, että kaivossa kiertävä litku vähän ehtii tasoittamaan lämpöjä enenen seuraavaa rykäisyä. Pakkaset ehti hellittää, ennen kuin pääsi kunnolla näkemään onko tuosta mitään hyötyä.

Toisena ajatuksena oli jättää tuo kesät-talvet tuohon, niin buustaa myös viilennyspiiriä hieman, ei tuosta tosiaan mitään haittaa ole (tuskin pumppukaan tuosta nopeammin kuluu), eikä tarvi sitten viilennyskauden alussa tai lopussa säätää pumppua jatkuvalle/ajoittaiselle käynnille.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 921
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #90 : 07.03.23 - klo:08:53 »
Helmikuun lukemat.

Edelliskuussa aloitettu dtMUT-kokeilu ei tuntunut toimivan, vaan jossain kohtaa kuun puolivälissä laitoin kiertovesipumpun vakionopeudelle ja se tuntuu pelittävän hyvin. Vakionopeus 55% nopeudella, jolloin virtaus oli noin 26 l/min. Tällä sain lämmityspiirin deltan pysymään minimissään 2:ssa jolloin hyötysuhde pysyy yli 5 lukemissa pienimmälläkin kompuran kuormalla.

Asteminuutteja säätelin myös vähän pienemmäksi starttirajan osalta, että lämmitys käynnistyy nopeammin halpojentuntien alkaessa. Samaten käyrään hienosäätöä kun oli mukavasti pakkasta.


- käyttövesirajat 45-55 (Normaali, sallittu klo 00-06), 38-44 (Säästö, tämä käytössä aina), legionellatappo 2x/kk 57C
- käyttövesikierto klo 02:00-02:30 sekä 15:30-16:00 päällä 30 min
- käyrä nyt (+10 - 21 C, 0 - 26 C, -10 - 27 C, -20 - 29 C, -30 - 31 C)
- ulkoinen säätö tiputtaa käyrää -4 astetta kautta linjan kun sähkö on kallista
- MUT dt - ei käytössä, kv-pumppu vakiokierroksilla
- kompuran starttaus GM -140, käynnistysero lisälämpö 200
- käyttöpriorisointi lämmitys 0 = käyttövettä tehdään aina kun tarvetta
- kv-pumppu vakiokierroksilla = 55% / 26 l/min, käyttövesilämmityksessä manuaalisäätö nopeus 3%, nopeus odotustilassa 20%
- lämmönkeruupumppu jatkuvalla käynnillä, automaattisäätö, nopeus odotustilassa 5%
- pääasiallinen lämmitys hoidetaan kahdella varaavalla takalla
- kaksi relettä estää/sallii käyttöveden ja lämmitysveden teon pörssihinnan mukaan, nyt lämmityksesä sallittu 9 halvinta tuntia ja/tai aina kun verollinen hinta alle 5 snt/kWh sekä käyttövedellä 9 halvinta tuntia ja/tai aina kun verollinen hinta alle 5 snt/kWh
- termostaattien ohjaamat releet sallii ylläolevien teon jos joku bitti menee poikittain pörssisähköohjauksessa ja sallii lämmitykset jotta lattiat tai käyttövesi ei pääse vikatilanteessa liikaa viilenemään
- käyttöveden shunttausta pysynyt samana




1.2. - 28.2.2023
Ulkoinen kulutusmittari 436 kWh
Lämmitys, vain kompr. 1731,6 kWh
LV, vain kompr. 249,6 kWh
COP 4,54
Ulkolämpö KA -5,1 C
Huonelämpötila KA +21,5 C
Käyttövesi täyttö KA +50,2 C
Laskennallinen menolämpö KA +24,7 C
Virtaus KA 23,0 l/min
Kompressorin käyntiaika 401 h
- josta LV 39 h
Kompressorin käynnistykset 77 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 5,2 h/käynnistys





1.1.2023 - 28.2.2023 COP


lv, vain kompr. EP14: 526,5 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 3064 kWh
Yht. 3590,5 kWh


Ulkoinen kulutusmittari 794 kWh


COP 2022: 4,53





Kokonaislukemia 10/2018 - 7.3.2023:


kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 3793 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 20339 h
- josta LV 2464 h
Käyntiaika KA: 5,4 h/käynnistys


lv, vain kompr. EP14: 15902,8 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 80600,1 kWh
Yht. 96502,9 kWh





Kiinteistön sähkönkulutus [MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta]:


2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
2020 - 10650,41 kWh [5249 / 10650,41 ~49%]
2021 - 12257,88 kWh [6019 / 12257,88 ~49%]
2022 - 9877,2 kWh [4315 / 9877,2 ~44%]
2023 -





MLP:n osuus / kokonaiskulutus per kk (keskiulkolämpö) - pörssisähkön toteutunut hinta sis vero+marg (kulutusvaikutus):


01 = 357 / 839,57 ~43% (-3,4 C) - 7,77 snt/kWh (-10,26 %)
02 = 436 / 914,93 ~48% (-5,1 C) - 7,91 snt/kWh (-13,69%)
03 =
04 =
05 =
06 =
07 =
08 =
09 =
10 =
11 =
12 =


yht 2023 = 793 / 1754,5 ~45% (-4,3 C)
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 921
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #91 : 03.04.23 - klo:08:25 »
Maaliskuun lukemat.

Kiertovesipumpun hienosäätö jatkunut, maaliskuun alussa vaihdoin nopeudeksi 48% = 24,6 l/min. Pistokokeilla haen siis parasta hyötysuhdetta kun kompura pyörii minimikierroksilla 20 Hz.

Puuta polteltu aika harvakseltaan kireimmillä pakkasilla jos sattunut olemaan kallista sähköä.

Vähän hienosäätöä käyrään edelleen tehty. Myös käyttöveden startti- ja pysäytyslämpöä Normaali-tilassa nostettu parilla asteella, kokeilussa miten vaikuttaa kokonaishyötysuhteeseen (ei huomattavaa vaikutusta, saa olla siinä nyt).

- käyttövesirajat 47-57 (Normaali, sallittu klo 00-06), 38-44 (Säästö, tämä käytössä aina), legionellatappo 2x/kk 57C
- käyttövesikierto klo 02:00-02:30 sekä 15:30-16:00 päällä 30 min
- käyrä nyt (+10 - 15 C, 0 - 25 C, -10 - 27 C, -20 - 29 C, -30 - 31 C)
- ulkoinen säätö tiputtaa käyrää -4 astetta kautta linjan kun sähkö on kallista
- MUT dt - ei käytössä, kv-pumppu vakiokierroksilla
- kompuran starttaus GM -140, käynnistysero lisälämpö 200
- käyttöpriorisointi lämmitys 0 = käyttövettä tehdään aina kun tarvetta
- kv-pumppu vakiokierroksilla = 48% / 24,6 l/min, käyttövesilämmityksessä manuaalisäätö nopeus 3%, nopeus odotustilassa 20%
- lämmönkeruupumppu jatkuvalla käynnillä, automaattisäätö, nopeus odotustilassa 5%
- pääasiallinen lämmitys hoidetaan kahdella varaavalla takalla jos tarvetta ja sähkön hinta yli 10..15 snt/kWh
- kaksi relettä estää/sallii käyttöveden ja lämmitysveden teon pörssihinnan mukaan, nyt lämmityksesä sallittu 9 halvinta tuntia ja/tai aina kun verollinen hinta alle 5 snt/kWh sekä käyttövedellä 9 halvinta tuntia ja/tai aina kun verollinen hinta alle 5 snt/kWh
- termostaattien ohjaamat releet sallii ylläolevien teon jos joku bitti menee poikittain pörssisähköohjauksessa ja sallii lämmitykset jotta lattiat tai käyttövesi ei pääse vikatilanteessa liikaa viilenemään
- käyttöveden shunttausta pysynyt samana




1.3. - 31.3.2023
Ulkoinen kulutusmittari 452 kWh
Lämmitys, vain kompr. 1874,7 kWh
LV, vain kompr. 258 kWh
COP 4,72
Ulkolämpö KA -4,9 C
Huonelämpötila KA +21,9 C
Käyttövesi täyttö KA +52,2 C
Laskennallinen menolämpö KA +24,9 C
Virtaus KA 20,9 l/min
Kompressorin käyntiaika 439 h
- josta LV 43 h
Kompressorin käynnistykset 95 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 4,72 h/käynnistys





1.1.2023 - 31.3.2023 COP


lv, vain kompr. EP14: 783,5 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 4951,0 kWh
Yht. 5734,5 kWh


Ulkoinen kulutusmittari 1246 kWh


COP 2023: 4,60





Kokonaislukemia 10/2018 - 3.4.2023:


kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 3877 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 20740 h
- josta LV 2505 h
Käyntiaika KA: 5,4 h/käynnistys


lv, vain kompr. EP14: 16152,4 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 82268,5 kWh
Yht. 98420,9 kWh





Kiinteistön sähkönkulutus [MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta]:


2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
2020 - 10650,41 kWh [5249 / 10650,41 ~49%]
2021 - 12257,88 kWh [6019 / 12257,88 ~49%]
2022 - 9877,2 kWh [4315 / 9877,2 ~44%]
2023 -





MLP:n osuus / kokonaiskulutus per kk (keskiulkolämpö) - pörssisähkön toteutunut hinta sis vero+marg (kulutusvaikutus):


01 = 357 / 839,57 ~43% (-3,4 C) - 7,77 snt/kWh (-10,26 %)
02 = 436 / 914,93 ~48% (-5,1 C) - 7,91 snt/kWh (-13,69 %)
03 = 452 / 935,76 ~48% (-4,9 C) - 7,73 snt/kWh (-8,97 %)
04 =
05 =
06 =
07 =
08 =
09 =
10 =
11 =
12 =


yht 2023 = 1245 / 2690,26 ~46% (-4,5 C) - 7,80 snt/kWh (-10,97 %)
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 921
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #92 : 02.05.23 - klo:09:11 »
Huhtikuu.

Kiertovesipumpun hienosäätö päättynyt, lattialämmityksen vakionopeudeksi valikoitui 40% = 22,6 l/min.

Puuta polteltu yhteensä kolme pesällistä kun kuun lopussa pari päivää oli yöpakkasta ja päivällä +5C sekä sateista ja koleaa, samalla sähkön hinta pysyi korkeana.

Käyrään hienosäätöä +10C kohdalla.

Maaviilennyskausikin tuli korkattua kun aurinko alkoi porotella terassin ikkunoista ihan tosissaan.

- käyttövesirajat 47-57 (Normaali, sallittu klo 00-06), 38-44 (Säästö, tämä käytössä aina), legionellatappo 2x/kk 57C
- käyttövesikierto klo 02:00-02:30 sekä 15:30-16:00 päällä 30 min
- käyrä nyt (+30 - 15 C, +20 - 15 C, +10 - 20 C, 0 - 25 C, -10 - 27 C, -20 - 29 C, -30 - 31 C)
- ulkoinen säätö tiputtaa käyrää -4 astetta kautta linjan kun sähkö on kallista
- MUT dt - ei käytössä, kv-pumppu vakiokierroksilla
- kompuran starttaus GM -140, käynnistysero lisälämpö 200
- käyttöpriorisointi lämmitys 0 = käyttövettä tehdään aina kun tarvetta
- kv-pumppu vakiokierroksilla = 40% / 22,6 l/min, käyttövesilämmityksessä manuaalisäätö nopeus 3%, nopeus odotustilassa 20%
- lämmönkeruupumppu jatkuvalla käynnillä, automaattisäätö, nopeus odotustilassa 5%
- pääasiallinen lämmitys hoidetaan kahdella varaavalla takalla jos tarvetta ja sähkön hinta yli 10..15 snt/kWh
- kaksi relettä estää/sallii käyttöveden ja lämmitysveden teon pörssihinnan mukaan, nyt lämmityksesä sallittu 9 halvinta tuntia ja/tai aina kun verollinen hinta alle 5 snt/kWh sekä käyttövedellä 9 halvinta tuntia ja/tai aina kun verollinen hinta alle 5 snt/kWh
- termostaattien ohjaamat releet sallii ylläolevien teon jos joku bitti menee poikittain pörssisähköohjauksessa ja sallii lämmitykset jotta lattiat tai käyttövesi ei pääse vikatilanteessa liikaa viilenemään
- käyttöveden shunttausta pysynyt samana




1.4. - 30.4.2023
Ulkoinen kulutusmittari 253 kWh
Lämmitys, vain kompr. 772,5 kWh
LV, vain kompr. 274,1 kWh
COP 3,94
Ulkolämpö KA +1,3 C
Huonelämpötila KA +21,2 C
Käyttövesi täyttö KA +52,1 C
Laskennallinen menolämpö KA +22,1 C
Virtaus KA 17,7 l/min
Kompressorin käyntiaika 208 h
- josta LV 43 h
Kompressorin käynnistykset 66 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 3,2 h/käynnistys





1.1.2023 - 30.4.2023 COP


lv, vain kompr. EP14: 1055,9 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 5661,6 kWh
Yht. 6717,5 kWh


Ulkoinen kulutusmittari 1501 kWh


COP 2023: 4,47





Kokonaislukemia 10/2018 - 2.5.2023:


kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 3943 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 20935 h
- josta LV 2545 h
Käyntiaika KA: 5,3 h/käynnistys


lv, vain kompr. EP14: 16411,6 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 82932,8 kWh
Yht. 99344,4 kWh





Kiinteistön sähkönkulutus [MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta]:


2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
2020 - 10650,41 kWh [5249 / 10650,41 ~49%]
2021 - 12257,88 kWh [6019 / 12257,88 ~49%]
2022 - 9877,2 kWh [4315 / 9877,2 ~44%]
2023 -





MLP:n osuus / kokonaiskulutus per kk (keskiulkolämpö) - pörssisähkön toteutunut hinta sis vero+marg (kulutusvaikutus):


01 = 357 / 839,57 ~43% (-3,4 C) - 7,77 snt/kWh (-10,26 %)
02 = 436 / 914,93 ~48% (-5,1 C) - 7,91 snt/kWh (-13,69 %)
03 = 452 / 935,76 ~48% (-4,9 C) - 7,73 snt/kWh (-8,97 %)
04 = 253 / 659,41 ~38% (+1,3 C) - 6,44 snt/kWh (-7,85 %)
05 =
06 =
07 =
08 =
09 =
10 =
11 =
12 =


yht 2023 = 1501 / 3350,00 ~45% (-3,0 C) - 7,52 snt/kWh (-10,48 %)
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 921
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #93 : 01.06.23 - klo:12:11 »
Toukokuu lusittu vaihtelevissa kelioloissa.

Käyttövesikierto napsautettu päälle pidemmäksi aikaa jaksotettuna kokeilumielessä, nyt kun sähkö halpaa ja muutenkin kokeillaan rajoja mukavuuden ja säästön kesken. Ei oikeastaan mitään vaikutusta käytöveden tekotarpeessa nähtävissä, edelleen kerran päivässä lataus riittää, joskus kun ollut pieni lattialämmitysjakso keskellä päivää on käyttövettä lämmitetty automaattisesti tuon jakson loppuun vaikka tarvetta ei olisikaan ollut.

Käyrään hienosäätöä +10C kohdalla edelleen, pari kertaa piti laittaa lattiankuivaustoiminto tohottamaan lattioihin lämpöä kun keli veti todella kylmäksi pikku yöpakkasineen. Takkaa ei ollut järkeä poltella kun sähkön hinta oli miinuksella.

Tuloilma- ja lattiaviilennyksen lämpötilatavoitteita säädetty, nyt alkaa olla kohdillaan ja koko systeemi toimii hyvin saumattomasti ja automaattisesti ulkolämmön, sisälämmön ja menoveden ohjaamana LTO:n, maaviileän sekä lattialämmityksen kesken. Viilennyksien takia MLPn kiertovesipumppujen tyhjäkäyntinopeuksia nostettu -> lattia 35 % ja keruu 30%. Noin 35W lisäkulutus tästä, mutta lämmityskaudella säädän ne takaisin kuten alla olevassa listassa mainittu.

- käyttövesirajat 47-57 (Normaali, sallittu klo 00-06), 38-44 (Säästö, tämä käytössä aina), legionellatappo 2x/kk 57C
- käyttövesikierto päällä 15 min / poissa 30 min - klo 02:00-02:30 sekä 15:30-23:00
- käyrä nyt (+30 - 15 C, +20 - 15 C, +10 - 21 C, 0 - 25 C, -10 - 27 C, -20 - 29 C, -30 - 31 C)
- ulkoinen säätö tiputtaa käyrää -4 astetta kautta linjan kun sähkö on kallista
- MUT dt - ei käytössä, kv-pumppu vakiokierroksilla
- kompuran starttaus GM -140, käynnistysero lisälämpö 200
- käyttöpriorisointi lämmitys 0 = käyttövettä tehdään aina kun tarvetta
- kv-pumppu vakiokierroksilla = 40% / 22,6 l/min, käyttövesilämmityksessä manuaalisäätö nopeus 3%, nopeus odotustilassa 20%
- lämmönkeruupumppu jatkuvalla käynnillä, automaattisäätö, nopeus odotustilassa 5%
- pääasiallinen lämmitys hoidetaan kahdella varaavalla takalla jos tarvetta ja sähkön hinta yli 10..15 snt/kWh
- kaksi relettä estää/sallii käyttöveden ja lämmitysveden teon pörssihinnan mukaan, nyt lämmityksesä sallittu 9 halvinta tuntia ja/tai aina kun verollinen hinta alle 5 snt/kWh sekä käyttövedellä 9 halvinta tuntia ja/tai aina kun verollinen hinta alle 5 snt/kWh
- termostaattien ohjaamat releet sallii ylläolevien teon jos joku bitti menee poikittain pörssisähköohjauksessa ja sallii lämmitykset jotta lattiat tai käyttövesi ei pääse vikatilanteessa liikaa viilenemään
- käyttöveden shunttausta pysynyt samana
- Lattiaviilennys sallittu kun tuloilmaviilennys toiminnassa - poistoilman tavoitelämpö +20C, lattiaviilennyksen menoveden tavoitelämpö +23C




1.5. - 31.5.2023
Ulkoinen kulutusmittari 221 kWh
Lämmitys, vain kompr. 354,7 kWh
LV, vain kompr. 309 kWh
COP 3,00
Ulkolämpö KA +7,7 C
Huonelämpötila KA +21,1 C
Käyttövesi täyttö KA +52,1 C
Laskennallinen menolämpö KA +20,9 C
Virtaus KA 18,1 l/min
Kompressorin käyntiaika 131 h
- josta LV 48 h
Kompressorin käynnistykset 63 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 2,1 h/käynnistys





1.1.2023 - 31.5.2023 COP


lv, vain kompr. EP14: 1370 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 6054,5 kWh
Yht. 7424,5 kWh


Ulkoinen kulutusmittari 1724 kWh


COP 2023: 4,31





Kokonaislukemia 10/2018 -1.6.2023:


kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 4005 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 21055 h
- josta LV 2593 h
Käyntiaika KA: 5,3 h/käynnistys


lv, vain kompr. EP14: 16712,0 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 83257,0 kWh
Yht. 99969,0 kWh





Kiinteistön sähkönkulutus [MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta]:


2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
2020 - 10650,41 kWh [5249 / 10650,41 ~49%]
2021 - 12257,88 kWh [6019 / 12257,88 ~49%]
2022 - 9877,2 kWh [4315 / 9877,2 ~44%]
2023 -





MLP:n osuus / kokonaiskulutus per kk (keskiulkolämpö) - pörssisähkön toteutunut hinta sis vero+marg (kulutusvaikutus):


01 = 357 / 839,57 ~43% (-3,4 C) - 7,77 snt/kWh (-10,26 %)
02 = 436 / 914,93 ~48% (-5,1 C) - 7,91 snt/kWh (-13,69 %)
03 = 452 / 935,76 ~48% (-4,9 C) - 7,73 snt/kWh (-8,97 %)
04 = 253 / 659,41 ~38% (+1,3 C) - 6,44 snt/kWh (-7,85 %)
05 = 221 / 601 ~37% (+7,7) - 3,61 snt/kWh (-0,93 %)
06 =
07 =
08 =
09 =
10 =
11 =
12 =


yht 2023 = 1722 / 3951 ~44% (-0,9 C) - 6,96 snt/kWh (-6,60 %)
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 921
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #94 : 16.06.23 - klo:09:12 »
Välihuomiona laskeskelin lampopumput.info -ketjusta löytyneen mielenkiintoisen laskentakaavan rakennuksen vaatimasta lämmitystehosta mitoituslämpötilassa, kaava selityksineen löytyy mm. tästä: https://lampopumput.info/foorumi/threads/menik%C3%B6h%C3%A4n-vilp-mitoitus-pieleen.35413/page-3#post-586588

Vähän toteutuneita MLPn tuottoja (sis lämmitys+kv) pyöristelin ylöspäin ja löin kaavaan parilta viime vuodelta. 2021 oli ns. normaali MLP-vuosi, sisälämpö oli turhankin korkealle haettu 23C eikä puuta polteltu muuten kun tunnelman ja ruuanteon takia eli todella harvoin. 2022 taas oli "hybridi" kun aloitin syyskuussa säästötalkoot ja puulla lämmittämisen päälämmitysmuotona.


Kaava:

Pmlt=W*(Tsisä-Tulko)/Apl/24, jossa:

Pmlt=tarvittava teho mitoituslämpötiloilla
W= vuoden toteutunut tai laskettu rakennuksen energian tarve (voi sis myös Lkv:n)
Tsisä=mitoitussisälämpötila oC
Tulko=mitoitusulkolämpötila oC
Apl= Vuoden astepäiväluluku oC Vrk
24 = vuorokauden tunnit h


2021:

Pmlt=25600[kW]*(+23-(-)29)/4365/24 = 12,7 kW -> alunperin Nibe mitoitti mulle 12 kW on/off MLPn, joten varsin onnistunut mitoitus vaikka toteutunut sisälämpö oli turhankin korkea. Mullahan on 4-16 kW invertteri tässä, joten se ei yhtä koville ole nyt sitten joutunut kuin 12 kW vehje olisi joutunut. Kaivokin on ollut riittävän syvä.


2022:

Pmlt=16300[kW]*(+21-(-)29)/4071/24 = 8,3 kW -> sisälämmön tiputus kahdella asteella ja puulla lämmitys tiputti siis reilun 4 kW lämmitystehontarvetta.


Kaava vertaisarvioinnin tuloksena antaa suhteellisen tarkan tuloksen, ja ihan mielenkiintoinen tarkistettava asia oman systeemin toimivuudesta. Ehkä myös hyvä tietä jos joku kärsii liian lyhyestä kaivosta, sisälämmön laskulla ja puunpoltolla voi ainakin ensiapuna (jos mahdollista) ottaa kuormaa pois kaivolta ihan tuntuvastikin.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 921
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #95 : 03.07.23 - klo:09:30 »
Kesäkuu tuli ja meni.

Maaviileä pyörinyt lähes tauotta ja onkin ihan tarpeeseen tullut, toki MLPn COP-lukema taas hieman romahtaa kun MLPn tyhjäkäyntikulutus on kasvanut, mutta suhteessa kulutukseen (ja asumismukavuuteen) puhutaan lillukanvarsista. Maaviileän COP on kuitenkin kokonaisuutena (tuloilma+lattia) kovimmilla helteillä pyörinyt 30-40 lukemissa.

Alkukuusta öisin vielä hieman lämmiteltiin lattioita ja LTO pyörähtänyt käyntiin.

Myös käyttövettä lutrattu epänormaaliin tapaan, kun ollut kaikenlaisia yövierailijoita sekä uintihommien päätteeksi käyty pesulla.

Ja juhlakuukausi tuli, kun 100 MWh tuotettua lämmitystä tuli täyteen vajaan 5 vuoden käytön jälkeen  8)


- käyttövesirajat 47-57 (Normaali, sallittu klo 00-06), 38-44 (Säästö, tämä käytössä aina), legionellatappo 2x/kk 57C
- käyttövesikierto päällä 15 min / poissa 30 min - klo 02:00-02:30 sekä 15:30-23:00
- käyrä nyt (+30 - 15 C, +20 - 15 C, +10 - 21 C, 0 - 25 C, -10 - 27 C, -20 - 29 C, -30 - 31 C)
- ulkoinen säätö tiputtaa käyrää -4 astetta kautta linjan kun sähkö on kallista
- MUT dt - ei käytössä, kv-pumppu vakiokierroksilla
- kompuran starttaus GM -140, käynnistysero lisälämpö 200
- käyttöpriorisointi lämmitys 0 = käyttövettä tehdään aina kun tarvetta
- kv-pumppu vakiokierroksilla = 40% / 22,6 l/min, käyttövesilämmityksessä manuaalisäätö nopeus 3%, nopeus odotustilassa 20%
- lämmönkeruupumppu jatkuvalla käynnillä, automaattisäätö, nopeus odotustilassa 5%
- pääasiallinen lämmitys hoidetaan kahdella varaavalla takalla jos tarvetta ja sähkön hinta yli 10..15 snt/kWh
- kaksi relettä estää/sallii käyttöveden ja lämmitysveden teon pörssihinnan mukaan, nyt lämmityksesä sallittu 9 halvinta tuntia ja/tai aina kun verollinen hinta alle 5 snt/kWh sekä käyttövedellä 9 halvinta tuntia ja/tai aina kun verollinen hinta alle 5 snt/kWh
- termostaattien ohjaamat releet sallii ylläolevien teon jos joku bitti menee poikittain pörssisähköohjauksessa ja sallii lämmitykset jotta lattiat tai käyttövesi ei pääse vikatilanteessa liikaa viilenemään
- käyttöveden shunttausta pysynyt samana
- Lattiaviilennys sallittu kun tuloilmaviilennys toiminnassa - poistoilman tavoitelämpö +20C, lattiaviilennyksen menoveden tavoitelämpö +23C




1.6. - 30.6.2023
Ulkoinen kulutusmittari 212 kWh
Lämmitys, vain kompr. 173,9 kWh
LV, vain kompr. 372,6 kWh
COP 2,58
Ulkolämpö KA +14,6 C
Huonelämpötila KA +21,5 C
Käyttövesi täyttö KA +50,9 C
Laskennallinen menolämpö KA +16,4 C
Virtaus KA 18,9 l/min
Kompressorin käyntiaika 97 h
- josta LV 52 h
Kompressorin käynnistykset 57 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 1,7 h/käynnistys





1.1.2023 - 30.6.2023 COP


lv, vain kompr. EP14: 1740,1 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 6240,2 kWh
Yht. 7980,3 kWh


Ulkoinen kulutusmittari 1935 kWh


COP 2023: 4,12





Kokonaislukemia 10/2018 -3.7.2023:


kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 4061 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 21151 h
- josta LV 2646 h
Käyntiaika KA: 5,2 h/käynnistys


lv, vain kompr. EP14: 17084,9 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 83425,2 kWh
Yht. 100510,1 kWh





Kiinteistön sähkönkulutus [MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta]:


2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
2020 - 10650,41 kWh [5249 / 10650,41 ~49%]
2021 - 12257,88 kWh [6019 / 12257,88 ~49%]
2022 - 9877,2 kWh [4315 / 9877,2 ~44%]
2023 -





MLP:n osuus / kokonaiskulutus per kk (keskiulkolämpö) - pörssisähkön toteutunut hinta sis vero+marg (kulutusvaikutus):


01 = 357 / 839,57 ~43% (-3,4 C) - 7,77 snt/kWh (-10,26 %)
02 = 436 / 914,93 ~48% (-5,1 C) - 7,91 snt/kWh (-13,69 %)
03 = 452 / 935,76 ~48% (-4,9 C) - 7,73 snt/kWh (-8,97 %)
04 = 253 / 659,41 ~38% (+1,3 C) - 6,44 snt/kWh (-7,85 %)
05 = 221 / 601,00 ~37% (+7,7) - 3,61 snt/kWh (-0,93 %)
06 = 212 / 583,07 ~36% (+14,6) - 5,64 snt/kWh (-2,05 %)
07 =
08 =
09 =
10 =
11 =
12 =


yht 2023 = 1934 / 4534,07 ~43% (+1,7 C) - 6,79 snt/kWh (-5,26 %)
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 921
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #96 : 16.08.23 - klo:09:04 »
Kesälomat sotkee päivitystahtia.. No tässä heinäkuu.

Lähinnä käyttövettä lämmitelty. Maaviileän asetuksia rukattu, loppukuusta pysäytin MLPn keruupumpun ja nyt keruunesteen kierrätyksestä huolehtii vain IV-koneen käskyttämä kiertopumppu noin 34W teholla. Myös lattiakiertoa tyhjäkäynnillä pienennetty 30% asetukselle. Lattian viilennystavoitelämpötila 22C astetta ja poistoilman lämpötila 21C astetta. Khh ja märkätilat sai jakotukkeihin on/off-toimilaitteet, jotka sulkee niiden kierrot kun lattiaviilennys on päällä. Nyt taitaa olla optimiasetukset, ei ole kylmä eikä kuuma ja kosteus pysyy sopivalla tasolla.

Samaten käyttöveden pörssisähköohjausta rukattu loppukuusta, nyt sallittu 3 halvinta tuntia normaali-tilan lämpötiloilla ja muuten aina estetty. Käyttövesi riittää noin 1,5 vuorokautta normaalilla lutrauksella. Ongelmana aiemmassa ajastuksessa oli, että kesällä halvimmat tunnit ei aina osu aamuun ja siten jää ne halvimmat hetket hyödyntämättä. Nyt saan ne aina talteen ja kulutusvaikutus painuu miinukselle elokuussa kun nyt se edellä mainitusta syystä meni plussan puolelle.


- käyttövesirajat 47-57 (Normaali, käytössä aina), 38-44 (Säästö), legionellatappo pois
- käyttövesikierto päällä 15 min / poissa 30 min - klo 02:00-02:30 sekä 15:30-23:00
- käyrä nyt (+30 - 15 C, +20 - 15 C, +10 - 21 C, 0 - 25 C, -10 - 27 C, -20 - 29 C, -30 - 31 C)
- ulkoinen säätö tiputtaa käyrää -4 astetta kautta linjan kun sähkö on kallista
- MUT dt - ei käytössä, kv-pumppu vakiokierroksilla
- kompuran starttaus GM -140, käynnistysero lisälämpö 200
- käyttöpriorisointi lämmitys 0 = käyttövettä tehdään aina kun tarvetta
- kv-pumppu vakiokierroksilla = 40% / 22,6 l/min, käyttövesilämmityksessä manuaalisäätö nopeus 3%, nopeus odotustilassa 30%
- lämmönkeruupumppu ajoittaisella käynnillä, automaattisäätö
- pääasiallinen lämmitys hoidetaan kahdella varaavalla takalla jos tarvetta ja sähkön hinta yli 10..15 snt/kWh
- kaksi relettä estää/sallii käyttöveden ja lämmitysveden teon pörssihinnan mukaan, nyt lämmityksesä sallittu 9 halvinta tuntia ja/tai aina kun verollinen hinta alle 5 snt/kWh sekä käyttövedellä 3 halvinta tuntia ja/tai aina kun verollinen hinta alle 0 snt/kWh
- termostaattien ohjaamat releet sallii ylläolevien teon jos joku bitti menee poikittain pörssisähköohjauksessa ja sallii lämmitykset jotta lattiat tai käyttövesi ei pääse vikatilanteessa liikaa viilenemään
- käyttöveden shunttausta pysynyt samana
- Lattiaviilennys sallittu kun tuloilmaviilennys toiminnassa - poistoilman tavoitelämpö +21C, lattiaviilennyksen menoveden tavoitelämpö +22C




1.7. - 31.7.2023
Ulkoinen kulutusmittari 161 kWh
Lämmitys, vain kompr. 4,4 kWh
LV, vain kompr. 306,4 kWh
COP 1,93
Ulkolämpö KA +16,4 C
Huonelämpötila KA +21,2 C
Käyttövesi täyttö KA +51,4 C
Laskennallinen menolämpö KA +14,3 C
Virtaus KA 16,3 l/min
Kompressorin käyntiaika 45 h
- josta LV 44 h
Kompressorin käynnistykset 41 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 1,1 h/käynnistys





1.1.2023 - 31.7.2023 COP


lv, vain kompr. EP14: 2041,6 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 6244,6 kWh
Yht. 8286,2 kWh


Ulkoinen kulutusmittari 2096 kWh


COP 2023: 3,95





Kokonaislukemia 10/2018 -3.7.2023:


kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 4117 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 21217 h
- josta LV 2711 h
Käyntiaika KA: 5,2 h/käynnistys


lv, vain kompr. EP14: 17547,9 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 83429,6 kWh
Yht. 100977,5 kWh





Kiinteistön sähkönkulutus [MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta]:


2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
2020 - 10650,41 kWh [5249 / 10650,41 ~49%]
2021 - 12257,88 kWh [6019 / 12257,88 ~49%]
2022 - 9877,2 kWh [4315 / 9877,2 ~44%]
2023 -





MLP:n osuus / kokonaiskulutus per kk (keskiulkolämpö) - pörssisähkön toteutunut hinta sis vero+marg (kulutusvaikutus):


01 = 357 / 839,57 ~43% (-3,4 C) - 7,77 snt/kWh (-10,26 %)
02 = 436 / 914,93 ~48% (-5,1 C) - 7,91 snt/kWh (-13,69 %)
03 = 452 / 935,76 ~48% (-4,9 C) - 7,73 snt/kWh (-8,97 %)
04 = 253 / 659,41 ~38% (+1,3 C) - 6,44 snt/kWh (-7,85 %)
05 = 221 / 601,00 ~37% (+7,7 C) - 3,61 snt/kWh (-0,93 %)
06 = 212 / 583,07 ~36% (+14,6 C) - 5,64 snt/kWh (-2,05 %)
07 = 161 / 491,04 ~33% (+16,4 C) - 4,66 snt/kWh (+4,75 %)
08 =
09 =
10 =
11 =
12 =


yht 2023 = 2095 / 5025,0 ~42% (+3,8 C) - 6,58 snt/kWh (-2,69 %)
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 921
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #97 : 01.09.23 - klo:14:50 »
Elokuu vilahti nopeasti.

Pörssiohjauksen säätö käyttöveden osalta 3 halvimmalle tunnille käänsi kulutusvaikutuksen mukavasti miinukselle.

Jotain pientä asetusten hakua tuloilman viilennykseen liittyen tehty, kun loppukuun parina vikana päivänä piti takkaa poltella kosteiden ja koleiden kelien takia ja saa takkaakin vähän lämmiteltyä tulevaa talvea varten.

Legionellatappo +70C asteeseen kahden viikon välein kokeilussa, että miten toimii pörssiohjauksen kanssa ja miten näkyy sähkönkulutuksessa. Luultavasti lyhyt kokeilu, mutta kokeillaan nyt.  Päivitys ekan päivän jälkeen: tämä ei toimi pörssiohjauksen kanssa, koska pörssiohjaus estää homman jos halvimmat tunnit ei satu osumaan juuri oikeaan aikaan.

Pörssiohjausta rukattu lämmityksen osalta, 6 halvinta nyt sallittu. Ennen talvea teen tuohon muutoksen joka huomioi ulkolämpötilaennusteen ja sallii enemmän tunteja jos pakkanen kiristyy.

Esiteini alkanut harrastaa suihkussakäyntiä melkein kerran vuorokaudessa, lämmin vesi sentään vielä riittänyt kertalatauksella..


- käyttövesirajat 47-57 (Normaali, käytössä aina), 38-44 (Säästö), legionellatappo 70 (14 vrk välein) - legionellatappo pois päältä
- käyttövesikierto päällä 15 min / poissa 30 min - klo 02:00-02:30 sekä 15:30-23:00
- käyrä nyt | +30 - 15 C | +20 - 15 C | +10 - 21 C | +-0 - 25 C | -10 - 27 C | -20 - 29 C | -30 - 31 C |
- ulkoinen säätö tiputtaa käyrää -4 astetta kautta linjan kun sähkö on kallista
- MUT dt - ei käytössä, kv-pumppu vakiokierroksilla
- kompuran starttaus GM -140, käynnistysero lisälämpö 200
- käyttöpriorisointi lämmitys 0 = käyttövettä tehdään aina kun tarvetta
- kv-pumppu vakiokierroksilla = 40% = 22,6 l/min, käyttövesilämmityksessä manuaalisäätö nopeus 3% = 11,6 l/min, nopeus odotustilassa 30% = 19,8 l/min
- lämmönkeruupumppu ajoittaisella käynnillä, automaattisäätö
- pääasiallinen lämmitys hoidetaan kahdella varaavalla takalla jos tarvetta ja sähkön hinta yli 10..15 snt/kWh
- kaksi ohjelmoitavaa Shelly 1 Plus -relettä estää/sallii käyttöveden ja lämmitysveden teon pörssihinnan mukaan, nyt lämmityksesä sallittu 6 halvinta tuntia ja/tai aina kun verollinen hinta alle 5 snt/kWh sekä käyttövedellä 3 halvinta tuntia ja/tai aina kun verollinen hinta alle 0 snt/kWh
- termostaattien ohjaamat releet sallii lämmitykset jotta lattiat tai käyttövesi ei pääse vikatilanteessa liikaa viilenemään, jos joku bitti menee poikittain pörssisähköohjauksen Shelly-releissä
- käyttöveden shunttausasetus pysynyt samana (osa käyttövesilatauskierukan paluuvedestä shuntataan lattiapiirin menoputkeen, jotta lämpöpumpulle palaava paluuvesi viilenee ja dt suurenee = lämmitysteho suurenee mutta kompuran ottama teho pysyy samana kuin ilman shunttausta)
- Lattiaviilennys sallittu kun tuloilmaviilennys toiminnassa - poistoilman tavoitelämpö +22C, lattiaviilennyksen menoveden tavoitelämpö +22C




1.8. - 31.8.2023
Ulkoinen kulutusmittari 159 kWh
Lämmitys, vain kompr. 0,0 kWh
LV, vain kompr. 360,9 kWh
COP 2,27
Ulkolämpö KA +15,7 C
Huonelämpötila KA +22,3 C
Käyttövesi täyttö KA +49,6 C
Laskennallinen menolämpö KA +14,6 C
Virtaus KA 15,3 l/min
Kompressorin käyntiaika 51 h
- josta LV 51 h
Kompressorin käynnistykset 38 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 1,3 h/käynnistys





1.1.2023 - 31.8.2023 COP


lv, vain kompr. EP14: 2402,0 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 6244,6 kWh
Yht. 8646,6 kWh


Ulkoinen kulutusmittari 2254 kWh


COP 2023: 3,84





Kokonaislukemia 10/2018 -1.9.2023:


kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 4138 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 21245 h
- josta LV 2739 h
Käyntiaika KA: 5,1 h/käynnistys


lv, vain kompr. EP14: 17741,4 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 83429,6 kWh
Yht. 101171,0 kWh





Kiinteistön sähkönkulutus [MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta]:


2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
2020 - 10650,41 kWh [5249 / 10650,41 ~49%]
2021 - 12257,88 kWh [6019 / 12257,88 ~49%]
2022 - 9877,2 kWh [4315 / 9877,2 ~44%]
2023 -





MLP:n osuus / kokonaiskulutus per kk (keskiulkolämpö) - pörssisähkön toteutunut hinta sis vero+marg (kulutusvaikutus):


01 = 357 / 839,57 ~43% (-3,4 C) - 7,77 snt/kWh (-10,26 %)
02 = 436 / 914,93 ~48% (-5,1 C) - 7,91 snt/kWh (-13,69 %)
03 = 452 / 935,76 ~48% (-4,9 C) - 7,73 snt/kWh (-8,97 %)
04 = 253 / 659,41 ~38% (+1,3 C) - 6,44 snt/kWh (-7,85 %)
05 = 221 / 601,00 ~37% (+7,7 C) - 3,61 snt/kWh (-0,93 %)
06 = 212 / 583,07 ~36% (+14,6 C) - 5,64 snt/kWh (-2,05 %)
07 = 161 / 491,04 ~33% (+16,4 C) - 4,66 snt/kWh (+4,75 %)
08 = 159 / 509,56 ~31% (+15,7 C) - 6,73 snt/kWh (-22,79 %)
09 =
10 =
11 =
12 =


yht 2023 = 2254 / 5534,4 ~41% (+5,3 C) - 6,61 snt/kWh (-5,93 %)
« Viimeksi muokattu: 03.09.23 - klo:15:47 kirjoittanut Lappanen »
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 921
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #98 : 02.10.23 - klo:12:37 »
Syyskuu vilahti vähintään yhtä nopeasti kuin elokuukin.

Ei muutoksia asetuksiin.

Hetken ollut lattialämmitys päällä, kun yöllä ulkolämpö painui lähelle nollaa parina päivänä ja jossain vaiheessa oli pitkään noin +5C ulkolämpötiloja sekä kosteaa.
Takkaa pikkuhiljaa lämmitelty talvea varten, ei kuitenkaan ihan tositoimiin asti.


- käyttövesirajat 47-57 (Normaali, käytössä aina), 38-44 (Säästö), legionellatappo pois päältä
- käyttövesikierto päällä 15 min / poissa 30 min - klo 02:00-02:30 sekä 15:30-23:00
- käyrä nyt | +30 - 15 C | +20 - 15 C | +10 - 21 C | +-0 - 25 C | -10 - 27 C | -20 - 29 C | -30 - 31 C |
- ulkoinen säätö tiputtaa käyrää -4 astetta kautta linjan kun sähkö on kallista
- MUT dt - ei käytössä, kv-pumppu vakiokierroksilla
- kompuran starttaus GM -140, käynnistysero lisälämpö 200
- käyttöpriorisointi lämmitys 0 = käyttövettä tehdään aina kun tarvetta
- kv-pumppu vakiokierroksilla = 40% = 22,6 l/min, käyttövesilämmityksessä manuaalisäätö nopeus 3% = 11,6 l/min, nopeus odotustilassa 30% = 19,8 l/min
- lämmönkeruupumppu ajoittaisella käynnillä, automaattisäätö
- pääasiallinen lämmitys hoidetaan kahdella varaavalla takalla jos tarvetta ja sähkön hinta yli 10..15 snt/kWh
- kaksi ohjelmoitavaa Shelly 1 Plus -relettä estää/sallii käyttöveden ja lämmitysveden teon pörssihinnan mukaan, nyt lämmityksesä sallittu 6 halvinta tuntia ja/tai aina kun verollinen hinta alle 5 snt/kWh sekä käyttövedellä 3 halvinta tuntia ja/tai aina kun verollinen hinta alle 0 snt/kWh
- termostaattien ohjaamat releet sallii lämmitykset jotta lattiat tai käyttövesi ei pääse vikatilanteessa liikaa viilenemään, jos joku bitti menee poikittain pörssisähköohjauksen Shelly-releissä
- käyttöveden shunttausasetus pysynyt samana (osa käyttövesilatauskierukan paluuvedestä shuntataan lattiapiirin menoputkeen, jotta lämpöpumpulle palaava paluuvesi viilenee ja dt suurenee = lämmitysteho suurenee mutta kompuran ottama teho pysyy samana kuin ilman shunttausta)
- Lattiaviilennys sallittu kun tuloilmaviilennys toiminnassa - poistoilman tavoitelämpö +22C, lattiaviilennyksen menoveden tavoitelämpö +22C




1.9. - 30.9.2023
Ulkoinen kulutusmittari 146 kWh
Lämmitys, vain kompr. 29,9 kWh
LV, vain kompr. 304,6 kWh
COP 2,29
Ulkolämpö KA +11,9 C
Huonelämpötila KA +22,5 C
Käyttövesi täyttö KA +50,2 C
Laskennallinen menolämpö KA +17,6 C
Virtaus KA 16,9 l/min
Kompressorin käyntiaika 52 h
- josta LV 45 h
Kompressorin käynnistykset 43 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 1,2 h/käynnistys





1.1.2023 - 30.9.2023 COP


lv, vain kompr. EP14: 2707,3 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 6274,5 kWh
Yht. 8981,8 kWh


Ulkoinen kulutusmittari 2401 kWh


COP 2023: 3,74





Kokonaislukemia 10/2018 -2.10.2023:


kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 4182 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 21299 h
- josta LV 2786 h
Käyntiaika KA: 5,1 h/käynnistys


lv, vain kompr. EP14: 18061,2 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 83459,5 kWh
Yht. 101520,7 kWh





Kiinteistön sähkönkulutus [MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta]:


2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
2020 - 10650,41 kWh [5249 / 10650,41 ~49%]
2021 - 12257,88 kWh [6019 / 12257,88 ~49%]
2022 - 9877,2 kWh [4315 / 9877,2 ~44%]
2023 -





MLP:n osuus / kokonaiskulutus per kk (keskiulkolämpö) - pörssisähkön toteutunut hinta sis vero+marg (kulutusvaikutus):


01 = 357 / 839,57 ~43% (-3,4 C) - 7,77 snt/kWh (-10,26 %)
02 = 436 / 914,93 ~48% (-5,1 C) - 7,91 snt/kWh (-13,69 %)
03 = 452 / 935,76 ~48% (-4,9 C) - 7,73 snt/kWh (-8,97 %)
04 = 253 / 659,41 ~38% (+1,3 C) - 6,44 snt/kWh (-7,85 %)
05 = 221 / 601,00 ~37% (+7,7 C) - 3,61 snt/kWh (-0,93 %)
06 = 212 / 583,07 ~36% (+14,6 C) - 5,64 snt/kWh (-2,05 %)
07 = 161 / 491,04 ~33% (+16,4 C) - 4,66 snt/kWh (+4,75 %)
08 = 159 / 509,56 ~31% (+15,7 C) - 6,73 snt/kWh (-22,79 %)
09 = 146 / 451,07 ~32% (+11,9 C) - 3,38 snt/kWh (-26,61 %)
10 =
11 =
12 =


yht 2023 = 2401 / 5985,48 ~40% (+6,0 C) - 6,35 snt/kWh (-5,62 %)
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 921
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #99 : 05.10.23 - klo:14:06 »
Pitihän se arvata, että kun on yksi kokonainen kuukausi menty ilman ylimääräistä säätämistä, niin alan sitten säätämään heti kun kuu vaihtuu..

No tähän muistiin, että käyttöveden DIY-modaus-shunttausta olen taas alkanut hienosäätämään tämän kuun alussa.

Kertauksen vuoksi, olen siis askarrellut käyttövesivaraajan latauskierukan paluuputkeen käsisäätöisen 3-tieventtiilin, joka päästää pienen lirun kuumaa kierukan paluuvettä lattiapiirin menoputkeen joka sitten puskee lattiapirin viileää vettä MLPn paluuputkeen ja näinollen viilentää lämmitettävää vettä. Meno-paluu delta kasvaa ja paluun lämpö alenee, kokemukseni mukaan kompura "tykkää" tästä ja kompuran ottoteho pienenee eikä menon/paluun hälytysrajat katkaise kompuran työskentelyä niin nopeasti mitä se vakiosetupilla tekisi.


Kolme testivetoa suoritettu ilman aiempaan shunttausasetukseen koskemista (testiveto yleensä aamuyöstä halvimpien tuntien aikaan, eli menee aina vuorokausi per testi uusien säätöjen jälkeen):
- kv-pumppu 6 % - tavoitelämpö varaajan keskiosassa 60C - kompura pysähtyi 59,5C
- kv-pumppu 8% - tavoitelämpö varaajan keskiosassa 62C - kompura pysähtyi 59,5C
- kv-pumppu automaattiasetuksella - tavoitelämpö varaajan keskiosassa 62C - kompura pysähtyi 59,7C

Automaattiasetus näyttää nyt kuitenkin hoitavan homman parhaiten, kun tekoäly hoitaa virtauksen ja kompuran kierrokset sopiviksi omasta mielestään. Kompuran ottoteho kv-pumppu automaatilla vaiheiden virtamittauksista arvioituna/laskettuna noin 1,9-2 kW, kun aiemmin se on ollut 2-2,3 kW käyttövesilatauksen aikana.
Viimeisimmässä vedossa sähköä paloi 4-4,5 kWh (mittari logittaa 1 kWh tarkkuudella) ja lämmintä tuotetiin 12,9 kWh. Cop täten haarukassa 2,8-3,2, joka taitaa olla ihan OK noin kuumalle vedelle.

Seuraava veto näillä spekseillä:
- kv-pumppu automaattiasetuksella - tavoitelämpö varaajan keskiosassa 62C - shunttausta käännetty inasen "isommalle", jotta paluuvesi hieman viilenisi ja kompura pysyisi pidempään käynnissä (ilman että hälytys sitä sammuttaisi) ja käyttövesi lämpenisi kuumemmaksi.


Tällä nyt ei oikein mitään tarkoitusta ole, lähinnä harrastuksen takia. Mutta mukava saada myös selville, mihin Jämä kykenee ja josko tuolla saisi jotain hyötyä copin ja/tai käyttöveden riittävyyden näkökulmasta vaikka ei niissä nytkään mitään valittamista ole ollut.
« Viimeksi muokattu: 13.10.23 - klo:09:23 kirjoittanut Lappanen »
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 921
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #100 : 13.10.23 - klo:09:20 »
Muistiin taas itselle, tällä viikolla asettelin lämpökäyrää ja pörssiohjausta uusiksi. En tiedä oliko vaikuttimena erittäin halvat hinnat ympäri vuorokauden ja sitä kautta halua ladata rakenteisiin lämpöä, vai laiskuus takan poltteluun näillä pikkuplussakeleillä, mutta tulipahan säädettyä.

Lämpökäyrään muutosta (saa nähdä pitääkö tiputella jos tulee liian kuuma):

Ulkolämpö / menolämpö:
-30 / 38
-20 / 36
-10 / 33
0 / 30
+10 / 25
+20 / 10
+30 / 10

Pisteensiirto +11 / -5

Ulkoinen säätö -6

Siirryin Pörssärin ohjaukseen lämmityksessä ja käyttövedessä, muuten sama kuin aiempi scripteillä ohjaus, mutta säädöt tehdään netin yli käyttöliittymän kautta.

Käyttövettä tehdään 3 halvimman tunnin aikana vuorokaudessa, lisäksi klo 00-06 sallittu aina jos hinta alle 0,0 snt/kWh.
Lämmitys sallittu nyt 7 halvimman tunnin aikana tai aina kun hinta alle 0,0 snt/kWh.

Pörssäriin odottelen uutta ohjausmahdollisuutta, joka säätää sallittuja tunteja "lämpökäyrän mukaan" eli mitä kylmempää ulkona, sitä enemmän sallittuja halvimpia tunteja käytössä. Tämä kait ehkä vielä tässä kuussa tulossa.

Nyt siis tavoittelen aiempaa suurempaa lämmön varautumista rakenteisiin halpojen tuntien kohdalla eikä takkoja ehkä tarvi niin tiuhaan lämmitellä, sähkönkulutus tuolla vähän pomppaa, mutta toteutunutta keskihintaa tuo luultavasti laskee nykyistä enemmän ja edelleen kalliit tunnit mennään ilmaisten polttopuiden voimalla tarpeen vaatiessa.

Tarkkaillaan tilannetta ja säädetään tarpeen mukaan.



Aiempaan postaukseen liittyen, käyttöveden shunttauskokeilu on näillä näkymin tullut päätökseensä ja kompura riittää nippa nappa enintään 60C käyttöveden lataukseen. Loppu menee menolämmön liiallisen lämpötilan hälytyksen merkeissä, jolloin kompura himmailee ja kiihdyttelee loppuajan ja saa juuri nostettua käyttöveden stoppirajalle.

Nyt käyttöveden normaali-tilan rajat säädetty 52-59C, jolloin tavoite täyttyy helposti ja kuumaa riittää kivasti vielä 1,5 vuorokaudenkin jälkeen.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 921
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #101 : 02.11.23 - klo:07:34 »
Lokakuu meni.

Kovasti tuli kaikenlaista säädettyä, vähän mukavuuspainotteiseen suuntaan.

Yllä jotain olikin muistiin tänne kirjoitettu, alla olevaan listaan päivitetty nykyinen setuppi jota tuli useampaan otteeseen taas haettua kohdilleen. Pörssisähköohjaus ja takanpoltto on sellainen kombinaatio, että aina on jokin muuttuja eikä täydellistä lämpökäyrää ja muita asetuksia taida olla olemassakaan, jos samalla haluaa minimioida ostosähkön käytön.

Lopputulemana, lattialämmitys on nyt vähän pidempään sallittuna ja käyttövettä tehdään vähän kuumemmaksi. Ja sähkönkulutus on vähän noussut. Euroista kuitenkin nykyisillä pörssihinoilla puhutaan, että ei vielä paha.


- käyttövesirajat 54-59 (Normaali, käytössä aina), 38-44 (Säästö), legionellatappo pois päältä
- käyttövesikierto päällä 15 min / poissa 30 min - klo 02:00-02:30 sekä 15:30-23:00
- käyrä nyt | +30 - 10 C | +20 - 10 C | +10 - 24 C | +-0 - 28 C | -10 - 31 C | -20 - 34 C | -30 - 36 C | - pisteensiirto -5 C @ 11 C
- ulkoinen säätö tiputtaa käyrää -7 astetta kautta linjan kun sähkö on kallista
- MUT dt - ei käytössä, kv-pumppu vakiokierroksilla
- kompuran starttaus GM -80, käynnistysero lisälämpö 200
- käyttöpriorisointi lämmitys 0 = käyttövettä tehdään aina kun tarvetta
- kv-pumppu vakiokierroksilla = 35% = 21,2 l/min, käyttövesilämmityksessä automaattisäätö[/b], nopeus odotustilassa 30% = 19,8 l/min
- lämmönkeruupumppu jatkuvalla käynnillä 10%, automaattisäätö
- pääasiallinen lämmitys hoidetaan kahdella varaavalla takalla jos tarvetta
- kaksi ohjelmoitavaa Shelly 1 Plus -relettä estää/sallii käyttöveden ja lämmitysveden teon pörssihinnan mukaan, nyt lämmityksesä sallittu 9 halvinta tuntia ja/tai aina kun verollinen hinta alle 1 snt/kWh sekä käyttövedellä 3 halvinta tuntia ja/tai aina kun verollinen hinta alle 0 snt/kWh
- termostaattien ohjaamat releet sallii lämmitykset jotta lattiat tai käyttövesi ei pääse vikatilanteessa liikaa viilenemään, jos joku bitti menee poikittain pörssisähköohjauksen Shelly-releissä
- käyttöveden shunttausasetus pysynyt samana (osa käyttövesilatauskierukan paluuvedestä shuntataan lattiapiirin menoputkeen, jotta lämpöpumpulle palaava paluuvesi viilenee ja dt suurenee = lämmitysteho suurenee mutta kompuran ottama teho pysyy samana kuin ilman shunttausta)
- Lattiaviilennys sallittu kun tuloilmaviilennys toiminnassa - poistoilman tavoitelämpö +22C, lattiaviilennyksen menoveden tavoitelämpö +22C




1.10. - 31.10.2023
Ulkoinen kulutusmittari 366 kWh
Lämmitys, vain kompr. 955,2 kWh
LV, vain kompr. 425,0 kWh
COP 3,77
Ulkolämpö KA +0,9 C
Huonelämpötila KA +22,8 C
Käyttövesi täyttö KA +50,8 C
Laskennallinen menolämpö KA +25,1 C
Virtaus KA 21,6 l/min
Kompressorin käyntiaika 223 h
- josta LV 63 h
Kompressorin käynnistykset 75 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 3,0 h/käynnistys





1.1.2023 - 31.10.2023 COP


lv, vain kompr. EP14: 3135,2 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 7246,8 kWh
Yht. 10382 kWh


Ulkoinen kulutusmittari 2771 kWh


COP 2023: 3,75





Kokonaislukemia 10/2018 -2.11.2023:


kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 4259 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 21540 h
- josta LV 2852 h
Käyntiaika KA: 5,1 h/käynnistys


lv, vain kompr. EP14: 18500,2 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 84514,0 kWh
Yht. 103014,2 kWh





Kiinteistön sähkönkulutus [MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta]:


2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
2020 - 10650,41 kWh [5249 / 10650,41 ~49%]
2021 - 12257,88 kWh [6019 / 12257,88 ~49%]
2022 - 9877,2 kWh [4315 / 9877,2 ~44%]
2023 -





MLP:n osuus / kokonaiskulutus per kk (keskiulkolämpö) - pörssisähkön toteutunut hinta sis vero+marg (kulutusvaikutus):


01 = 357 / 839,57 ~43% (-3,4 C) - 7,77 snt/kWh (-10,26 %)
02 = 436 / 914,93 ~48% (-5,1 C) - 7,91 snt/kWh (-13,69 %)
03 = 452 / 935,76 ~48% (-4,9 C) - 7,73 snt/kWh (-8,97 %)
04 = 253 / 659,41 ~38% (+1,3 C) - 6,44 snt/kWh (-7,85 %)
05 = 221 / 601,00 ~37% (+7,7 C) - 3,61 snt/kWh (-0,93 %)
06 = 212 / 583,07 ~36% (+14,6 C) - 5,64 snt/kWh (-2,05 %)
07 = 161 / 491,04 ~33% (+16,4 C) - 4,66 snt/kWh (+4,75 %)
08 = 159 / 509,56 ~31% (+15,7 C) - 6,73 snt/kWh (-22,79 %)
09 = 146 / 451,07 ~32% (+11,9 C) - 3,38 snt/kWh (-26,61 %)
10 = 366 / 789,04 ~46% (+0,9 C) - 3,53 snt/kWh (-32,49 %)
11 =
12 =


yht 2023 = 2771 / 6774,52 ~41% (+5,5 C) - 6,03 snt/kWh (-8,36 %)
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 921
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #102 : 09.11.23 - klo:23:30 »
Muistiin:

Pörssiohjauksen ja asteminuuttien käpistelyä
- kalliiden tuntien aikana Ulkoinen säätö -> Estä kompressori
- käynnistysero lisälämpö 250 -> 2000 GM
- vastusten porrastus 100 -> 1000 GM

Vastukset on jo aiemmin estetty, eli niiden kytkeytymistä en yritä estää. Käynnistysero lisälämpö kun laitetaan suureksi, kompura ei ryntää isoille kierroksille kovin herkästi yrittäessään kiriä asteminuutteja lähelle kompurannstarttirajaa. Muutin Ulkoisen säädön Estä kompressoriksi, jotta lämmitys alkaa just heti kun halvat tunnit alkaa, nyt on mennyt suurin osa ekasta halvasta tunnista "harakoille" kun asteminuutteja on rullattu +100:sta alaspäin. Nyt asteminuutit kertyy reilusti sitten pakkaselle, ja kompura pärähtää heti käyntiin, mutta ei (toivottavasti) ala nostamaan kierroksia sille tasolle että kulutus/hyötysuhde kärsii.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 921
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #103 : 04.12.23 - klo:22:27 »
Nyt on ollut sen verran kiireistä elämää, sekä kaikenlaista säätöä pumpun kimpussakin, että marraskuun seuranta ja varmaan joulukuukin tullee jäämään päivittämättä.

Pähkin tässä kiinteähintaiseen kulutusvaikutteiseen sähkösoppariin siirtymistä ja säätelen asetuksia sitä varten kohdilleen jotta näen kannattaako siihen siirtyä vai jatkaa pörssillä.

Kunhan tuo ja muut kiireet selviää, varmaankin teen typistetyn yhteenvedon ohi menneistä kuukausista ja päivitän sen hetkiset asetukset näkyville ja jatkan sitten touhua normaaliin tapaan.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 921
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #104 : 03.05.24 - klo:09:40 »
Pieni päivitys:

Sähkösoppari muuttui joulukuun 2023 puolivälissä Oomin kiinteähintaiseen kulutusvaikutukselliseen 2 vuoden määräaikaiseen soppariin, 7,79 snt/kWh + 0 snt/kWh marginaali + kulutusvaikutus (kulutusvaikutusta kertynyt keskimäärin -1 snt/kWh per kuukausi lämmityskaudella). Kalenterivuoden tasolla pääsen suunnilleen samaan hintaan mitä pörssisopimuksellakin pääsisin, mutta jos sähkön hinnassa tapahtuu jonain kuukautena jotain ihmeellistä ryntäystä niin nykyinen soppari suojaa mukavasti tuollaisilta tapauksilta. Muutaman kerran onkin näin jo tapahtunut ja säästöjä on kertynyt.

Uuden sopparin myötä nostin hieman lämmityskäyrää ja sallin enemmän lämmitystunteja, joten takoilla ei ole enää niin suurta osuutta lämmityksessä, mutta niillä kuitenkin edelleen nostellaan kämppään mukavuuslämpöä parilla asteellla lisää. Lisäksi käyrää nostetaan 12 halvimman tunnin aikana, jolloin saadaan kulutusvaikutusta sähkön hintaan. Ulkoisen säädön toiminta kääntynyt "päälaellee", ennen käyrä oli "kuumempi" mutta sitä tiputettiin reilusti kalliiden tuntien aikana, nyt käyrä "kylmä" ja sitä nostetaan 3 asteella halvoilla tunneilla. Lisäksi MLPn SPA-pörssiohjaus on mukana käyrän säädössä, se tuntuu nyt toimivan paremmin ja on hyvä lisä hienosäätämään käyrää sähkön hinnan mukaan kun Shelly hoitaa kuitenkin pääosan säädöstä.

Käyttövettä tehdään myöskin nyt mukavuuspainotteisemmin, varaajaa ei enää päästetä 43 astetta viileämmäksi, tietty se hetkellisesti voi vähän alle 40C dropata mutta nousee sitten nopeasti pysäytysrajalle 50C asteeeen. 6 halvimman tunnin aikana sekä klo 12-17 yhden halvimman tunnin aikana sallitaan Luxus-tila, jolloin vesi lämmitetään 57C asteeseen, starttiraja 52C. Vastukset on estetty, eli kaikki tehdään kompuralla. Tälläkin saadaan kulutusvaikutusta aikaan.

COP-laskelmia ei tätä nykyä enää saa tehtyä, ainakaan kuukausitasolla, koska päivitin MLPn firmiksen jotta sain siirryttyä myUpway -> myUplink -palveluun. Joka oli virhe, koska myUplink on täyttä kuraa ja esim tuottotietoja ei saa kuin muutamalta kuukaudelta kokonaisina historialogista tulostettua ja muina kuukausina on vain muutaman päivän pätkiä. Mutta myUpway tullaan ajamaan alas tietääkseni tämän vuoden aikana, joten siirryin jo tuohon uuteen huompaan systeemiin.

Aika paljon siis sai systeemiä säädellä ja kaikkea muuttunutta varmaan edes tarkaan muista, mutta tulipahan nyt jonkinlainen muistijälki. Toivottavasti myUplink jossain kohtaa muuttuu paremmaksi niin pääsee taas vähän seuraamaan miten homma toimii hyötysuhteen kannalta.


Asetuksia tuli siis säädettyä kohdilleen 12/23 - 02/24 aikana ja ainakin nyt maalis-huhtikuu on menty ilman muutoksia, asetukset alla:

- käyttövesirajat 43-50 (Säästö, käytössä aina), 50-47 (Normaali), 52-57 (Luxus, käytössä halvimpina tunteina), legionellatappo pois päältä
- käyttövesikierto päällä 3 min / poissa 22 min - klo 06:00-08:30 sekä 15:30-23:00
- käyrä | +30 - 5 C | +20 - 5 C | +10 - 12 C | +-0 - 24 C | -10 - 24 C | -20 - 25 C | -30 - 26 C | - ei pisteensiirtoa
- ulkoinen säätö nostaa käyrää +3 astetta kautta linjan kun sähkö on halpaa (12 halvinta tuntia)
- MUT dt lattialämpö-asetus @-29C
- kompuran starttaus GM -120, käynnistysero lisälämpö 280
- käyttöpriorisointi lämmitys 0 = käyttövettä tehdään aina kun tarvetta
- kv-pumppu automaattisäätö, käyttövesilämmityksessä automaattisäätö, nopeus odotustilassa 20% = 17,1 l/min
- lämmönkeruupumppu ajoittaisella käynnillä, automaattisäätö
- pääasiallinen lämmitys hoidetaan MLPllä ja lisä/mukavuuslämpö kahdella varaavalla takalla jos tarvetta
- kaksi ohjelmoitavaa Shelly 1 Plus -relettä säätää lämmitystä ja käyttövettä pörssisähkön hinnan mukaan, nyt lämmityksesä sallittu 12 halvinta tuntia ja/tai aina kun verollinen hinta alle 2 snt/kWh sekä käyttövedellä Luxus-asetus päälle 6 halvinta tuntia + klo 12-17 välisenä aikana 1 halvin tunti ja/tai aina kun verollinen hinta alle 2 snt/kWh
- termostaattien ohjaamat releet sallii lämmitykset jotta lattiat tai käyttövesi ei pääse vikatilanteessa liikaa viilenemään, jos joku bitti menee poikittain pörssisähköohjauksen Shelly-releissä
- käyttöveden shunttaus poistettu käytöstä, vaikka hyötysuhde parani, niin käyttöveden teko hieman hidastui ja sähkön säästöä ei juurikaan tapahtunut
- Lattiaviilennys sallittu kun tuloilmaviilennys toiminnassa (ulkolämpötila yli +16C = tuloilmaviilennys sallittu) - poistoilman tavoitelämpö +22C, lattiaviilennyksen menoveden tavoitelämpö +24C
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.