Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Hallirakennus ”jeka” LOIMAA (Varsinais-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Haliirakennus 2019: Lattialämmitys, 15 °C, 420 m2, 2142 m3: 10,86 kW 29 301 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 10,9 kW 29 301 kWh
Johtumat yhteensä 1 334,4 m2 23 327 kWh 80 % 7,73 kW 71 %
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö, 420 m2, 2142 m3 5,0 COP 10,43 kW 29 301 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,19 m3 / 55 °C 2,5 COP 0,13 kW 1 000 kWh
- Yhteensä 4,8 SCOP 10,6 kWh 30 301 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 040 kWh 0,36 kW 29 261 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 29 247 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 10,00 kW 29 232 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 14 kWh
Yhteensä 29 247 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho kun hallin sisälämpö +15 C. 10,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Lähes täysteho) 10,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C
▪ Maasta kerätään ( 4,8 COP) 8,0 kW 23 224 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 023 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 14 kWh) 6 037 kWh
(+4 C sisälämpötilaan riittää noin 5 kW lämmitystehoinen ILP.)
Tarvitaan 218 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,6 l/s (= 36 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,6 l/s = 36 l/min = 2160 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,6 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 94 kPa (0,94 bar)
• Kaivon painehäviö 0,6 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K 50 kPa (0,5 bar)• Kaivon painehäviö 0,6 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K 29 kPa (0,29 bar)
• Kaivon painehäviö 0,6 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K 28 kPa (0,28 bar)• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 567 metriä = 2 x 300 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.