Qi on on/off -kone. Tämän koneen kompressori käy aina samalla nopeudella ja lämmitystehokin on vakio, esim Qi8 koneella noin 8 kW.
Aries on invertterokone (kompressorin käynti on muuttuvanopeuksinen, tehokin muuttuu lämmitystarpeen mukaan tietyissä rajoissa).
Lämmitystarpeesta ja tarvittavan lämmityslaitteen läömmitystehosta on vaikea sanoa mmitään puuttuvien tietojen takia.
Jotain tällaista se saattaisi olla:
Tässä laskelman tulos tiivistettynä
Talo ”Matti Maalämmittäjä” LAUKAA (Keski-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -31 °C
- Telon alakerta 2019: Patterilämmitys, 21 °C, 90 m2, 229 m3: 2,59 kW 8 141 kWh
- Talon yläkerta 2019: Patterilämmitys, 21 °C, 56 m2, 129 m3: 1,82 kW 5 205 kWh
- Autotalli 2019: Patterilämmitys, 12 °C, 60 m2, 240 m3: 4,01 kW 7 171 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX2 DUO 32+32/111, +35 °C, 25 m: 0,20 kW 1 724 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 8,6 kW 22 242 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 46 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
• Kiinteistö, 206 m2, 598 m3 3,4 COP 7,38 kW 22 242 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,19 m3 / 55 °C 2,5 COP 0,74 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,2 SCOP 8,1 kWh 27 042 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 672 kWh 0,80 kW 24 370 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 24 370 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,20 kW 24 370 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 24 370 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 8,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -32 °C
▪ Maasta kerätään ( 3,2 COP) 5,8 kW 16 771 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 599 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 7 599 kWh
Tarvitaan 188 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,43 l/s (= 25,8 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,43 l/s = 25,8 l/min = 1548 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,43 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 42 kPa (0,42 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 453 metriä = 2 x 250 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,2 m.
...
Tämäkin on vain arvailua.!!!
Lämmitystarve on pääurakoitsijan tiedossa.
Keskustele hänen kanssaan.