Liian suuri paine lämminvesivaraajassa
« : 14.10.19 - klo:20:10 »
Minulle on asennettu Vaillant geotherm plus muutama vuosi sitten. Sen lämminvesivaraajaan tulee kylmää käyttövettä, joka varaajassa lämmitetään. Ennen lämminvesivaraajaa on ylivuotoventtiili. Se on alkanut toisinaan vuotamaan tai sitten vuotanut alusta asti. Tulevaan kylmään käyttöveteen on nyt asennettu paineenalennusventtiili ja painemittari. Se ei auttanut kuin jonkin verran asiaan. Painemittarista pystyy kuitenkin pääsemään paremmin vian jäljille. Kun Vaillant lämmittää käyttövettä, paine voi nousta alle 5:stä  9 tienoille. Tämä johtunee veden lämpölaajenemisesta lämminvesivaraajassa. Mitähän tässä tilanteessa pitäisi tehdä, kun tuo paine on mielestäni liian korkea? Mikähän asennuksessa on voinut mennä pieleen tai mikä vika tulla asennuksen jälkeen? Ei kai tuohon takaiskuventtiiliäkään voi laittaa lämminvesivaraajan ja ylivuotoventtiili väliin. Voisiko tuo lämminvesivaraaja tulla liian täyteen vettä, josta tuo korkea paine voisi johtua ts varaajan sisällä lämpölaajeneemista ei mahdu tapahtumaan?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 760
  • yli-ikämies
Vs: Liian suuri paine lämminvesivaraajassa
« Vastaus #1 : 14.10.19 - klo:23:27 »
Kylmävesiliitäntä veden lämmittimeen tapahtuu syöttösekoitusventtiilin kautta.
Siinä laitteessa on yksisuuntaventtiili, joka estää veden virtaamisen varaajasta takaisin kaupungin vesijohtoverkkoon ja varoventtiili, joka päästää liian suureksi nousevan paineen takia vettä ulos.

Tuo vuotaminen on normaalia toimintaa.
Jos varoventtiili on kunnossa, ei käyttöveden paine varaajassa nouse liian suureksi.
Veden paine nousee tosiaankin varaajassa juuri sen takia, että veden tilavuus suurenee sen lämpötilan noustessa.

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 420
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Liian suuri paine lämminvesivaraajassa
« Vastaus #2 : 15.10.19 - klo:08:01 »
Takaiskuventtiili varaajan syöttöjohdossa estää paineen nousun mittarille päin. Itsellä oli sama juttu aikoinaan.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa kotte

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 358
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Liian suuri paine lämminvesivaraajassa
« Vastaus #3 : 15.10.19 - klo:11:55 »
Kyseessähän ei ole vika tai ongelma, joka vaatisi korjausta, vaan kunnossa olevan vedenlämmitysjärjestelmän ominaisuus (minkä muut jo totesivatkin). Jos ilmiölle haluaa silti tehdä jotakin, luotettavin ratkaisu taitaisi olla riittävän suuren lämpimälle käyttövedelle tarkoitetun kalvopaisunta-astian asentaminen lämpimän käyttöveden verkostoon lämmittimen ja venttiilien jälkeen ennen  pääjakeluputkea. Muutaman litran aktiivinen paisuntatila riittänee. Hommahan olisi sinällään aivan turha toiminnan tai järkiperusteiden kannalta, mutta kaikenlaiset muut venttiilijärjestelyt ovat sitä epäluotettavampia ja niillä voi laitteiston ikääntyessä ilmetä kaikenlaisia tosiasiallisesti haitallisia sivuilmiöitä (tai ne rikkoisivat käyttövesiverkostojen rakennemääräyksiä).