Sunnuntai aamuna töistä tullessa kävin pumppua vilkaisemassa, että miten siellä pannuhuoneessa menee. Termisen desinfioinnin ajankohta on sunnuntaina klo 2. Pumpussa olikin sitten keltainen valo ja arvasin heti, että nyt jotain vikakoodia ollut. No siellä olikin, että termistä desinfiointi ei voitu suorittaa klo 4 yöllä tullut. Vikakoodi 5284. Vikakoodi kuittaantui kun näyttöä kosketin ja paneelin merkkivalo muuttui vihreäksi. Lisäksi lattialämmityspiirin paine oli tippunut huomattavasti illan arvosta.
Noh kokeilin sitten iltapäivällä uudelleen termisen desinfioinnin tekoa ja nyt meni läpi ilman vikakoodeja.
Kuitenkin kun dataa seurasi siinä kun pumppu lämmitteli vettä niin kompressorin lämmöt oli aika korkealla yli 100 asteessa. Liekkö tämä normaalia?. Kun vesi saavutti 60 asteen sitten kompressori hiljenti tahtia pyörien 30% teholla ja Lisälämmittimen tilaksi tuli LKV. Oikeassa yläkulmassa olevaa I painiketta huoltovalikosta painaessa alimpana oli jokin, kohta että kompr. lämp. kork. ja tila Päällä kuitenkaan tästä ei vikakoodia tullut järjestelmään ja terminen desinfiointi meni loppuun.
Tämän jälkeen tapahtui jotain outoa kun menin pannuhuoneeseen ja terminen desinfiointi oli loppunut. Aivan kuin pumppu olisi tehnyt toimintatesteissä olevaa ilmaustoimintoa ja vaihteli vaihtoventtiiliä lämmityksen ja käyttöveden välillä. Sitten kuului sitä ilmaustoiminnon huminaa samalla Onkohan tämä sama homma nyt tapahtunut yölläkin ja siksi tuo lattialämmityspiirin paine romahtanut verkossa vai mikä lie voisi olla syynä?
Käytin sitten pumpusta kunnolla virrat pois josko tässä oli nyt jokin toimintahäiriö? Aikaisemmin terminen desinfiointi mennyt läpi ongelmitta eikä lattialämmityspiirin paine ole laskenut noin alas.
https://jseducation.se/files/pages/service-manual--ivt-geo-312-c-bosch-compress-7000-.pdfTuommosen löysin ja sieltä löytyi kyseinen koodi.
5284 Installer Warning Last thermal
disinfection failed
The domestic hot water temperature, sensor
TW1, has not reached 65°C within 180
minutes.
Water is continuously tapped from the cylinder. Stop such continuous usage or change (prolong)
the time for thermal disinfection.
The electrical heaters output power is set too low in relation to hot water volume.
->
If the fuse requires the heater to run at limited power, you may need to allow a longer time for thermal disinfection. The time can be adjusted under [Service menu >> DHW >> Max. time].
Hot water sensor is misplaced, or have come loose from the cylinder. -> Put the hot water sensor in the correct position.
Air in the heating coil. -> De-air the heating coil.
If using hot water circulation, too big losses from the pipes. -> Make sure that circulation pipes are properly insulated.
Incorrect reading from temperature sensor TW1. -> With sensor disconnected from the installer module, measure its resistance and compare it to table value in documentation. Replace if necessary.
Incorrectly connected pipes to hot water system. -> Fix any pipe connection issues
Tämmöiset mahdolliset syyt ja korjaukset löytyi tuolta listasta. Voisikohan olla tämä syynä:
The electrical heaters output power is set too low in relation to hot water volume.
->
If the fuse requires the heater to run at limited power, you may need to allow a longer time for thermal disinfection. The time can be adjusted under [Service menu >> DHW >> Max. time]
Mielestäni säädin alaspäin tuota lämpimänä pitoaikaa 15 minuuttiin. Maksimiaika näkyy olevan 2 tuntia. Toisaalta tällä on mennyt kyllä läpi aikaisemmin ongelmitta niin mikä lie nyt sitten iskenyt?