Hei,
Juu kaivo on 245m ja vaakaputkea koneelle noin 16m vielä. 45mm turbo on kun sitä suositeltiin. Menikö metsään tuon osalta?
Kone on 12kw versio jossa oli ilmeisesti sama pumppu kuin tuossa 16kw vehkeessä.
Takaiskaria tosiaan epäilen seuraavaksi en omaan päähäni ainakaan saa voisiko tuo paine vaikuttaa? Pitää ennen paineen nostoa kyllä tarkistaa mitä tuo emmetin maakylmä konvektori kestää.
Jos tästä on jotain apua, niin vertailun vuoksi meillä on 7001i 12kW, 260m kaivo 45mm turbocollectorilla, 16m vaakaputkitusta, haarat+takaisku viilennykselle. Keruupiirin paine 1.9bar. Logitusta ei ole, joten dataa on vain satunnaisia lukemia sieltä täältä, mutta tässä kaksi suurinta keruupumpun lukemaa mitä olen toistaiseksi nähnyt:
ulko -6.3C, kompressori 52%, keruu tulo 4.0C, keruu paluu 1.1C, keruupumppu 89%
ulko -9.0C, kompressori 51%, keruu tulo 4.0C, keruu paluu 1.0C, keruupumppu 77%
Näyttäisi siltä että kone haluaa pitää keruun dt=3. Mutta sikäli kun osasin bergheatin laskuria ja keruupumpun käyrää tulkita, niin täydellä teholla tämä ei tule onnistumaan, vaan dt jossain 3.5-4 paikkeilla lienee odotettavissa. Kunnon pakkasia odotellessa...