Ihan normaalilta vaikuttaa. Täällä A-energialuokka talossa ja 31-34 pyörii menovesi, pikkupakkasilla, 23 astetta pyynti.
Pumppu tekee lämpöä hyvällä COPilla 40 asteeseen saakka joten ei kannata huolestua tilanteesta.
Jos haluat alempaa menovettä niin kärvistele kylmässä Laattalattia tuntuu tosi viileältä kun pyynti alle 23.5.
Edit:kulutus noilla menovesilämmöilä n. 3500 kWh/vuosi lämmitys, max menovesi +42.
-9 asteessa 30 asteista menee lattiaan. puutalo. sisälämpö vähän vajaa 22. Käyrä säädetty siten, että -35 asteessa menisi 37 asteista.
Lämpötila sen verran mukava, että boxereissa voi oleskella ongelmitta
Vaihdettiin kesällä piirikortteja koneeseen ja asetukset nollautui. Ihmettelin kun ulkona oli -12C ja lattiaan meni +36C vesi. Käyrän yläpää oli/on +37C. Huomasin, että tässäkin ketjussa puhutusta min.lämpötila-asetuksessa oli -20C. Muutin sen -35C ja sen jälkeen valikosta laskettu menovedenlämpö tippui +29C (muistaakseni).
Tiputin nyt myös sovelluksesta "pyynnin" +21C. Täytyy seurata mihin asettuu kun kaikki termarit on auki. Tähän asti se on ollut +22C ja pesuhuoneessa oli aamulla +26C lämmintä.
Samalla hetkellä kun noita asetuksia kävin läpi, niin sovellus näytti ulkolämpötilaksi -9.8C, kompressorin nopeudeksi 70%, menovedenlämpö +40.1C ja paluuvedenlämpö +35.3C. Oli lämmityksellä eikä LKV:llä. Todella erikoista?
Liitteenä kuva husdatasta.
Asetuksista huomasin myös, että lattiaan menevän veden lämpötilaeroa voi säätää? Oletuksena 5k. Oletteko sitä muuttanut?