Muutin laskelmaa antamiesi tietojen pohjalta ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 6,5 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Jakalamaki” VALKEAKOSKI (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Kellarivarasto 1989: Patterilämmitys, 15 °C, 85 m2, 187 m3: 0,94 kW 3 264 kWh
- Asunto 1989: Patterilämmitys, 22 °C, 133 m2, 346 m3: 5,38 kW 17 540 kWh
- Autotalli 1989: Patterilämmitys, 15 °C, 25 m2, 57 m3: 0,87 kW 2 418 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 7,2 kW 23 222 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 46 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
• Kiinteistö, 243 m2, 590 m3 3,4 COP 6,64 kW 23 222 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,19 m3 / 55 °C 2,5 COP 0,76 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,2 SCOP 7,4 kWh 28 022 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -3 116 kWh 0,82 kW 24 906 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 24 906 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,40 kW 24 906 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 24 906 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 7,4 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
▪ Maasta kerätään ( 3,2 COP) 5,3 kW 17 151 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 755 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 7 755 kWh
Tarvitaan 178 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,39 l/s (= 23,4 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 mKaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,39 l/s = 23,4 l/min = 1404 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,39 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 34 kPa (0,34 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 402 metriä = 1 x 400 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1 m.
...
Yläkerran muuttaminen lattialämmitykselle tuskin kannattaa.
Osa alaspäin vuotavasta lämmöstä menee kellarivarastolle, mutta osa menee hukkaan (= 48 m2).
Lattialämmitys vaati hyvän lämpöeristyksen alleen. Mikäli haluat varautua lattialämmitykseen, lisää kaivoon syvyyttä noin 20 metriä.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.