Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Maalämpötalous” NOKIA (Pirkanmaa)
- Kellari 2019: Lattialämmitys, 22 °C, 200 m2, 520 m3: 6,80 kW 23 059 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 6,8 kW 23 059 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö, 200 m2, 520 m3 5,0 COP 6,26 kW 23 059 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,5 m3 / 55 °C 2,5 COP 0,95 kW 7 500 kWh
- Yhteensä 4,0 SCOP 7,2 kWh 30 559 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 600 kWh 0,61 kW 27 959 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 27 959 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,20 kW 27 959 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 27 959 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 7,2 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
▪ Maasta kerätään ( 4 COP) 5,8 kW 20 888 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 071 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 7 071 kWh
Tarvitaan 208 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,43 l/s (= 25,8 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 mKaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,43 l/s = 25,8 l/min = 1548 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,43 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 46 kPa (0,46 bar)
• Kaivon painehäviö 0,43 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K 27 kPa (0,27 bar)
...