Kun BT25 on kytketty, niin laskee asteminuutit aina sen perusteella.
Mitä säätäisi BT2 perusteella?
Saatat olla oikeassa ja Nibe säätää menoveden lämpöä BT25 eikä BT2 mukaan vaikka lisälämpö olisikin pois. Tämän selvittäminen vaatisi tarkaa seurantaa.
Testasin miten toimii kun vaihtaa varaajan käyttöön ja hyvin toimi. Silloin Nibe/AXC40 säätää luonnollisesti ulkoisen suntin jälkeen olevan anturin BT25 mukaan. BT25 asettui kohdalleen lasketun lämpötilan kanssa ja heilui sen molemmin puolin. Kompressori aivan oikein pysähtyi ja GM nollautui.
Tänään kun sää lauhtui, Niben toiminta sai minut aavistelemaan mikä on alkuperäisessä kysymyksessä esittämäni ongelman syy. Nimittäin tänään muutos on toisinpäin kuin viime perjantaina kun pakkanen kiristyi. Nyt laskettu menolämpö on pienempi kuin mitattu lämpö ja asteminuutit muuttuu jatkuvasti ylöspäin.
Lattiassa olevan betonivalun massan ja putkissa olevan veden massan lämpökapasiteetti on varsin suuri. Siitä seuraa huomattava hitaus muutostilanteissa.
Perjantaina kun sää kylmeni, menoveden lämpö jäi jälkeen lasketusta ja GM laski jatkuvasti, aina -700 rajalle jossa Nibe kytki vastuksen. Tätä en pidä hyvänä käytöksenä kun samaan aikaan kompressori himmaili pienellä teholla.
Voin toki estää vastuksen sillä että kytken vastuksen pois kokonaan. Niben valikoissa sentään voi konfata yhtä ja toista.