Mitoituspyyntö okt Akaa
« : 08.01.20 - klo:09:21 »
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla?
Akaa
 
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
2007, tasamaa

- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus?
kokonaiskulutus keskimäärin 17000kwh/a, ilman ILPpiä ehkä noin 20000kwh/a, josta lämmityksen osuus arviolta 15000kwh/a??

- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys?
lattialämmitys

- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
koneellinen iv lämmöntalteenotto

- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
ulkopituus 62m (11,1mx19,2m)

- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
normaalipaksuus

- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
yksikerroksinen

- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
194m2

- Huonekorkeudet kerroksittain?
2,5m, lisäksi 46m2 korotettu sisäkatto keskimäärin 0,3m

- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
maanvarainen, styrox muistaakseni 3-kerrosta (150mm)

- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
villa10cm+puhallusvilla 40cm

- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)?
3-lasiset

- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli?
autotalli+varasto talon yhteydessä. neliöt (28m2+8m2) on mukana kokonaisneliöissä. Tiloissa hieman alhaisempi lämpötila noin 15astetta

- Tilojen lämpötilat?
autotalli+varasto36m2, joissa lämpötila noin 15astetta

Nettovolyymi, eli sisätilojen lämpimien kuutioiden määrä: asuinneliöiden + autotalli mukaan laskettuna 425m3 (tässä ei mukana väli- eikä ulkoseiniä). Kokonaisalan mukaan (194m2) korotettu sisäkatto huomioiden 499m3
« Viimeksi muokattu: 08.01.20 - klo:15:10 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 760
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö okt Akaa
« Vastaus #1 : 08.01.20 - klo:13:04 »
Korjasin laskelman Toivottavasti on nyt oikein..
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on vieläkin virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”Ziizel”   AKAA   (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C
- Asunto 2007: Lattialämmitys, 22 °C, 143 m2, 376 m3:      5,83 kW   19 839 kWh
- At varasto 2007: Lattialämmitys, 15 °C, 36 m2, 86 m3:      1,06 kW   3 157 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            6,9 kW   22 996 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C  - menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö,  179 m2,  462 m3          5,0 COP   6,38 kW   22 996 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,19 m3 / 55 °C   3,0 COP   1,17 kW   6 000 kWh
- Yhteensä         4,4 SCOP   7,5 kWh   28 996 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 348 kWh   0,61 kW   26 648 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   26 648 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,50 kW   26 648 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä               26 648 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,5 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -29 °C
▪ Maasta kerätään          ( 4,4 COP)   6,0 kW   20 529 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   6 119 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 119 kWh

Tarvitaan 208 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,45 l/s (= 27 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m

Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,45 l/s = 27 l/min = 1620 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   50 kPa (0,5 bar)
• Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K   29 kPa (0,29 bar)

• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 486 metriä  = 2 x 250 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Ziizel

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 33
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö okt Akaa
« Vastaus #2 : 08.01.20 - klo:13:52 »
Kiitokset laskelmasta! Muutama korjaus...
Äkkiseltään aika syvältä tuo kaivo vaikuttaa.
lämmitettävät neliöt (194) on tuossa esimerkissä ulkomittojen mukaan. Ilman ulkoseiniä laskin neliöiden olevan 179 jolloin kokonaistilavuus olisi 462m3 (näitä arvoja varmaan tulisi laskelmassa käyttää?).
Henkilömäärän voi nostaa viiteen.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 760
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö okt Akaa
« Vastaus #3 : 08.01.20 - klo:14:54 »
Kiitos korjaustiedoista..
Korjasin laskelman ja vaihdoin tulosteen korjattuun.
Pinta-alan pienennys laski kaivon syvyyttä vähän, mutta asukkaiden lisääminen yhdellä puolestaan lisäsi vähän kaivon syvyyttä.
Lopputuloksena kaivo madaltui vähän.