Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: IVT Greenline C7 2003  (Luettu 13188 kertaa)

Poissa AkuB

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
IVT Greenline C7 2003
« : 08.01.20 - klo:19:00 »
Olen lukenut illat ja yöt tätä foorumia ja koittanut päästä sisään lämpöpumppujen maailmaan. Hyvä ja asiantuntevaa apua jo tähän astisella lukemisella.

Meillä on 2003 vuonna asennettu pumppu (toimintatapa A) saman ikäisessä kaksi kerroksisessa kivitalossa. Talossa lattialämmitys. Olemme talon toiset asukkaat ja ensimäinen ”talvi” menossa.

Lämpö on pääsääntöisesti riittänyt hyvin mitä nyt välillä huomautuksia viileästä tulee kun lämpötila on nollan ja +7 tuntumassa.
Sähkö on päivä ja yö sähkö.

1. Olen ladannut KV yöllä halvemmalla sähköllä. Paria kertaa lukuunottamatta vesi on riittänyt.
2. Olen vähän laskenut hienosäätöä pitänyt käyrän 1,3.
3. Olen tiputtanut lämpölasitetun terassinkiertoa jakotukista.
Onko yllä olevissa jotain ajatus virhettä?

Huomasin viime viikolla että kylppärin lattia oli todella lämpöinen ja kuivui harvinaisen nopeasti. Aloin tutkimaan tuota asiaa ja huomasin että ulkolämpötila näyttää -10C vaikka ulkona 0C. Eilen anturi lukema oli -20C.

Anturi on mitä ilmeisimmin rikki, pitää etsiä varaosa jostain.

Samalla aloin pitämään kirjaa lämpötiloista ja käyntiajoista.
Viikonloppuna pumppu kävi 24h tauotta. Nyt käynti on ollu noin 13h vuorokaudessa ja käynti ajat on todella pitkiä kun vertaan näihin muissa keskusteluissa mainittuihin.
Maanpiirin paine on 0,1bar Läpinäkyvä paisuntaaäiliö on täynnä nestettä. Lämmityspiirin paine on 0,9bar.
Uskaltaako tuohon maapiiriin paisuntaaäiliöön antaa kompuralla vähän ilmaa niin että nestepinta on edelleen yli 2/3? Onko tähän vinkkejä?

Voiko jatkuva käynti johtua maanpiirin alhaisesta paineesta?
Kohdan 1.4 kytkentäyritys on 3,5
ulkoinen Kiertopumppu on 2 teholla. Tiputin sen eilen pienemmälle ajattelin että jos vaikuttaisi tähän käynti asiaan.


Pumppu ollut about 30min seis.
GT1 käyn 22,1 nyk 25,4
GT2 5,4
GT3 käyn 45 nyk 46
GT6 27,9
GT8 26,9
GT9 25,9
GT10 -0,5
GT11 -0,7

Kun pumppu on käynnissä maanpiiriin meno on -5,8 ja paluu -0,8.
GT8-GT9 on noin 7-8C, samoin on ollut GT8-GT1.



Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 760
  • yli-ikämies
Vs: IVT Greenline C7 2003
« Vastaus #1 : 08.01.20 - klo:19:22 »
... Kun pumppu on käynnissä maanpiiriin meno on -5,8 ja paluu -0,8.
GT8-GT9 on noin 7-8C, samoin on ollut GT8-GT1.
Keruun dT on aika iso (on 5 K, 3 K olisi hyvä).
- Oletko puhdistanut keruupiirin roskasihdin?
- Kuuluuko keruupiiristä kompressorin käydessä kohinoita tai sihahduksia. Se kertoisi keruussa kiertävästä ilmasta.
- Onko maakiertopumppu täysillä?
- Onko keruupiirissä takaiskuventtiili, joka mahdollisesti ei aukea kunnolla?
- Kuinka syvä porakaivo teillä on ja kuinka pitkä on liitäntäputkitus pumpulta kaivolle, onko keruu tehty 40 mm putkituksella?
  Jos keruupiirissä on pitkästi putkea, nousee keruupiirin painehäviö mahdollisesti niin suureksi, että kleruun dT kasvaa noinkin isoksi.
Iso keruun dT pudottaa maalämpökoneen lämmitystehoa.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 646
Vs: IVT Greenline C7 2003
« Vastaus #2 : 08.01.20 - klo:19:35 »
Lainaus
Huomasin viime viikolla että kylppärin lattia oli todella lämpöinen ja kuivui harvinaisen nopeasti. Aloin tutkimaan tuota asiaa ja huomasin että ulkolämpötila näyttää -10C vaikka ulkona 0C. Eilen anturi lukema oli -20C.

Kannattaa tutkia ulkolämpötila-anturin kuntoa ja johtoliitoksia.Saattaa olla syöpymiä tai hapettumia ja anturi alkaa näyttää omiaan kun ilmeisesti alkuperäinen ja pitkään alttiina erilaisille sääolosuhteille.
Jos anturin liitinosat ulkona on selkeästi ruosteessa niin uusia ko anturi.

Kuvaamassasi tilanteessa logiikka on ilmeisesti tulkinnut että ulkona on reilusti pakkasta ja ohjelmoidun lämpökäyrän mukaan nostaa lämmitysveden lämpötilaa liikaa
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: IVT Greenline C7 2003
« Vastaus #3 : 08.01.20 - klo:20:04 »
Oiskohan esim. nuo soveliaita, jos se anturi osoittautuu vialliseksi. Tämä nyt vaan eka hakutulos aiheesta, optimaalisesta ostopaikasta ei tietoa.

https://lp-varaosaksi.fi/epages/LP-varaosaksi.sf/fi_FI/?ObjectID=15154660
https://lp-varaosaksi.fi/epages/LP-varaosaksi.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2017032107/Products/LP87183114600

Hirveästi kannata murehtia käyntiaikoja ennenkuin ulkolämpötilan mittaus on kunnossa. Sitten kun se tulee kuntoon, niin kannattaa laittaa se lämmönjaon pumppu varmaan ensin takaisin entisille asetuksille ja tutkia miten systeemit toimii.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 458
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT Greenline C7 2003
« Vastaus #4 : 08.01.20 - klo:20:22 »
Samalla aloin pitämään kirjaa lämpötiloista ja käyntiajoista.
Viikonloppuna pumppu kävi 24h tauotta. Nyt käynti on ollu noin 13h vuorokaudessa ja käynti ajat on todella pitkiä kun vertaan näihin muissa keskusteluissa mainittuihin.

Pumpun käyntiaikoihin vaikuttaa myös koneen teho suhteessa talon lämmitystarpeeseen. Esimerkkinä vaikka talo x kuluttaa lämpöä 6kW teholla kun pakkasta on -20 astetta. 6 kW kone käy tuossa lämpötilassa 100% ajasta ja 12kW kone kävisikin vain 50% ajasta. Toki jos koneessa on jotain vikaa toiminnan puolesta eikä teho ole se mitä pitäisi niin käyntiaika kasvaa myös.

Millainen tuo lämpölasitettu terassi on ? Pääseekö sieltä harakoille normaalia enemmän lämpöä?
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa sundanic

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT Greenline C7 2003
« Vastaus #5 : 08.01.20 - klo:20:28 »
Itsellä samalaine järjestelmä samalta ajalta(2004). Todennäköisesti maapiiri on paineeton joten älä ala sinne paineta laittamaan.  Itsellä on kerran hajonnut ulkoanturi. Käyttäytyi samalla tavalla.   Tuo KV lataammine yöllä on ihan turhaa, koska ainakin pumpun oma KVn säiliö lämpötila laskee 1,5h tunnissa hystereesin verran.
Toisaalta taas C7 nostaa sen lämmön 15minuutissa ylärajaan.  Jos haluaa säästääs nii laitta C7:kasta niin että yöllä vaikka 00:00 - 6:00 ettei lämmitä KV:ta jos ei tarvita kuumaa vetta niin sillä säästää paljon pitemmän sentin. Näin itsellä.
IVT C7 vuodesta 2004
220m2 Rintsikka-tupa,
30m3 uima-allas.

Online
http://www.husdata.se/pop_pulse.asp?ID_User=84&DS=0&View=Pulse

Poissa AkuB

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT Greenline C7 2003
« Vastaus #6 : 08.01.20 - klo:22:30 »
Kiitos kaikista hyvistä vastauksista ja vinkeistä. Nyt on selvitettävää taas viikoksi.

Pitää tutkia se ulkoanturi ja laittaa toimintaan. Kiitos ishiba oikea taisi löytyä.

Dokumenttien mukaan meillä on 1 kpl energiareikä jossa aktiivista syvyyttä 125m. Talo on kallion päällä.
Maalämpöputket 2x170m halk. 40mm x 2,4mm. Reikä on noin 5 m päässä Pumpusta talon nurkalla.
Kaivossa myös kasteluvesipumppu.

Suhinoita ym en ole havainnut.

Maapuolen pumpun kierroksista ei ole tietoa. En tiedä mistä nämä näkee? Testailin kaikki kolme pumppua käsi ajolla ja äänet oli ainakin siistiä tasaista surinaa.

Putsataan roska sihdin kunhan löydän riittävän ison jakarin jostain. Takaisinisku venttiileistä ei tietoa.

Terassi (n.20m2) on lattiasta kattoon lasitettu  lämpölaseilla ja varmasti reipas lämpöhäviö. Päätin kuristaa sen kiertoa kun ei olla sitä talvella käytetty oleskeluun. Syksyllä oikein mainio keksintö.

Poissa AkuB

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT Greenline C7 2003
« Vastaus #7 : 16.01.20 - klo:20:16 »
Olen tässä seuraillut pumpun näyttämää ulkolämpötilaa ja samalla merkinnyt ylös käyntitunteja satunnaisesti ympäri vuorokauden. Kahdeksan vuorokauden aikana pumppu on ollut noin puolet ajasta käynnissä. Pumpun näyttämä Ulkolämpötila on järkevissä lukemissa kun ollaan plussan puolella.

Roskasihdin putsasin ja se olikin todella likainen. Varmaan mahdollista, että se on rajoittanut virtausta maapiirissä.

Ulkoanturin tarkistus sitten viikonloppuna.

Poissa AkuB

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT Greenline C7 2003
« Vastaus #8 : 20.01.20 - klo:22:41 »
Pumpun käydessä maapiiriin erotus on nyt 3 asteen luokkaa, aiemman 5-5,5 asteen sijaan. Jotain kehitys siis tapahtunut. Tulo on 0,5...-0,5 lähtö -2,5...-3,5.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 760
  • yli-ikämies
Vs: IVT Greenline C7 2003
« Vastaus #9 : 20.01.20 - klo:22:52 »
Roskasihdin puhdistus auttoi!
Maaneste kiertää nyt kunnolla.

Lämpökaivon aktiivisyvyys saattaa olla hiukan pienehkö.
Talven pakkaset sen sitten varmemmin osoittavat.
En silti usko, että mitään ongelmia kuitenkaan tulee. Onhan kone pyörinyt jo vuosia ja ilmeisesti ongelmitta.

Maahan menevä ei saisi mielellään mennä -5 C lukemaa kylmemmäksi.
Kun keruulle lähtevän lämpötila menee arvoon -9 C, pysähtyy maalämpökone.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT Greenline C7 2003
« Vastaus #10 : 20.01.20 - klo:23:24 »
Tarkista vielä kompura vieressä oleva noin euron kokoinen lasi. Pisaroinnin pitäisi loppua noin minuutin sisällä käynnistyksessä. Lämpimän käyttöveden dt voi olla ihan hyvin vaikka 10C.
Lämpökäyrää säätämällä saat tuon 0-7 ulkolämpö ongelman kuntoon.
Onko laitteen käyttöohje tallessa?
Missäpäin asut?

Poissa sundanic

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT Greenline C7 2003
« Vastaus #11 : 21.01.20 - klo:15:26 »
Tarkista vielä kompura vieressä oleva noin euron kokoinen lasi. Pisaroinnin pitäisi loppua noin minuutin sisällä käynnistyksessä. Lämpimän käyttöveden dt voi olla ihan hyvin vaikka 10C.
Lämpökäyrää säätämällä saat tuon 0-7 ulkolämpö ongelman kuntoon.
Onko laitteen käyttöohje tallessa?
Missäpäin asut?
Jos taipuu niin tuossa on på Svenska  C7 ohje  https://vpkollen.se/uploaded/manualer/IVT/Anvandarhandledning_Greenline_C6_C9.pdf
IVT C7 vuodesta 2004
220m2 Rintsikka-tupa,
30m3 uima-allas.

Online
http://www.husdata.se/pop_pulse.asp?ID_User=84&DS=0&View=Pulse

Poissa höyryjyrä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT Greenline C7 2003
« Vastaus #12 : 20.12.20 - klo:11:53 »
Muutimme hiljattain taloon, jossa on IVT HT plus C7 kytkettynä 150 metrin kaivoon ja lattialämmitykseen. Aiemmalla omistajalla oli yli 10 vuotta ongelmatonta käyttöä, kunnes keväällä vaihdettiin sähkövastus vuodon takia sekä paisuntasäiliö ja varoventtiili.

Systeemi on nyt asetettu lattiakierron osalta 1,1 baarin paineelle ja paisari 0,8 bar. Kaikki termostaattiohjatut venttiilit ovat auki ja yläkerran jakotukin linjasäätöventtiili 4,0 kierrosta auki ja alakerran linjasäätö 2,7. Kyseiset arvot ovat talon LVI-piirustuksista.

Marraskuun lopusta alkaen maalämpökone on antanut lähes päivittäin hälytyksen "Suuri LJ-delta". Kuitenkaan tuo hälytys ei jää ohjauspaneelin näytölle, vaan kirjautuu ainoastaan virhelokiin. Huomasinkin virheilmoitukset vasta, kun niitä oli tullut jo parin viikon ajan. Kerran satuin olemaan koneen vieressä kun virheilmoitus tuli, tällöin punainen valo ja virheilmoitus hävisi parissa sekunnissa. Kone oli tuolloin tekemässä käyttövettä ja lämpöjohdon tulon ja menon välillä oli kyllä selvä ero. Ohjekirjan mukaan kyseisen virheen syitä ovat joko kiertovesipumpun liian alhainen asetus (meillä se on täysillä, alkuperäinen Wilon pumppu) tai lika lämpimän puolen hiukkassuodattimessa. Putsasin hiukkassuodattimen, mutta virheitä kertyy lokiin siitä huolimatta.

Sinänsä kone toimii ongelmitta ja lämpöä riittää. Olisi silti hyvä keksiä, mistä tuo virhe voisi johtua.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 413
  • L-Ässä V-7
Vs: IVT Greenline C7 2003
« Vastaus #13 : 20.12.20 - klo:11:59 »
Voisitko ottaa valokuvan tai pari lähinnä lämpöpumppuun liittyvistä putkistoista?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa höyryjyrä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT Greenline C7 2003
« Vastaus #14 : 20.12.20 - klo:12:09 »
Voisitko ottaa valokuvan tai pari lähinnä lämpöpumppuun liittyvistä putkistoista?

ATS

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 646
Vs: IVT Greenline C7 2003
« Vastaus #15 : 20.12.20 - klo:14:36 »
Lainaus
Kerran satuin olemaan koneen vieressä kun virheilmoitus tuli, tällöin punainen valo ja virheilmoitus hävisi parissa sekunnissa. Kone oli tuolloin tekemässä käyttövettä ja lämpöjohdon tulon ja menon välillä oli kyllä selvä ero.

Todennäköisesti virheilmoitus tulee käyttöveden lämmityksen jälkitilanteessa kun vaihtoventtiili kääntää lauhduttimen virtauksen lattiaan jolloin lauhduttimesta ja putkistosta lähtee käyttöveden lämpöinen kuumavesipulssi lattiakiertoon.
Silloin menovesi on hetken ajan jotain +50C ja paluu normaali,ehkä +30C
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa höyryjyrä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT Greenline C7 2003
« Vastaus #16 : 20.12.20 - klo:15:01 »
Todennäköisesti virheilmoitus tulee käyttöveden lämmityksen jälkitilanteessa kun vaihtoventtiili kääntää lauhduttimen virtauksen lattiaan jolloin lauhduttimesta ja putkistosta lähtee käyttöveden lämpöinen kuumavesipulssi lattiakiertoon.
Silloin menovesi on hetken ajan jotain +50C ja paluu normaali,ehkä +30C

Mikäli tämä on syynä, miksihän virheilmoittelu olisi alkanut vasta nyt?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 413
  • L-Ässä V-7
Vs: IVT Greenline C7 2003
« Vastaus #17 : 20.12.20 - klo:15:49 »
Muutama mittausarvo selventäisi tilannetta.
En tunne IVT:n mittaustunnuksia ja mittauspaikkoja mutta katso koneen lämmittäessä taloa ja tehdessä käyttövettä
- Koneelle tulevan veden lämpötila
- Koneelta lähtevän veden lämpötila ennen vaihtoventtiiliä
- Koneelta lähtevän veden lämpötila vaihtoventtiilin jälkeen

Voisitko avata etupanelin ja ottaa pari edustavaa kuvaa koneen sisuskaluista.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa sundanic

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT Greenline C7 2003
« Vastaus #18 : 20.12.20 - klo:16:55 »
Vaihtovena jumittaa todennäköisesti, tyyppivika jos ei ole vielä vaihdettu.. Kannatta puhdistaa sihdit jos on remonttia tehty. Voi lähteä likaa irti putkistosta ja littimistä.
IVT C7 vuodesta 2004
220m2 Rintsikka-tupa,
30m3 uima-allas.

Online
http://www.husdata.se/pop_pulse.asp?ID_User=84&DS=0&View=Pulse

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 413
  • L-Ässä V-7
Vs: IVT Greenline C7 2003
« Vastaus #19 : 21.12.20 - klo:10:17 »
Ilmeisesti on kyse oheisen kuvan mukaisesta hälytyksestä.
Mittausten GT8 ja GT9 välisestä erosta eli lämpötilaero lauhduttimen yli.
Katso mitä nämä mittaukset näyttävät:
-Normaalin lämmitysjakson loppupuolella
-Normaalin KV-jakson loppupuolella

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa höyryjyrä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT Greenline C7 2003
« Vastaus #20 : 21.12.20 - klo:10:22 »
Ilmeisesti on kyse oheisen kuvan mukaisesta hälytyksestä.
Mittausten GT8 ja GT9 välisestä erosta eli lämpötilaero lauhduttimen yli.
Katso mitä nämä mittaukset näyttävät:
-Normaalin lämmitysjakson loppupuolella
-Normaalin KV-jakson loppupuolella

ATS

Moi! Kiitos viesteistä. Kyllä, juuri tuosta hälytyksestä kyse. Kirjaan ylös pyytämiäsi arvoja, kun satun koneen luokse sen ollessa käynnissä. Näillä ulkolämpötiloilla lämmityskäyntiä tulee vain pari kertaa päivässä..

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 413
  • L-Ässä V-7
Vs: IVT Greenline C7 2003
« Vastaus #21 : 21.12.20 - klo:16:43 »
Kun katsot nuo lämmönjaon lämpötilat niin katso samalla myös keruupiirin lämpötilat
- GT10 keruulta
- GT11 keruulle.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa höyryjyrä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT Greenline C7 2003
« Vastaus #22 : 21.12.20 - klo:19:30 »
Kun katsot nuo lämmönjaon lämpötilat niin katso samalla myös keruupiirin lämpötilat
- GT10 keruulta
- GT11 keruulle.

ATS

Tänään oli lämmitysjakso, jonka keskelle tuli myös kv-jakso. Tässä lukemat niistä:

Lämmitys:
GT1 25,1
GT8 31,5
GT9 22,5
GT10 1,3
GT11 -1,5

KV:
GT3 58,0
GT8 59,5
GT9 50,6
GT10 1,2
GT11 -0,8

Minusta nämä arvot näyttävät täysin normaaleilta ja ovat sallituissa vaihteluväleissä.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 413
  • L-Ässä V-7
Vs: IVT Greenline C7 2003
« Vastaus #23 : 21.12.20 - klo:21:30 »
Keruupiiri toimii sekä lämmitys että KV ajossa niin kuin pitääkin.
Lämmönjaon Dt on sekä lämmitys että KV käytössä normin rajoissa mutta selvästi yläkanttiin etenkin, jos kiertovesipumppu käy täysillä.
Joko vaihtoventtiili kanittaa tai jokin ahdistaa virtausta koneen sisällä.
Ota kuva koneen sisäkaluista.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa höyryjyrä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT Greenline C7 2003
« Vastaus #24 : 21.12.20 - klo:22:38 »
Keruupiiri toimii sekä lämmitys että KV ajossa niin kuin pitääkin.
Lämmönjaon Dt on sekä lämmitys että KV käytössä normin rajoissa mutta selvästi yläkanttiin etenkin, jos kiertovesipumppu käy täysillä.
Joko vaihtoventtiili kanittaa tai jokin ahdistaa virtausta koneen sisällä.
Ota kuva koneen sisäkaluista.

ATS

Tuolta löytyy manuaali, jossa selostetta koneen sisukaluista: https://www.lviraty.fi/data/ivt/kaytto-ohjeet/IVT_Greenline_HT_Plus.pdf

Ohessa myös kaksi ottamaani kuvaa, joista on kyllä vaikea saada tarkemmin selvää.


Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 413
  • L-Ässä V-7
Vs: IVT Greenline C7 2003
« Vastaus #25 : 22.12.20 - klo:10:24 »
GT3 58,0
GT8 59,5
GT9 50,6
Käyttövesilämpötilat ovat aika korkeat.
Oletko jossain vaiheessa nostanut käyttöveden lämpötila-asetusta?
Käyttöveden teon loputtua kun vaihtoventtiili vaihtaa käyttövedeltä lämmitykselle, menee lämmityslinjaan n. 60 C pulssi kuumaa vettä.
Tässä voi olla syy hälytyksiin.
Ellei hälytyksiä ole tullut aiemmin niin joka tapauksessa jokin on muuttunut.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa höyryjyrä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT Greenline C7 2003
« Vastaus #26 : 22.12.20 - klo:10:50 »
GT3 58,0
GT8 59,5
GT9 50,6
Käyttövesilämpötilat ovat aika korkeat.
Oletko jossain vaiheessa nostanut käyttöveden lämpötila-asetusta?


Käyttöveden teon loputtua kun vaihtoventtiili vaihtaa käyttövedeltä lämmitykselle, menee lämmityslinjaan n. 60 C pulssi kuumaa vettä.
Tässä voi olla syy hälytyksiin.
Ellei hälytyksiä ole tullut aiemmin niin joka tapauksessa jokin on muuttunut.

ATS

Tavoitelämpötila on 51 astetta käyttövedelle. Pumppu alkaa lämmittämään sitä kun laskenut 48 asteen hujakoille ja nostaa sitten ylös. En ole muuttanut asetuksia.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 413
  • L-Ässä V-7
Vs: IVT Greenline C7 2003
« Vastaus #27 : 22.12.20 - klo:15:48 »
Lainaus
Tavoitelämpötila on 51 astetta käyttövedelle. Pumppu alkaa lämmittämään sitä kun laskenut 48 asteen hujakoille ja nostaa sitten ylös. En ole muuttanut asetuksia.
Lainaus
KV:
GT3 58,0
GT8 59,5
GT9 50,6
GT3 mittaa KV-säiliön vaipan alaosan lämpötilaa.
Jos tavoitelämpötila on 51 C, niin miksi olarvo on 58 C, 7C yli tavoitearvon?
Eihän vain lisäkäyttövesi ole kytkettynä?

Yksi mahdollisuus on tehdasasetusten palautus. Jos on vahingossa näppäillyt jonnekin jonkun tahattoman arvon.
Jos tähän ryhtyy, kannattaa ensin ottaa muistiin kaikki asetusarvot, ettei tarvitse hakea kaikkia kokeilemalla kohdalleen.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa höyryjyrä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT Greenline C7 2003
« Vastaus #28 : 22.12.20 - klo:17:57 »
GT3 mittaa KV-säiliön vaipan alaosan lämpötilaa.
Jos tavoitelämpötila on 51 C, niin miksi olarvo on 58 C, 7C yli tavoitearvon?
Eihän vain lisäkäyttövesi ole kytkettynä?

Yksi mahdollisuus on tehdasasetusten palautus. Jos on vahingossa näppäillyt jonnekin jonkun tahattoman arvon.
Jos tähän ryhtyy, kannattaa ensin ottaa muistiin kaikki asetusarvot, ettei tarvitse hakea kaikkia kokeilemalla kohdalleen.

ATS

Tänään lämmitys pysähtyi 55 asteeseen kv-jaksolla. Kait se vesi täytyy lämmittää jonkun verran yli tavoitteen, koska muuten uusia jaksoja tulisi hyvin usein veden viilentyessä alle tavoitteen. Mitään kv-lisää ei nähdäkseni ole asetettu. Nyt ei virheitä ole tullut neljään päivään. Liittyisiköhän ulkolämpötilan nousuun? Jos pakkasten tullen virhettä alkaa taas ilmaantumaan, on syyllinen joku tekijä lämmitysjakson säädössä.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 413
  • L-Ässä V-7
Vs: IVT Greenline C7 2003
« Vastaus #29 : 26.12.20 - klo:10:10 »
Onko vielä hälytellyt?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa höyryjyrä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT Greenline C7 2003
« Vastaus #30 : 27.12.20 - klo:11:53 »
Onko vielä hälytellyt?

ATS

18.12. tuli viimeisin häly. Sen jälkeen ei ole tullut, erikoista kyllä.. Täytyy seurata nyt säännöllisesti ja tarvittaessa katsoa noita juttuja, joita täällä suositeltiin. Boschiltakin kysyin sähköpostilla asiaa ja he epäilivät pumpun sisäisten letkujen olevan osittain tukossa. Eräs LVI-firman kaveri taas mietti lattiaveden kiertovesipumpun olevan lopussa. Kuulemma vaihtoventtiili on tähän pumppuun vaihdettu, koska alkuperäisessä ilmeni juuri tuo tyyppivika joitain vuosia sitten.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 413
  • L-Ässä V-7
Vs: IVT Greenline C7 2003
« Vastaus #31 : 27.12.20 - klo:15:50 »
Lainaus
Boschiltakin kysyin sähköpostilla asiaa ja he epäilivät pumpun sisäisten letkujen olevan osittain tukossa.
Tätä olisin ehdottanut seuraavaksi.
Olen nähnyt pari tapausta ja kuullut useammastakin, että punosvahvisteiset taipuisat letkut karstottuvat sisäpuolelta jopa lähes kokonaan tukkoon.
Yhden naapurin parikymmentä vuotta vanhassa Thermiassa oli samantapaista lämpötilakäyttäytymistä kuin sinulla mutta paljon pahempaa.
Kun kaikki mahdolliset vikakohteet oli tarkastettu eikä mitään oleellista ollut löytynyt, satuin jostain syystä taivuttamaan tällaista pumpulta lämmönjakoon menevää letkua. Kuului iloinen rapina kun letkusta irronneet kokkareet lähti virtauksen mukana kohti lattialämmitysputkia.
Lämpötilat palasivat lähes normaaleiksi ja onneksi ei tullut muita tukkeutumia.
Kun kesällä letkut irrotettiin ja puhdistettiin, löytyi niistä vielä melko paljon karstaa (magnetiittia).
Sinun pumpussa on ilmeisesti kolme letkua.
Jos haluaa tarkastaa nämä letkut, niin missään tapauksessa ei kannata taivutella niitä kiertovesipumpun käydessä sillä silloin irtoava roska joutuu joko lauhduttimeen tai muualle putkistoon.
Kun vastus vaihdettiin niin ainakin vastuksen ja vaihtoventtiilin välisen letkun alapää oli auki. Tuskin silloin siihen mltä letku näytti kukaan osasi kiinnitää huomiota.


Lainaus
Eräs LVI-firman kaveri taas mietti lattiaveden kiertovesipumpun olevan lopussa.
Voihan pumpussakin olla vikaa.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa höyryjyrä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT Greenline C7 2003
« Vastaus #32 : 27.12.20 - klo:16:13 »
Tätä olisin ehdottanut seuraavaksi.
Olen nähnyt pari tapausta ja kuullut useammastakin, että punosvahvisteiset taipuisat letkut karstottuvat sisäpuolelta jopa lähes kokonaan tukkoon.
Yhden naapurin parikymmentä vuotta vanhassa Thermiassa oli samantapaista lämpötilakäyttäytymistä kuin sinulla mutta paljon pahempaa.
Kun kaikki mahdolliset vikakohteet oli tarkastettu eikä mitään oleellista ollut löytynyt, satuin jostain syystä taivuttamaan tällaista pumpulta lämmönjakoon menevää letkua. Kuului iloinen rapina kun letkusta irronneet kokkareet lähti virtauksen mukana kohti lattialämmitysputkia.
Lämpötilat palasivat lähes normaaleiksi ja onneksi ei tullut muita tukkeutumia.
Kun kesällä letkut irrotettiin ja puhdistettiin, löytyi niistä vielä melko paljon karstaa (magnetiittia).
Sinun pumpussa on ilmeisesti kolme letkua.
Jos haluaa tarkastaa nämä letkut, niin missään tapauksessa ei kannata taivutella niitä kiertovesipumpun käydessä sillä silloin irtoava roska joutuu joko lauhduttimeen tai muualle putkistoon.
Kun vastus vaihdettiin niin ainakin vastuksen ja vaihtoventtiilin välisen letkun alapää oli auki. Tuskin silloin siihen mltä letku näytti kukaan osasi kiinnitää huomiota.

Voihan pumpussakin olla vikaa.

ATS

Hyviä huomioita. Seuratessani tänään lämpötilaa käyttöveden lämmityksessä, huomasin että maalämpöpumpusta kuuluu sen käydessä veden lotinaa/lorinaa. Ja vain ja ainoastaan käyttövettä valmistaessa. Liekö tämä normaalia?

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT Greenline C7 2003
« Vastaus #33 : 27.12.20 - klo:21:11 »
Hyviä huomioita. Seuratessani tänään lämpötilaa käyttöveden lämmityksessä, huomasin että maalämpöpumpusta kuuluu sen käydessä veden lotinaa/lorinaa. Ja vain ja ainoastaan käyttövettä valmistaessa. Liekö tämä normaalia?
Moi. Siinä manttelissa saattaa olla ilmaa. Lorinat varmaan johtuu siitä. Varaajan yläosassa keskellä on
ilmausruuvi. Availe sitä kun tekee käyttövettä.
Itse tarkistaisin että koneen sisäiset pumput, Lauhdutimen ja höyrystimen,  (lämmönkeruun) pumput on säädetty siten että ne sammuu pumpun pysähtyessä.
Koneeseen on varmaan asennettu ns. hullunkiertoputki kun on erillinen lämmönjaon kiertopumppu?

Poissa höyryjyrä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT Greenline C7 2003
« Vastaus #34 : 29.12.20 - klo:18:45 »
Moi. Siinä manttelissa saattaa olla ilmaa. Lorinat varmaan johtuu siitä. Varaajan yläosassa keskellä on
ilmausruuvi. Availe sitä kun tekee käyttövettä.
Itse tarkistaisin että koneen sisäiset pumput, Lauhdutimen ja höyrystimen,  (lämmönkeruun) pumput on säädetty siten että ne sammuu pumpun pysähtyessä.
Koneeseen on varmaan asennettu ns. hullunkiertoputki kun on erillinen lämmönjaon kiertopumppu?

Onko se tuo, jossa on kiinni varovena ja painemittari?

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT Greenline C7 2003
« Vastaus #35 : 30.12.20 - klo:00:34 »
Onko se tuo, jossa on kiinni varovena ja painemittari?
Ei ole. Ilmausruuvi on etukannen alla, noin silmien korkeudella eristeen ympäröimänä.
Noin 15mm halkaisijaltaan oleva rihlattu messinkiruuvi.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 413
  • L-Ässä V-7
Vs: IVT Greenline C7 2003
« Vastaus #36 : 30.12.20 - klo:09:05 »
Lainaus
Ilmausruuvi on etukannen alla, noin silmien korkeudella eristeen ympäröimänä.
Noin 15mm halkaisijaltaan oleva rihlattu messinkiruuvi.

Onko tässä vaipan ilmaus?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa höyryjyrä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT Greenline C7 2003
« Vastaus #37 : 30.12.20 - klo:10:10 »
Ei ole. Ilmausruuvi on etukannen alla, noin silmien korkeudella eristeen ympäröimänä.
Noin 15mm halkaisijaltaan oleva rihlattu messinkiruuvi.

Tarkoitin, että onko tuo hullunkiertoputki?

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT Greenline C7 2003
« Vastaus #38 : 30.12.20 - klo:14:42 »
Onko tässä vaipan ilmaus?

ATS
Juuri tuo. Pihdeillä auki...

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT Greenline C7 2003
« Vastaus #39 : 30.12.20 - klo:14:45 »
Onko se tuo, jossa on kiinni varovena ja painemittari?
Omassa on rakennettu niin että yhdistää koneelta lähtevät lämmön meno-ja paluuputken. Ei mitään välissä.