Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: IVT Greenline C7 2003  (Luettu 13187 kertaa)

Poissa höyryjyrä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT Greenline C7 2003
« Vastaus #40 : 30.12.20 - klo:23:12 »
Omassa on rakennettu niin että yhdistää koneelta lähtevät lämmön meno-ja paluuputken. Ei mitään välissä.

Ok, eli toi on se putki. Se yhdistää lattialämmön meno- ja paluuvesiputket.

Poissa höyryjyrä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT Greenline C7 2003
« Vastaus #41 : 05.01.21 - klo:16:41 »
LVI-asentaja kävi tänään. Pumpun sisäiset letkut olivat aika tukossa, ja ne vaihdettiin. Näytti vaikuttavan heti virtauksiin ja siten lämpötilaeroihin. Aika näyttää, tuleeko vielä virheilmoituksia.. Ja manttelissa oli ilmaa, joka saatiin pois.
« Viimeksi muokattu: 07.01.21 - klo:12:04 kirjoittanut höyryjyrä »

Poissa höyryjyrä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT Greenline C7 2003
« Vastaus #42 : 07.01.21 - klo:12:09 »
Saaga jatkuu:

Asentajan visiitistä huolimatta "Suuri LV-delta" -hälytykset jatkuvat. Tänään seurasin yhden KV-kierron ihan loppuun asti. Lämpötilakäyttäytyminen oli erikoista. Ensin lämpöjohdon meno ja paluu nousivat tasaisesti, kunnes paluu saavutti 51 astetta. Sen jälkeen se laski hyvin nopeasti 48 asteeseen (kukaan ei laskenut lämmintä vettä hanasta tms), ja kipusi taas vaivalloisesti takaisin ylös. Samaan aikaan meno oli noussut jo 60 asteeseen ja veden lämpötila varaajassa 59 asteeseen. Vasta tovin päästä paluu saavutti reilun 53 astetta ja pumppu pysähtyi (ilmeisesti pysähtyy nimenomaan tuon arvon perusteella).

Minusta tuo paluun lämpötilan tuollainen nopea heittely viittaisi korkeassa lämpötilassa tapahtuvaan anturivikaan tms. Mitenkään paluuveden lämpötila ei yhtäkkiä voi laskea noin nopeasti samalla, kun varaajassa olevan veden lämpötila kuitenkin jatkaa nousuaan lineaarisesti. Ajatuksia?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 413
  • L-Ässä V-7
Vs: IVT Greenline C7 2003
« Vastaus #43 : 08.01.21 - klo:16:44 »
Lainaus
Tänään seurasin yhden KV-kierron ihan loppuun asti. Lämpötilakäyttäytyminen oli erikoista. Ensin lämpöjohdon meno ja paluu nousivat tasaisesti, kunnes paluu saavutti 51 astetta. Sen jälkeen se laski hyvin nopeasti 48 asteeseen (kukaan ei laskenut lämmintä vettä hanasta tms), ja kipusi taas vaivalloisesti takaisin ylös. Samaan aikaan meno oli noussut jo 60 asteeseen ja veden lämpötila varaajassa 59 asteeseen. Vasta tovin päästä paluu saavutti reilun 53 astetta
Siis menoveden lämpötila nousi tasaisesti kokoajan?
Jos paluuveden lämpötila olisi todellisuudessa laskenut tuon 3C, olisi myös menoveden lämpötilan pitänyt laskea tuon saman 3C, koska Dt on n. vakio.
Tämäkin vahvistaa sitä että paluuveden mittauksessa on jotain vikaa.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa höyryjyrä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT Greenline C7 2003
« Vastaus #44 : 08.01.21 - klo:17:23 »
Siis menoveden lämpötila nousi tasaisesti kokoajan?
Jos paluuveden lämpötila olisi todellisuudessa laskenut tuon 3C, olisi myös menoveden lämpötilan pitänyt laskea tuon saman 3C, koska Dt on n. vakio.
Tämäkin vahvistaa sitä että paluuveden mittauksessa on jotain vikaa.

ATS


Kyllä. Ei auta kun huolto paikalle taas..

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 413
  • L-Ässä V-7
Vs: IVT Greenline C7 2003
« Vastaus #45 : 08.01.21 - klo:18:36 »
Kannattaa kuitenkin tarkastaa että anturin kiinnitys on kunnossa ja että johdossa ei ole vaurioita sekä johtoliitoksissa ei ole vikaa.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa höyryjyrä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT Greenline C7 2003
« Vastaus #46 : 17.01.21 - klo:20:35 »
Anturi vaihdettu ja sen jälkeen ei ole tullut vikailmoituksia. Paluulämpötila näyttäisikin nyt käyttäytyvän paljon loogisemmin.

Kun pumpun sisäiset letkut vaihdettiin, parani virtaus samalla aika paljon. Sen seurauksena pumpun tulo- ja menolämpötilan ero on nyt vain n. 5 astetta. Ohjekirjan suositus on 7-10 astetta. Pumpun sisäisen kiertovesipumpun asetus on II ja ulkoisen lattialämmityksen kiertovesipumpun asetus on III. Jos lasken sisäisen pumpun tehon minimiin, nousee tuo lämpötilaero 7 asteeseen. Kuitenkin ohjekirja nimenomaan kehottaa olemaan käyttämättä pienintä asetusta. Jos lasken ulkoisen kiertovesipumpun asetusta, kiertää osa lämmitetystä vedestä takaisin pumppuun hullunkiertoputken kautta, ja lämpötilaero vain pienenee.

Kumpaa suositusta vastaan minun kannattaa nyt toimia, tuota lämpötilaeroa vai minimiasetuksen välttämistä?

Vai onko mahdollista, että lämmönvaihdin ei vaihda lämpöä tarpeeksi tehokkasti -> tarvitsisi puhdistusta tms?

Poissa AkuB

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT Greenline C7 2003
« Vastaus #47 : 20.12.22 - klo:20:37 »
Suosittelen tarkkailemaan oman laitoksen kiertopumppujen / moottorien ääntä. Äänekkään ja epätasaisesti käyvän pumpun moottorin voi mahdollisesti saada kuntoon muutaman euron kondensaattorin vaihdolla.

Miksi… pitkä selostus.
Oma laitos toiminut melko hyvin ketjun aloittamisen jälkeen kunnes viime syksynä alkoi tulemaan hälytyksiä muistaakseni korkea pressostaatti. Sain paikannettua vian tuohon KV/lämmitysveden kolmitieventtiilin. Venttiiliä ohjaava moottori oli toimiva, joten sain vaihtaa vain tuon kolmitieventtiilin männän kun se oli jumittunut. Minulle ehdotettiin uutta moottoria ja venttiiliä, mutta löysin pelkän männän, joka taisi maksaa 20€ ja ostin sen lp-varaosaksi.fi sivulta. Osa nr.VCZZ6000/U.

Tämän jälkeen laitos toimi taas noin 9kk kunnes tultiin etelän lomareissulta ja kämppä +13C. Sähkövastuksen varoke oli lauennut, oli voinut ehkä jäädä nollaamatta aiempien säätöjen jälkeen. Ilmeisesti varsinainen pumppu oli pois päältä koska keruupiirin kiertopumppu oli jumittunut. Pyysin asentajan paikalle. Kallis käynti, ja ranteen pyöräytys, niin oli taas pumppu käynnissä. Pyysin kaikesta huolimatta vaihtamaan pumpun ja vaihtamaan paisuntaaäiliön kalvopaisariksi, että piiri pitää paineet. Tarvitsen painetta että yläkerran maaviilennys toimii. Asenta ei vaihtanut pumppua mutta lisäsi paisarin, vähän ihmettelin että miksi näin. Homma toimi taas 2kk, jonka jälkeen maapiiriin keruupumppu kosahti aivan totaalisesti.

En saanut ketään vaihtamaan pumppua, joten aloin selvittelemään sen korjausta. Selvisi että useimmiten näistä yksivaiheisista kiertopumpujen moottoreista menee running capacitor ja sen jälkeen moottori alkaa käydä epätasaisesti tai käynnistyy huonosti. Luulen että oman pumpun moottori on kärynnyt tämän takia.

Löysin uuden pumpun moottoreineen ja lähdin rohkeasti poistamaan paineita maapiiristä ja vaihtamaan pumppua. Ihan pikkusen pahisllinen operaatio, ahdaspaikka ja pumppu oli todella tiukassa. Varmaan siksi pumppua ei vaihdettu ensimmäisellä kerralla ammattilaisen toimesta. Nyt kun laitoin alkoholit takaisin trygipumpulla homma näyttää pelittävän kivasti.

Nyt ongelmana on enään jatkuvasti käyvä P3. Jätin sen keskimmäiselle teholle.

https://m.youtube.com/watch?v=eHDoSlRGQRM

En missään nimessä kiistä etteikö ammattimiestä pitäisi palkata ja käyttää näin olen paljon tehnytkin, mutta ei niitä ihan helpolla saa paikalle, joten pakko ollut vähän opetella itse.