Kirjoittaja Aihe: Maalämmön mitoitus n.400m2 vanhaan kivitaloon.  (Luettu 2873 kertaa)

Poissa Streetnova

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Hei,
en saanut mitään järkevää aikaiseksi tuolla berheat 46 laskurilla :'(  Josko joku ystävällinen sielu voisi auttaa...
Kyseessä 1949 rakennettu täystiilitalo. n.200m2 + 200m2 kellari. Normi huonekorkeus n.260cm ja  kellaritiloissa n.210cm. En tiedä onko seinissä eristettä, todennäköisesti pelkkä ilmarako eristeenä. Katolla varmaan purua, en tiedä tarkemmin. Kellarin lattiassa tuskin mitään eristeitä. Tällä hetkellä ikivanha öljykattila systeemi lämmittimenä ja öljyä palanut n. 7000 litraa vuodessa. Talo Etelä-Karjalassa Imatralla.
Olen talon uusi omistaja, enkä tiedä siitä sen tarkemmin mitään rakennusteknisiä juttuja. Maalämmön ajattelin siihen ensitöikseni laitattaa. Riittäisikö tuohon esim. 26kw pumppu kahdella 200m kaivolla?
« Viimeksi muokattu: 20.03.20 - klo:16:26 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 760
  • yli-ikämies
Vs: Maalämmön mitoitus n.400m2 vanhaan kivitaloon.
« Vastaus #1 : 20.03.20 - klo:16:27 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 20 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Täystiilitalo  ”Streetnova”   IMATRA   (Etelä-Karjala)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 46 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -32 °C
- Kellari 1949: Patterilämmitys, 16 °C, 200 m2, 420 m3:      8,13 kW   20 604 kWh
- Asuinkerros 1949: Patterilämmitys, 21 °C, 200 m2, 520 m3:   13,35 kW   35 403 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      21,48 kW   56 007 kWh

• Kiinteistö,  400 m2,  940 m3       3,4 COP   20,84 kW   56 007 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,246 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,90 kW   7 500 kWh
- Yhteensä         3,3 SCOP   22,7 kWh   63 507 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -3 880 kWh   1,39 kW   59 627 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   59 423 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            20,00 kW   59 220 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      204 kWh
  Yhteensä               59 423 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   22,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Osatehoinen )   20,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -25 °C
▪ Maasta kerätään ilmaisenergiaa vuodessa   ( 3,3 COP)   14,2 kW   41 617 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   17 806 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  204 kWh)      18 010 kWh
▪ Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa   11 495 kWh

Tarvitaan 2 kpl 219 aktiivimetrin syvyistä kaivoa. Virtaus vähintään 1,05 l/s ja kaivoa kohden vähintään 0,53 l/s.
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 219 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   223 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 223 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   446 m
Liitäntäputkitus pumpulta kaivoille.  Etäisyys kaivolle = 12 m   2 kpl   PE50x4.6   24 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla painehäviö virtauksella 1,05 l/s (virtaus kaivoa kohden on 1,05 / 2 = 0,53 l/s = 31,8 l/min = 1908 l/h):
• Kaivon painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   77 kPa (0,77 bar)
• Kaivon painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K   44 kPa (0,44 bar)
• Kaivon painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K   29 kPa (0,29 bar)
• Kaivon painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K   27 kPa (0,27 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 1048 metriä  = 3 x 400 m PEM40x3.7  SINIRAITA.               
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Streetnova

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämmön mitoitus n.400m2 vanhaan kivitaloon.
« Vastaus #2 : 23.03.20 - klo:10:22 »
Todella suuret kiitokset ”Tomppelille”!  Tämä selvensi suunnittelua huomattavasti.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 760
  • yli-ikämies
Vs: Maalämmön mitoitus n.400m2 vanhaan kivitaloon.
« Vastaus #3 : 23.03.20 - klo:12:31 »
Kiitos sinulle, kun tulit mukaan joukkoomme.
Tämähän on ihan koronaturvallinen tapaamismuoto.!  :D
Olisi mielenkiintoista kuulla jatkossakin, kuinka projekti mahdollisesti lähtee etenemään.