Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: F1255 ja Aurinkosähkö  (Luettu 8476 kertaa)

Poissa -ww-

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • Maalämpöfoorumi
F1255 ja Aurinkosähkö
« : 26.03.20 - klo:23:52 »
Mitenkäs näitä kannattas hyödyntää keskenään? Katolla olis nyt 10kW aurinkopaneelia käytettävissä.
Manuaalia yritin selata, vähän tuloksetta. Saako tuonne jonkun datan siirrettyä Froius Symo 10.0-3-M invertteriltä?

Vois vaikka päivisin pumpata varajan kuumaks ja lattioihin muutaman asteen ekstraa jos selviäis yön yli.
Tai muuta vastaavaa, ehdotuksia otetaan vastaan.


Froius Symo 10.0-3-M
https://finnwind.fi/wp-content/uploads/upload_photos/ohjeet/Fronius-Symo_K%C3%A4ytt%C3%B6ohje-FI.pdf
Pirkanmaa - 215m2 lattialämmitystä - 690m3

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 293
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: F1255 ja Aurinkosähkö
« Vastaus #1 : 27.03.20 - klo:09:36 »
F1255:ssa on joku SG ready tai PV ready valmius, kurkkaa ohjekirjoista ja päättele toimiiko sinulla...osittain varmaankin toimii. Toisekseen Froniukseen on tietääkseni Outputteja jolla tuotannon perusteella voi saada niitä päälle ja siten ottaa käyttöön  SG Ready valmius F1255;sta. Piuhoja kaipaa väliin...

Mitään fiksua datasiirtoa näiden kesken PV<>MLP ei tietääkseni ole kellään, mitä suuresti ihmettelen... Daikinin pumpussa lienee jotain enemmän tuota koskien mutta sulla oli F1255.

Poissa Aku9

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 ja Aurinkosähkö
« Vastaus #2 : 27.03.20 - klo:23:54 »
Niillä SG tuloilla saa jotain tehtyä mutta ei siellä mielestäni mitään "järkevää" liitäntää ole.
Nibe kun haluaa "niputtaa" laiteet oman myynnin ja noiden lisäkorttien maailmaan niin eivät myöskään tee sinne mitään.

Ite olen erillisellä automaatiolla tehnyt tuon ja Niben suuntaan Modbus 40 kortin kautta.
Kymenlaakso, talo 323m2, aitta 30m2, verstas 55m2. liian pieni maapiiri tällä hetkellä vielä.
Nibe F1155-16 em, modbus 40 liitäntä kiinteistöautomaatioon.
10kWp aurinkosähkö järjestelmä.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 293
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: F1255 ja Aurinkosähkö
« Vastaus #3 : 28.03.20 - klo:09:04 »
Milläs tavalla sen saa tottelemaan ja kuinka käyttäytyy, ilmeisesti olet kirjottanut GM rekisteriin jotain, vai?
Mitä muuta pitää tehdä...

Poissa -ww-

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 ja Aurinkosähkö
« Vastaus #4 : 28.03.20 - klo:12:25 »
Pirkanmaa - 215m2 lattialämmitystä - 690m3

Poissa hane 63

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 ja Aurinkosähkö
« Vastaus #5 : 28.03.20 - klo:16:47 »
Moi mulla on fronius symo 3.0.3-s  ja nibe F1255-6 REM. kytkin symo  potenttio vapaseen releeseen niben.  mulla kytkee päälle 1500w  teholla  . niben  5.4 pehmeät lähdöt ja valitsin kosketin aktivoinnille ulkoinen säätö.
ja sinne asetuksen 24.5 astetta .tehot nousee hetken päästä yli 50hz.
kesällä ajattelin sitten laittaa vaikka koskettimen  arvon 2800w ja muuttaa asetuksen tilapäinen luksus

Poissa Aku9

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 ja Aurinkosähkö
« Vastaus #6 : 28.03.20 - klo:19:45 »
Ulkoinen säätö inputti aktiivikseksi ( en löytäny  sille registeriä) Ulkoisen säädön offsettia voi muuttaa registerillä 47032 +- 10°C.
Tuumailin että voishan toi ulkoinen säätö olla aina aktiivinen ja offsetin laittas nollaksi silloin kun ei halua vaikuttaa, tein kuitenkin tulolle ohjauksen.
Tehoa yritin säätää kompuran maksimi taajuutta muuttamalla mutta nibe ottaa tän registerin arvon käyttöön mun mielestä miten sattuu (olisko niin että se tsekataan vain kompuran käynnistyksessä). :(

Jos froniuksessa on useampia lähtöjä ohjelmoitavissa niin niben saa tuotua useamman tiedon sisään (ulkoinen säätö, luksus) laittaa niihin eri tuotto tasoja.
Kymenlaakso, talo 323m2, aitta 30m2, verstas 55m2. liian pieni maapiiri tällä hetkellä vielä.
Nibe F1155-16 em, modbus 40 liitäntä kiinteistöautomaatioon.
10kWp aurinkosähkö järjestelmä.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 293
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: F1255 ja Aurinkosähkö
« Vastaus #7 : 28.03.20 - klo:21:45 »
Ulkoinen säätö inputti aktiivikseksi ( en löytäny  sille registeriä) Ulkoisen säädön offsettia voi muuttaa registerillä 47032 +- 10°C.
Tuumailin että voishan toi ulkoinen säätö olla aina aktiivinen ja offsetin laittas nollaksi silloin kun ei halua vaikuttaa, tein kuitenkin tulolle ohjauksen.
Tehoa yritin säätää kompuran maksimi taajuutta muuttamalla mutta nibe ottaa tän registerin arvon käyttöön mun mielestä miten sattuu (olisko niin että se tsekataan vain kompuran käynnistyksessä). :(

Jos froniuksessa on useampia lähtöjä ohjelmoitavissa niin niben saa tuotua useamman tiedon sisään (ulkoinen säätö, luksus) laittaa niihin eri tuotto tasoja.
Ihan samantyyppisiä hajatauksia ollut että invertteri Nibessä (mullei oo tommosta) jos ne blokattavat taajuudet olis Modbusissa niin niillä vois ehkä tehdä ikkunan kapeaksi ja siirtää sitä sitten ylös alas olosuhteiden mukaan. Jos tosiaan tuo max rajoituskin sekottaa järjen niin ei se sitten.

Mikä tuo ulkoinen ohjaus vaikutus on, käyrästä tulevan tavoitearvon korjaus vai?

Harmi kun niissä ei ole suoraan jonkun säätöpiirinsä ohitusrekisteriä 'xyz' pyynniksi joka sitten menisi suoraan kompuran Hz:ksi  :(, vaikka niin että jos 'xyz' = 0 niin normi ohjaustapa ja jos esim 'xyz' >= 200-1200 niin aiheuttais ajon vaikka 20-120Hz. Tietysti jotain parametreja ympärille ettei ihan laukalle menisi, eli konetta suojaavat asiat mm. kiihdytykset/hidastukset olis hallittuja.

Tietääkseni Froniuksessa on useampia lähtöjä käytettävissä...

Uudessa S1255:ssa on tietääkseni ModbusTCP joka on ihan fiksu ratkaisu...lieneekö rekistereissä yhtään tullut fiksuutta lisää, Froniuksessakin on ModbusTCP ... väliin vaan joku purkki joka sovittaa nuo yhteen kun ei ne nyt niin fiksuja sentään ole että toisiaan ymmärtäis, luulen että ollaan vielä kaukana tuosta tasosta vaikka onkin pelkkää softaa kun tarttettas.

Poissa -ww-

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 ja Aurinkosähkö
« Vastaus #8 : 02.04.20 - klo:23:46 »
Taidan ensimmäisenä kokeilla tuolla releellä. Millanen sinne ois järkevä? 12V perus rele, nibelle menee sit ilmeisesti kärkitieto vaan?
Pirkanmaa - 215m2 lattialämmitystä - 690m3

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 293
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: F1255 ja Aurinkosähkö
« Vastaus #9 : 03.04.20 - klo:09:42 »
Laitetaan nyt tuohon näkyviin mitä AUX:ja Nibe F1255 asennusmanuaali tyrkyttää...

Poissa Aku9

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 ja Aurinkosähkö
« Vastaus #10 : 03.04.20 - klo:10:14 »
Mikä tuo ulkoinen ohjaus vaikutus on, käyrästä tulevan tavoitearvon korjaus vai?

mulla ei ole toi huonelämpötila käyössä, jolloin vaikuttaa käyrään +-10 
Kymenlaakso, talo 323m2, aitta 30m2, verstas 55m2. liian pieni maapiiri tällä hetkellä vielä.
Nibe F1155-16 em, modbus 40 liitäntä kiinteistöautomaatioon.
10kWp aurinkosähkö järjestelmä.

Poissa -ww-

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 ja Aurinkosähkö
« Vastaus #11 : 04.04.20 - klo:00:41 »
Laitetaan nyt tuohon näkyviin mitä AUX:ja Nibe F1255 asennusmanuaali tyrkyttää...


A ja B yhteen / Ylikapasiteetti tila. Releellä vain nuo molemmat sulki?
Pirkanmaa - 215m2 lattialämmitystä - 690m3

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 293
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: F1255 ja Aurinkosähkö
« Vastaus #12 : 04.04.20 - klo:08:15 »
mulla ei ole toi huonelämpötila käyössä, jolloin vaikuttaa käyrään +-10
Saiskos tuosta kirveellä veistetyn 'ottotehon säädön' aikaiseksi jollakin raakalla tarkkuudella jos olis takasinkytkentänä pumpun energiamittarista teho, eli nostetaan käyrää jos tehoa pitää nostaa ja toisinpäin...  8)

Onko tuo +-10 tuo 'virallinen' annettava luku vai onko siinä kymmenyksien tarkkuus eli oikeasti annetaan +-100 tjms?

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 293
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: F1255 ja Aurinkosähkö
« Vastaus #13 : 04.04.20 - klo:08:24 »
A ja B yhteen / Ylikapasiteetti tila. Releellä vain nuo molemmat sulki?
Periaatteessa kyllä, nyt en vaan tiedä onko samat sähköt kaikissaAUXeissa...jos ei ole niin tupla-koskettimisella releellä tai kahdella releellä jos Froniuksessa potku riittää.

Poissa noble

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 324
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 ja Aurinkosähkö
« Vastaus #14 : 04.04.20 - klo:08:51 »
Itse laitoin 1245:lle Froniukselta kahdelle releelle vedot, eli tuo SG Ready A ja B. Ihan hyvin on pelittänyt.

Vielä kun Froniuksen päästä löytää hyvät säädöt ja Niben logiikasta pääsee kärryille. Esimerkiksi välillä pilvisellä kelillä Nibe vetää kertyneet asteminuutit suotta suoraan nollaksi eli pumppu ei käy. Liittynee jotenkin ylituotannon pois putoamiseen tietyllä hetkellä.
Nibe 1245-8 / 180m kaivo

Poissa hane 63

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 ja Aurinkosähkö
« Vastaus #15 : 04.04.20 - klo:10:07 »
Kun kosketin on kiinni, , asetetaan haluttu lämpötila C asteina (jos huoneanturi on kytketty ja aktivoitu). Ellei
huoneanturia ole kytketty tai aktivoitu, asetetaan lämpötila:n muutos (lämpökäyrän muutos) valittavien portaiden määrällä. Arvo on säädettävissä välillä -10 ja +10.
sgready  a-b suljettuna eli  täysi teho. niin vetääkö kone maksimi annettuun menolämpöön esim 38 astetta ?.vai mitäs se meinaa täys teho?

Poissa Aku9

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 ja Aurinkosähkö
« Vastaus #16 : 04.04.20 - klo:11:30 »
Saiskos tuosta kirveellä veistetyn 'ottotehon säädön' aikaiseksi jollakin raakalla tarkkuudella jos olis takasinkytkentänä pumpun energiamittarista teho, eli nostetaan käyrää jos tehoa pitää nostaa ja toisinpäin...  8)

Onko tuo +-10 tuo 'virallinen' annettava luku vai onko siinä kymmenyksien tarkkuus eli oikeasti annetaan +-100 tjms?

10 = 10 , kokonaislukuina ainoastaan portaat. Kyllä tuo alkaa kaikkeen käyttäytymiseen vaikutta eli "jonkinlaisen" teho säädön saattaisis saada tehtyä. 
Kymenlaakso, talo 323m2, aitta 30m2, verstas 55m2. liian pieni maapiiri tällä hetkellä vielä.
Nibe F1155-16 em, modbus 40 liitäntä kiinteistöautomaatioon.
10kWp aurinkosähkö järjestelmä.

Poissa -ww-

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 ja Aurinkosähkö
« Vastaus #17 : 09.04.20 - klo:00:35 »
Millasilla releillä näitä ootte tehnyt?
Pirkanmaa - 215m2 lattialämmitystä - 690m3

Poissa ControlMaster

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 ja Aurinkosähkö
« Vastaus #18 : 12.04.20 - klo:14:45 »
Mitenkäs näitä kannattas hyödyntää keskenään? Katolla olis nyt 10kW aurinkopaneelia käytettävissä.
Vois vaikka päivisin pumpata varajan kuumaks ja lattioihin muutaman asteen ekstraa jos selviäis yön yli.
Tai muuta vastaavaa, ehdotuksia otetaan vastaan.

Itsellä nyt muutaman kuukauden käytössä ollut 7kWp (Fronius Symo 7.0-3-M) aurinkosähköjärjestelmä ja myöskin tähtäimessä oman sähkön hyödyntäminen mahdollisimman tehokkaasti. Pumppuna F1245-8, erillistä varaajaa ei ole.
Tässä olen lähestynyt samalla kulmalla asiaa, että kun sähköä on, niin käyttövesi normaalia kuumemmaksi ja lattioihin ennakoivaa extraa mahdollisuuksien mukaan.

Lämpöpumpun kyljessä on Husdatan H60 purkki, jolla seuraan ja talletan (minuutin välein) lämpöpumpun tilaa ja dataa. Sen lisäksi pumpussa on kiinni 4 releen relekortti, jota ohjaan Raspberry Pi Zero Wirelessillä, jotta saan ohjattua releitä ohjelmallisesti. Myös invertteristä+mittarista talletan datan tietokantaan minuutin välein.

Ohjaukseen olen käyttänyt nyt sitten invertteristä ja maalämpöpumpusta saatavaa tilannetietoa "käsiajolla" ja suunnitelmissa on jotain automaattisempaa. Mutta näillä keleillä mitä nyt on ollut, pystyy kyllä todella mukavasti siirtämään veden lämmityksen ja muutakin lämmitystä sille ajalle kun aurinkosähköä on tarjolla ja sen mukaan miten sitä on tarjolla tai seuraavinä päivinä tarjolla, säätä tehoja. Tarkoitus on hyödyntää logiikassa myös energiasääennustetta.

Syntyipä tuossa jo sähkötilanteen seuraamiseen optimaalista ohjausta opetellessa ja tutkiessa reaaliaikainen näyttökin vanhaan käytöstä poistettuun tablettiin, vaikka onhan se tietty Froniuksellakin systeemit, mutta oma on aina oma  ;D
Uusimaa, talo 140m2/640m3, autotalli 30m3/110m3
Nibe F1245-8
7kWp Fronius Symo 7.0-3-M + Datamanager 2.0 + Fronius Smart Meter
Husdata H60

Poissa -ww-

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 ja Aurinkosähkö
« Vastaus #19 : 13.04.20 - klo:18:18 »
Tänään kytkin SG Readyt releiden kautta.

Onko kenelläkään haisua miten nuo valmiit Matalahintatila ja Ylikapasiteettitilat toimivat käytännössä?
Valikosta 4.1.5 pystyy valitsemaan mihin sg-ready vaikuttaa, valitsin lämmityksen sekä käyttöveden mutta onko jossain tarkempaa valikkoa?

En tosin ole päivitelly niben firmistäkään, toisiko se jotain lisävalikoita noihin?
Invertteri kytkee nyt sg-readyn päälle 1800W ja pois 500W, millasia arvoja muilla on?


Pirkanmaa - 215m2 lattialämmitystä - 690m3

Poissa -ww-

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 ja Aurinkosähkö
« Vastaus #20 : 13.04.20 - klo:23:17 »

Onko kenelläkään haisua miten nuo valmiit Matalahintatila ja Ylikapasiteettitilat toimivat käytännössä?

Löyty nuo niben kataloogistakin:

vaik. huonelämpötila
Tässä valitaan voidaanko huonelämpötilaan vaikuttaa
"SG Ready":n aktivoinnin yhteydessä.
NIBE™ F1255 Luku 8 | Ohjaus - valikot 49
"SG Ready":n matalahintatilassa sisälämpötilan rinnakkaissiirtoa suurennetaan "+1". Jos huoneanturi on
asennettu ja aktivoitu, haluttua huonelämpötilaa nostetaan 1 °C.
"SG Ready":n ylikapasiteettitilassa sisälämpötilan rinnakkaissiirtoa suurennetaan "+2". Jos huoneanturi on
asennettu ja aktivoitu, haluttua huonelämpötilaa nostetaan 2 °C.


vaik käyttövesi
Tässä valitaan voidaanko käyttöveden lämpötilaan
vaikuttaa "SG Ready":n aktivoinnin yhteydessä.
"SG Ready":n matalahintatilassa käyttöveden pysäytyslämpötila asetetaan mahdollisimman korkeaksi pelkässä kompressorikäytössä (sähkövastusta ei sallita).
"SG Ready":n ylikapasiteettitilassa käyttöveden lämpötila asetetaan "luksus" (sähkövastus sallitaan).

Manuaalissa puhutaan vain huonelämpötilatunnistimen aktivoinnista, kai tuon nyt lattiaankin saa jotenkin painamaan normikäyrää kuumempaa tavaraa? Muutenhan tuo on ihan pöljä systeemi.
Pirkanmaa - 215m2 lattialämmitystä - 690m3

Poissa Aku9

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 ja Aurinkosähkö
« Vastaus #21 : 14.04.20 - klo:07:19 »
Oisko samalla lailla kuin ulkoinen ohajaus , jos ei ole huoneanturi aktivoitu on vaikutus asteita käyrään !
Kokeilemalla selviää.
Kymenlaakso, talo 323m2, aitta 30m2, verstas 55m2. liian pieni maapiiri tällä hetkellä vielä.
Nibe F1155-16 em, modbus 40 liitäntä kiinteistöautomaatioon.
10kWp aurinkosähkö järjestelmä.

Poissa -ww-

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 ja Aurinkosähkö
« Vastaus #22 : 14.04.20 - klo:11:30 »
Tarvis vaan saada käyrään enemmän muutosta, nyt olen ajellut ajastimella +4 sinne ja aika hyvälle vaikutti.
Illat ja yöt on Nibe huilaillu eikä oo huonelämmötkään nitkahtanut.

Tuo +2 jää liian pienenksi, ehtiikö kompressori edes lyömään lisää jenkaa tommosilla arvoilla.
Pirkanmaa - 215m2 lattialämmitystä - 690m3

Poissa ControlMaster

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 ja Aurinkosähkö
« Vastaus #23 : 18.04.20 - klo:15:04 »
Itse olen käyttänyt F1245:ssä tarvittaessa buustauksessa tuota AUX tuloa "ulkoinen säätö":
Ellei huoneanturia ole kytketty tai aktivoitu, asetetaanlämpötilan muutos (lämpökäyrän muutos) valittavien portaiden määrällä. Arvo on säädettävissä välillä -10 ja +10.
Uusimaa, talo 140m2/640m3, autotalli 30m3/110m3
Nibe F1245-8
7kWp Fronius Symo 7.0-3-M + Datamanager 2.0 + Fronius Smart Meter
Husdata H60

Poissa -ww-

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 ja Aurinkosähkö
« Vastaus #24 : 20.04.20 - klo:17:31 »
Joo hylkäsin myös nuo SG Readyt. +4 tulee nyt käyrään lisää kun invertteriltä tulee 1.8kW ulos, ja kytkeytyy pois kun tehot putoaa 500W alle.
Asteminuutit tuossa olis hyvä saada nollattua että lähtis heti painamaan hommia, menee aika pitkään kelailla asteminuutit käynnistykseen.
Kompura starttaa -800, tuolla arvolla saatiin katkokäynti häviään. Täytyy ehkä nyt miettiä vähän uusiks.

Pirkanmaa - 215m2 lattialämmitystä - 690m3

Poissa ControlMaster

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 ja Aurinkosähkö
« Vastaus #25 : 20.04.20 - klo:21:56 »
Joo hylkäsin myös nuo SG Readyt. +4 tulee nyt käyrään lisää kun invertteriltä tulee 1.8kW ulos, ja kytkeytyy pois kun tehot putoaa 500W alle.
Asteminuutit tuossa olis hyvä saada nollattua että lähtis heti painamaan hommia, menee aika pitkään kelailla asteminuutit käynnistykseen.
Kompura starttaa -800, tuolla arvolla saatiin katkokäynti häviään. Täytyy ehkä nyt miettiä vähän uusiks.
Mä olen tuon asteminuuttihomman ratkaissut niin, että pienellä sähkömäärällä SG Readyllä laitan matalahintatilan päälle ja AUX tulolla kompuran käytön kielletyksi (vastuksella lämmitys on mulla normaalisti oletuksena estetty asetuksissa). Näin lähtee lämpöpiirin pumppu pyörimään ja asteminuutit kelautumaan. Sitten kun sähköä on jo riittävästi lämmitystarpeisiin, otan kompuran käyttökiellon pois ja lähtee lämmittään heti kun asteminuutit on jo tippuneet riittävästi. Tosin mulla siis on ihan tariffiestossa pumppu näinä aikoina kun lämmitys tai käyttövesitarvetta ei ole.
Uusia ehdotuksia vastaanotetaan täälläkin  ::) tämä nyt on omassa tilanteessa kaikkine rajoituksineen parasta mitä olen tähän mennessä keksinyt.
Uusimaa, talo 140m2/640m3, autotalli 30m3/110m3
Nibe F1245-8
7kWp Fronius Symo 7.0-3-M + Datamanager 2.0 + Fronius Smart Meter
Husdata H60

Poissa -ww-

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 ja Aurinkosähkö
« Vastaus #26 : 21.04.20 - klo:11:39 »
Nyt alkanut pukkaamaan virheilmoitusta maksimi menolämptilasta. Olisko tuohon joku niksi millä saa ilmoituksen häviämään? Turhaan toppaa kv-lämmityksen. Onko kiertovesipumpun nopeudestakaan iloa, ei taida neste kiertää tuolloin kuitenkaan?
Pirkanmaa - 215m2 lattialämmitystä - 690m3