Joo, kuullostaa järkevältä ja lienee helpoin tapa. En siis näytä kotona
Oma tavoitteeni olisi saada muutama lisäpiirre mukaan:
- Rättipatterit n. 400W teholla (talossa vain 1 piiri ja haluan KPH:n pysyvän kuivana kesälläkin ilman jatkuvaa tuuletusta) (nm. nykyään kaukolämpö)
- Kiertovesi lämmitettäään uudelleen vain kun lämpöpumppu muutenkin käynnistettävä.
- Normaalisti käytetään IVT:n vesipataa lotraukseen, mutta "iso saunailta-asento" helposti käytössä (solmun 2 ja kolme välille sulkuventtiili, joka normaalisti auki, erikoistarve kiinni => kaikki vesi 300l kautta). Silloin toimisi kuten sulla nyt?
- Kiertoveden lämpötila voi olla selvästi alle LKV:n, mutta silti kuumaa vettä aina tarjolla...
Ajattelin seuraavaa (IVT C9 + 300l lisäsäiliö):
Putkisolmut:
1. IVT Kylmä tulo: Kylmä vesi tulo + 300l:sen kuuma lähtö paluu (pumppu + takaisku) (solmusta 5)
2. IVT lähtö: 300l sisään (solmu 4) + LKV meno (solmuun 3)
3. LKV lähtö: IVT lähtö (solmu 2) + 300l (solmu 5)
4. 300l:sen kylmä sisään: LKV paluukierto (pumppu + takaisku) + IVT lähtö (solmu 2)
5. 300l lähtö
Pumput (+ takaisku tarvittaessa):
P1: LKV paluu (ennen solmua 4)
P2: 300l kierto/paluu (ennen solmua 1)
Pumpppujen ohjauksen logiikka:
P1: Päällä paitsi, kun "Poissa" tai kun LKV paluu <= 300l lähtö (hystereesillä tai vaihtoehtoisesti kompuraa odotellessa)
P2: Päällä, kun IVT kompura päällä ja IVT lähtö alle 300l lähdön
LKV virtausmitttaus ennen solmua 1 (kylmän veden syötössä), jolloin kiertovesi ei sotke kulytysmittausta.
Miltäs kuullostaa... luulisi saavan ainakin COP:n tappiin ja kannistykset minimiin