Kirjoittaja Aihe: Lämpökäyrän säätö (patteri/lattial.talo)  (Luettu 14541 kertaa)

Poissa 211wee

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Hei

Voisko joku antaa vinkkiä, miten kannattaa aloittaa lämpökäyrän säätö.

IVT E7 + puskurivaraaja 100 L käytössä.
Lattialämmitys shuntataan IVT:n 2-piiriohjauksella patteriverkosta matalammaksi.
Talo 170 m2, josta 30 m2 kosteat tilat lattialämmöllä ja loput isoilla uudehkoilla pattereilla. Talo on remontoitu vasta, joten on suhteellisen energiatehokas.

Sen olen jo huomannut, että lattian menovesi pitää olla n.30 c että kosteissa tiloissa tuntuu lattian lämpö +5-+20 asteen ilmoillakin. Tästä johtuen minulla on käsitys että pattereille menevää käyrää on taitettava ylös kesällä jotta saadaan lattiaan +30 c vettä.

Haluaisin neuvoja / kokemuksia vastaavan kohteen säädöstä. Kiitos!

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 293
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Re: Lämpökäyrän säätö (patteri/lattial.talo)
« Vastaus #1 : 31.08.08 - klo:11:36 »
Alashunttaus tekee sen jutun hankalaksi kun ne käyrät menee ristiin. Kesillä pitää lattiaan saaha lämimpää kuin pattereille...siksipä 2 eriilistä piiriä helpompi tapa tehdä tuo juttu.
Ja alashunttauksen kanssa joutuu vissiin käyttää termariventtiileitä pattereissa...sekään ei ole viisasta.
Ite päättelin joskus etten laita alashunttausta kun siitä ei hyvä heilu.
Sulla on varmaan sitten 2 kiertopumppua?
Saatko väännettyä sen 2ksi erilliseksi piiriksi?

Poissa 211wee

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Lämpökäyrän säätö (patteri/lattial.talo)
« Vastaus #2 : 01.09.08 - klo:13:48 »
Miten se väännetään kahteen piiriin?
Pumpultahan lähtee vain yksi lämmön ulostulo jolla puskurivaraaja lämmitetään.

Tarkoitatko sitä, että lämmitetään pumpulla  varaaja josta suhtataan kahdella Oumannilla eri lämpöistä patteriin ja eri lämpöistä lattiaan? Vai kuinka ?

Poissa jouko999

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Kaikkien rahat kaivoon!
Re: Lämpökäyrän säätö (patteri/lattial.talo)
« Vastaus #3 : 29.09.08 - klo:14:34 »
Mulla IVT Greenline HT11+ jossa sisäinen käyttövesivaraaja.

Käyttövesivaraajan vaipassahan on aina lämmintä vettä, ja ryöstän suihkuhuoneen lattialämmitykselle lämmön sieltä.

Lattialämmityksessä oma itsenäinen pumppu/shuntti/termostaatti.

Lattiakierron shuntilta tuleva paluuputkikin pitää tuoda varaajan vaipalle asti koska suoraan pattereiden paluukiertoon tuotuna se sotkee järjestelmän vedenkierron koneen ja sisäisten pumppujen seistessä.

Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 674
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Re: Lämpökäyrän säätö (patteri/lattial.talo)
« Vastaus #4 : 30.09.08 - klo:09:13 »
By-passin (pienempi kuristettu putki kuin pääpiirit) virtauksen  (vihreä ) pitäisi kiertää massavaraajan kautta käyttövesilämmityksen aikana.

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2875.0

Lattiapiirin kolmitieventtiiliä / shunttia (ohjaus esim belimo)  ohjataan suoraan lämpöpumpun (ivt/carrier) omalla ohjauksella. Ei tarvitse  Oumania.

Belimosta:
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2330.msg25738#msg25738


En ryöstäisi (pienestä) käyttövesivaraajasta lattiapiiriin lämpöjä, koska lattiapiiriin saa lämmöt patteripiiristä (ennen kesäsulkua) ja erillisellä pumpulla kierto toimimaan riittävän vikkelään.

211W:lle
"Venäläinen lämpökäyrän kesätaitto"  ronskisti ylöspäin kesällä yli ~20C ulkolämpötiloilla toimii ihan hyvin kunhan kesäsulku on päällä.  Säätöteknisesti ongelma-aikaa niin vähän, että ei väliä.
« Viimeksi muokattu: 11.12.12 - klo:12:56 kirjoittanut tomppeli »

Poissa Salei

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Tiili on rock
Re: Lämpökäyrän säätö (patteri/lattial.talo)
« Vastaus #5 : 01.10.08 - klo:09:27 »
Lainaan tätä ketjua kun olen melkein samoilla asioilla.

Eli oma ihmetyksen aihe on pumpun(Bosch 9kw=ivt 9 kw) oletuslämpökäyrä. Nimittäin pumppu käyttää nyt oletus lämpökäyrää jonka mukaan lattialämmitysvedet menee suunnilleen näin:

ulkolämpötila/lämmitysvesi
----------------------------------
0c / 30c
-10c / 36c
-20 / 42c
jne.

Kysymys: Onko tuo järkevä lämpökäyrä uuteen omakotitaloon jossa on lattialämmitys? Väittäisin että talo on keskivertoa paremmin eristetty.

Tuntuu vain että nuo lämpötilat sopisivat melkein paremmin patterilämmitteiseen taloon. Sisälämpötila on pysyny kurissa termostaateilla + olen pienentänyt kuivien tilojen jakotukin kiertoa.

Voiko tuota lämpökäyrää säätää jotenkin helposti? Boschin(rego 637 jos muistin oikein) käyttiksestä lämpökäyrää säätäessä pitää lämpimän veden lämpötilat asettaa käsin aina 5 asteen ulkolämpötilan välein. Tuntuu hankalalta kun olin kuvitellut että lämpökäyrää tiputetaan vain vaihtamalla käyrä esim. C:stä B:hen.

Muuten pumppu on toiminu hyvin. n. 2,5 kk ollu pumppu päällä ja oiskaan kompura laulanut n. 250 tuntia.

Poissa RAKSARI

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 53
Re: Lämpökäyrän säätö (patteri/lattial.talo)
« Vastaus #6 : 01.10.08 - klo:13:12 »
Meillä näillä keleillä lämpötila 26c.Nollan alapuolelle mentäessä 27c ja 25 asteen pakkasessa kiertoveden lämpötila 35c

Tämmösellä käyrällä täällä ja kyseessä Thermia joka lienee erilainen säädöiltään kuin ivt.
Thermia TWS 6/porakaivo 120m/ 1,5krs 195m2 lattialämmitys ylä- ja alakerrassa.

Poissa Salei

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Tiili on rock
Re: Lämpökäyrän säätö (patteri/lattial.talo)
« Vastaus #7 : 02.10.08 - klo:07:56 »
Missäpäin asustelet Raksari?

Niinkuin vähän arvelinkin, eihän tuossa minun lämpökäyrässä ole järjenhiventäkään...

Antakaas joitain vinkkejä minkälaista käyrää kannattais kokeilla + mahdollista hienosäätöä. Ei kehtais alkaa aivan arvalla vetämään  ::)

Asuinpaikkana torni0

Poissa Peca

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 320
  • Lämpöä maasta jo vuodesta 2002
Re: Lämpökäyrän säätö (patteri/lattial.talo)
« Vastaus #8 : 02.10.08 - klo:08:11 »
Lainaus
Lainaan tätä ketjua kun olen melkein samoilla asioilla.

Eli oma ihmetyksen aihe on pumpun(Bosch 9kw=ivt 9 kw) oletuslämpökäyrä. Nimittäin pumppu käyttää nyt oletus lämpökäyrää jonka mukaan lattialämmitysvedet menee suunnilleen näin:

ulkolämpötila/lämmitysvesi
----------------------------------
0c / 30c
-10c / 36c
-20 / 42c
jne.

Kysymys: Onko tuo järkevä lämpökäyrä uuteen omakotitaloon jossa on lattialämmitys? Väittäisin että talo on keskivertoa paremmin eristetty.

Tuntuu vain että nuo lämpötilat sopisivat melkein paremmin patterilämmitteiseen taloon. Sisälämpötila on pysyny kurissa termostaateilla + olen pienentänyt kuivien tilojen jakotukin kiertoa.

Voiko tuota lämpökäyrää säätää jotenkin helposti? Boschin(rego 637 jos muistin oikein) käyttiksestä lämpökäyrää säätäessä pitää lämpimän veden lämpötilat asettaa käsin aina 5 asteen ulkolämpötilan välein. Tuntuu hankalalta kun olin kuvitellut että lämpökäyrää tiputetaan vain vaihtamalla käyrä esim. C:stä B:hen.

Muuten pumppu on toiminu hyvin. n. 2,5 kk ollu pumppu päällä ja oiskaan kompura laulanut n. 250 tuntia.

Perusvalikosta painat LÄMPÖ näppäintä näytön alta ja olet käyrän säätö tilassa:
lämpö lisää/vähennä. Jos sinulla on lattialämmitys,  pudota arvo 2:een, ja ala siitä etsimään pikku hiljaa sopivaa arvoa. Tehdasasetus 4 on aikas korkea lattialämmitystaloon.

-Peca-

IVT E11 + 300/200 litran käyttövesivaraaja + 500 litran puskurivaraaja. Reikää akt. 285m

Poissa Salei

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Tiili on rock
Re: Lämpökäyrän säätö (patteri/lattial.talo)
« Vastaus #9 : 02.10.08 - klo:09:57 »
Lainaus

Perusvalikosta painat LÄMPÖ näppäintä näytön alta ja olet käyrän säätö tilassa:
lämpö lisää/vähennä. Jos sinulla on lattialämmitys,  pudota arvo 2:een, ja ala siitä etsimään pikku hiljaa sopivaa arvoa. Tehdasasetus 4 on aikas korkea lattialämmitystaloon.

-Peca-

 
OK, pitää kokeilla tuota. Kokeilin joskus muuttaa tuota "lämpö lisää/vähennä" pienemmäksi ja kävin sen jälkeen katsomassa "lämpökäyrä-valikossa" mutta en huomannut että lämpötilat olisi muuttunut.

Mutta kokeilen nyt laittaa tuon asetuksen 2:lle ja laitan hienosäädön oletukseen, joka tais olla 0.